> минимальная температура уходящих газов, минимальная температура уходящих газов на птвм 50
ofrenda
сообщение 5.5.2016, 21:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370



Уважаемые, коллеги! подскажите регламентируется ли min температура уходящих газов на ПТВМ 50? Исходная ситуация: котёл работает на 2х горелках, давление газа на горелках 0,04-0,06 кг/кв.см, Т уходящих 90-95 град. Дымовая труба( кирпичная) мокреет. Т воды в котёл 65 град., на выходе 85 град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir romanov
сообщение 8.6.2016, 17:12
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2016
Пользователь №: 298984



Труба "плачет" вполне по законам физики - температура ДГ ниже точки росы. Поднять температуру ДГ без увеличения нагрузки невозможно, а нагрузка явно слишком мала. Есть небольшая хитрость, при этом, правда, чуть снизится КПД и немного увеличатся расходы на тягу и дутье, но труба "плакать" перестанет. Нужно всего-то увеличить расход дутьевого воздуха, и температура уходящих поднимется. Поднимать нужно совсем немного, на пару градусов. Точнее - смотреть температуру точки росы при соответствующем давлении, темературе и влажности наружного воздуха. А вообще-то, еще в советские времена эксплуатация котла с нагрузкой менее 50% номинала считалась заведомо неэффективной. Потому и наладка делалась (промышленные котлы) для нагрузок только более 50%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.6.2016, 18:37
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(vladimir romanov @ 8.6.2016, 17:12) *
Труба "плачет" вполне по законам физики - температура ДГ ниже точки росы.

Что, температура уходящих газов ниже 55 градусов? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 8.6.2016, 21:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 8.6.2016, 18:37) *
Что, температура уходящих газов ниже 55 градусов? newconfus.gif

В трубе остыли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proff28
сообщение 9.6.2016, 9:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 14.7.2015
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921



Плюс подсос воздуха через неработающие горелки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 12.6.2016, 18:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 5925
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Температура стенки трубы низкая вот и точка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.6.2016, 19:09
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(CNFHSQ @ 12.6.2016, 18:37) *
Температура стенки трубы низкая вот и точка.

Факт. У стенки и есть температура ниже "точки росы". wink.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 12.6.2016, 19:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 12.6.2016, 21:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1641
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



лично я считаю, повышение издержек повышении производительности котла, либо способ в посте Владимира Романова - все что угодно нужно делать, лишь бы труба не потела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 12.6.2016, 23:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



"Плачущая" дымовая труба это не шуточки. Либо настраиваете режим дымоудаления, либо как прилагаемой картинке...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  truba.jpg ( 462,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.6.2016, 12:44
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(smart-bear @ 12.6.2016, 23:12) *
"Плачущая" дымовая труба это не шуточки. Либо настраиваете режим дымоудаления, либо как прилагаемой картинке...

...придётся её повалить?! blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 14.6.2016, 16:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 5925
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(smart-bear @ 12.6.2016, 23:12) *
"Плачущая" дымовая труба это не шуточки. Либо настраиваете режим дымоудаления, либо как прилагаемой картинке...

На картинке как раз и не плакала, весь кирпич целый. ЕЕ похоже взрывали!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий2
сообщение 15.9.2020, 10:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 22.10.2018
Пользователь №: 349816



Нашел такую методичку "Быченок В.И. Расчет водяного экономайзера. Методические указания к курсовой работе". В ней сказано "Для расчета энтальпии продуктов сгорания на выходе из экономайзера задаемся температурой уходящих газов: для малосернистого топлива θ"ух = 120 °С; для сернистого мазута θ"ух = 160 °С; для остальных топлив θ"ух = 140 °С." Насколько можно доверять этой информации? Судя по предыдущим сообщениям, дымовые газы можно остужать до температуры точки росы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yaver
сообщение 15.9.2020, 11:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107149



Дымовые газы можно охладить ниже точки росы, при этом получите дополнительное тепло. Учтите только, что материал дымохода должен быть стойким к конденсату.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженеришка228
сообщение 24.9.2020, 6:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 17.4.2019
Пользователь №: 359095



Где то я находил информацию по минимальной температуре дымовых газов на выходе из дымовой трубы, но ищу уже 2 часа, не могу найти... У нас в ЭПБ дымовой трубы сказано, что минимальная температура уходящих газов должна быть минимум 70 градусов. Труба 130 метров, датчик стоит на уровне 80м и показывает 67 градусов... на 130 значит еще меньше будет. Точно такая инфа где то была...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения