> Вентиляция из печи, Не справляется вытяжка
Shigap990
сообщение 8.8.2016, 11:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 22.11.2014
Пользователь №: 251695



Всем добрый день! В цеху порошковой покраски. Есть печь, нагревается до 250 градусов. Она проходная. Тоесть двери с 2ух сторон. Сначала открывается 1 дверь. И вытяжной зонт не справляется. И все эти запахи и дым заходит в цех. Что можно сделать? Ширина двери 1.5 метра. Высота 2.5 метра. Зонт стоит длинна от двери 2.5 метра ширина 2 метра. На другой стороне зонт 1.5 на 1 метр. Вентилятор улитка 4 номер. Что можно сделать. Стоит 1 вентилятор. Длинна трассы 10 метров. Сечение 315
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 8.8.2016, 12:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Поверочный расчет сделать всей этой бурды как вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян
сообщение 8.8.2016, 12:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 28.3.2008
Пользователь №: 17073



По технологии скорей всего двери открываются не резко ,а в течении определенного времени !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 8.8.2016, 12:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(Костян @ 8.8.2016, 12:43) *
По технологии скорей всего двери открываются не резко ,а в течении определенного времени !

Да тут не в дверях дело скорее всего или сечение зонта мало или расход вентилятора. Надо взять учебник Каменева и посчитать зонт-козырек а дальше думать чего там можно сгородить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shigap990
сообщение 8.8.2016, 13:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 22.11.2014
Пользователь №: 251695



В том то и дело. Что приходиться открывать быстро. Что бы температура печи не упала. Сегодня посмотрю характеристики вентилятора. Пока как вариант думаю отсоединить второй зонт. И оставить один зонт на Вентилятор. И может надо увеличить зонт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 8.8.2016, 13:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(89370070990 @ 8.8.2016, 13:23) *
В том то и дело. Что приходиться открывать быстро. Что бы температура печи не упала. Сегодня посмотрю характеристики вентилятора. Пока как вариант думаю отсоединить второй зонт. И оставить один зонт на Вентилятор. И может надо увеличить зонт?

Ну тут два варианта либо поток газов из печи искривляется поднимаясь вверх и часть этого потока попадает мимо зонта, либо поток попадает в зонт но вентилятор не успевает его удалить и он выходит в помещение. Может имеет смысл что-то вроде завесы или передува сделать но надо понять в чем проблема. Если тупо не хватает производительности то передув нет смысла городить конечно.

Сообщение отредактировал Norb - 8.8.2016, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shigap990
сообщение 8.8.2016, 14:02
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 22.11.2014
Пользователь №: 251695



Цитата(Norb @ 8.8.2016, 13:38) *
Ну тут два варианта либо поток газов из печи искривляется поднимаясь вверх и часть этого потока попадает мимо зонта, либо поток попадает в зонт но вентилятор не успевает его удалить и он выходит в помещение. Может имеет смысл что-то вроде завесы или передува сделать но надо понять в чем проблема. Если тупо не хватает производительности то передув нет смысла городить конечно.



С телефона не удобно сидеть((( видео что то не загружается. Ну вот открывает двери сначала все заходит в зонт. Но не успевает вентилятор воздух выписать. О зонт заполняется и все идет в наружу. Объем печи то большой. 15 кубов где то. Вентилятор то не маленький. Не понимаю почему не успевает.

Цитата(Norb @ 8.8.2016, 12:48) *
Да тут не в дверях дело скорее всего или сечение зонта мало или расход вентилятора. Надо взять учебник Каменева и посчитать зонт-козырек а дальше думать чего там можно сгородить.

Пытался найти эту книгу в интернете. Нашел только за деньги. Может есть ссылка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavyanka
сообщение 8.8.2016, 16:06
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.5.2016
Пользователь №: 297895



выкладываю ссылку на книгу Каменева https://cloud.mail.ru/public/Kwbs/nyaFsQejo
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shigap990
сообщение 8.8.2016, 17:49
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 22.11.2014
Пользователь №: 251695



Цитата(Slavyanka @ 8.8.2016, 16:06) *
выкладываю ссылку на книгу Каменева https://cloud.mail.ru/public/Kwbs/nyaFsQejo

Спасибо. Скачал. А что больше никто советов не даст?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.8.2016, 18:47
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



6,5 м2 два зонта. Четвёртый номер. И что со скоростью в сечении, во-первых? Что с геометрией зонтов (углы свода) во-вторых?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 8.8.2016, 19:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Skaramush @ 8.8.2016, 18:47) *
6,5 м2 два зонта. Четвёртый номер. И что со скоростью в сечении, во-первых? Что с геометрией зонтов (углы свода) во-вторых?

Это да. Но что-то странно тут. Откуда такие зонты (размеры) и как работает сама печь. Технология интересует: каких размеров детали загружают, как загружают, как двери открывают и т.п.
Были у нас проходные печи как раз на участке порошковой окраски, но именно проходные с постоянным движением конвейера и площади открытых проемов, естесственноо, было меньше площади торцевых габаритов печи. Ну щели всякие еще. Поэтому з-онты - да, по габариту. Но главное - были встроенные завесы. Так вот даже с ними у проема, где загрузка( или выгрузка) на конвейер была уже по температуре не комфортно было находится рабочему. Тогда кроме реконструкции зонтов еще и типа душирования или местного притока сверх вниз пришлось организовывать. А что тут на рабочем месте будет или в зоне открытых дверей такого размера, пусть и кратковременно? Или там нет никого в момент при открытых дверях? И да - потери тепла приличные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 8.8.2016, 19:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 423
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(Shigap990 @ 8.8.2016, 17:49) *
Спасибо. Скачал. А что больше никто советов не даст?


1.Мне кажется, что у Вас 250 град. - это очень много. Обычно порошок полимеризуется при 180 град, печь нагревают где-то до 200 град. и датчик отключает ТЭНы.
2.Мы делали зонты с обоих сторон двери шириной 300 мм на длину двери.
3.В верхней части боковой стороны камеры врезали патрубок с шибером для первоначального удаления дыма после окончания процесса полимеризации.
4.Вентилятор ставили из разнородных материалов среднего давления №3,15.
5.Патрубки от 2-х зонтов и боковой врезки на крыше камеры соединяли к вентилятору.
6.Двери открывали постепенно, сначала на ширину зонта и т.д. При этом по любому дым будет выходить в цех т.к. его плотность в 2 раза меньше плотности воздуха.
7.Если захотите улавливать остаточный дым из цеха, необходима дополнительно общеобменная вентиляция, можно установить крышный вентилятор.
8.Выброс от вентилятора обязательно выше кровли.
Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shigap990
сообщение 9.8.2016, 9:08
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 22.11.2014
Пользователь №: 251695



Цитата(zaharov63 @ 8.8.2016, 19:23) *
Это да. Но что-то странно тут. Откуда такие зонты (размеры) и как работает сама печь. Технология интересует: каких размеров детали загружают, как загружают, как двери открывают и т.п.
Были у нас проходные печи как раз на участке порошковой окраски, но именно проходные с постоянным движением конвейера и площади открытых проемов, естесственноо, было меньше площади торцевых габаритов печи. Ну щели всякие еще. Поэтому з-онты - да, по габариту. Но главное - были встроенные завесы. Так вот даже с ними у проема, где загрузка( или выгрузка) на конвейер была уже по температуре не комфортно было находится рабочему. Тогда кроме реконструкции зонтов еще и типа душирования или местного притока сверх вниз пришлось организовывать. А что тут на рабочем месте будет или в зоне открытых дверей такого размера, пусть и кратковременно? Или там нет никого в момент при открытых дверях? И да - потери тепла приличные.


Печь размером длинна 7 метров. Ширина 1.5 метра. Высота 2.5 метра. Двери с двух сторон есть. Сначала открываються 2 двери с одной стороны. Потом с другой. Выезжает телега, в основном там висят трубы длинной 3 метра. Или же небольшие кронштейны. Потом двери закрываются и печь нагревается до 215 градусов и через 13.5 минут снова выгоняется телега с одной стороны. Загоняется с другой.

Цитата(ИванФ @ 8.8.2016, 19:33) *
1.Мне кажется, что у Вас 250 град. - это очень много. Обычно порошок полимеризуется при 180 град, печь нагревают где-то до 200 град. и датчик отключает ТЭНы.
2.Мы делали зонты с обоих сторон двери шириной 300 мм на длину двери.
3.В верхней части боковой стороны камеры врезали патрубок с шибером для первоначального удаления дыма после окончания процесса полимеризации.
4.Вентилятор ставили из разнородных материалов среднего давления №3,15.
5.Патрубки от 2-х зонтов и боковой врезки на крыше камеры соединяли к вентилятору.
6.Двери открывали постепенно, сначала на ширину зонта и т.д. При этом по любому дым будет выходить в цех т.к. его плотность в 2 раза меньше плотности воздуха.
7.Если захотите улавливать остаточный дым из цеха, необходима дополнительно общеобменная вентиляция, можно установить крышный вентилятор.
8.Выброс от вентилятора обязательно выше кровли.
Желаю удачи.

Вот спасибо) и вот этот вентилятор 3.15 справлялся из двух зонтов?
Ну нам специалисты выставили такую температуру. У нас там горелка на солярка. И 2 вентилятора которые гоняют тепло внутри печи.

Цитата(Skaramush @ 8.8.2016, 18:47) *
6,5 м2 два зонта. Четвёртый номер. И что со скоростью в сечении, во-первых? Что с геометрией зонтов (углы свода) во-вторых?

Вот этого ничего не изменял. Все уже стояло. Как измерю сообщу. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 10.8.2016, 15:53
Сообщение #14


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Завесы надо, и обеспечить небольшое разряжение в печи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Perkovskaya
сообщение 22.8.2016, 11:15
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.8.2016
Пользователь №: 303445



Цитата(Shigap990 @ 8.8.2016, 18:49) *
Спасибо. Скачал. А что больше никто советов не даст?


У Вас скорее всего не правильно рассчитана производительность и мощность вентилятора. Вы можете связаться с проектировщиками, которые все это оснащали, чтобы они провели контрольные замеры. Воздух из камеры выбрасывается в атмосферу или у Вас стоит система рециркуляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceril
сообщение 22.8.2016, 11:56
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808



Проверьте все размеры и расходы по справочнику проектировщика часть 3, книга 1 "Вентиляция и кондиционирование воздуха" М. 1991 г. (который белого цвета) стр. 170-186. Или ищите ведомственную (их писали профильные НИИ министерства этой промышленности) советскую методичку по проектированию таких печек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shigap990
сообщение 20.9.2016, 1:35
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 22.11.2014
Пользователь №: 251695



Спасибо мужики, но дело совсем плохо. Короче поставили новый зонт. Размером 3.2 м на 3.6м высота зонта 0.8м. Сделали дополнительную юбку 0.5м. На зонта сдали 4 врезки сечением 315. Все по книге каменева. Расчитали размеры двери откуда выходит дым, вроде все должно быть норм. Но далее все уже было смотрировано.
Все это входит в трубу диаметром 315, длинна трассы 10 метров. Далее стоит вентилятор улитка n4. На 5.5 Вы. 3000 оборотов. И все это просто ужасно не справляется.
Вот думаем менять вентилятор и увеличивать сечение всей трассы. И количество врезок.
Как думаете какой вентилятор поставить ? Все проблема в том что дым сразу весь выходит из печки, вентилятор то от 6 до 8 тыч кубов расчитан. В час. Но нас то надо мнгновенно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 20.9.2016, 10:48
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Жесть. Потом придете к боковым ограждениям от зонта до пола.
Не с последствиями нужно бороться, а с причиной. То есть в первую очередь - сама печь.

Цитата(Shigap990 @ 9.8.2016, 9:08) *
И 2 вентилятора которые гоняют тепло внутри печи.

Обычно этими же вентиляторами осуществляется частичный сброс в атмосферу с врезкой на напорном участке . Он есть? Сброс этот для недопущений предельных концентраций в печи и не обеспечит разряжение по всей площади ворот, Но тем не менее...
Эти вентиляторы не способствуют ли выбиванию из печи при открытых воротах?
Все время говорите о дыме. Откуда он берется, чему там гореть? Повторюсь, у нас тоже был видимый дым по самому верху проема или там же по щелям, который попадал в зонты вместе с теплом, Но только при нештатной смазке конвейера, т.е. элементарном нарушении требований к техническому обслуживанию оборудования.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 20.9.2016, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shigap990
сообщение 20.9.2016, 12:01
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 22.11.2014
Пользователь №: 251695



Цитата(zaharov63 @ 20.9.2016, 10:48) *
Жесть. Потом придете к боковым ограждениям от зонта до пола.
Не с последствиями нужно бороться, а с причиной. То есть в первую очередь - сама печь.


Обычно этими же вентиляторами осуществляется частичный сброс в атмосферу с врезкой на напорном участке . Он есть? Сброс этот для недопущений предельных концентраций в печи и не обеспечит разряжение по всей площади ворот, Но тем не менее...
Эти вентиляторы не способствуют ли выбиванию из печи при открытых воротах?
Все время говорите о дыме. Откуда он берется, чему там гореть? Повторюсь, у нас тоже был видимый дым по самому верху проема или там же по щелям, который попадал в зонты вместе с теплом, Но только при нештатной смазке конвейера, т.е. элементарном нарушении требований к техническому обслуживанию оборудования.

Дым идет от труб. Трубы 3х метровые, для снегодержателей. Внутри них получается масло. Поэтому и сильно дымит. Там есть какая то родная вытяжка из самой печи. Труба диаметром 100. Даже не знаю работает ли она. А 2 вентилятора которые гоняют воздух внутри печи, мы выключает перед там как открыть ворота. Как то так, или же мы делаем что тотне так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 20.9.2016, 12:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Shigap990 @ 20.9.2016, 12:01) *
Дым идет от труб. Трубы 3х метровые, для снегодержателей. Внутри них получается масло. Поэтому и сильно дымит.

Вот - это главное.
Значит технология не доработана. Пока не решат технологи вопрос с мойкой - будете мучиться.

Цитата(Shigap990 @ 20.9.2016, 12:01) *
Труба диаметром 100. Даже не знаю работает ли она.

Так узнайте. В том числе куда она присоединена.


Цитата(Shigap990 @ 20.9.2016, 12:01) *
А 2 вентилятора которые гоняют воздух внутри печи, мы выключает перед там как открыть ворота. Как то так, или же мы делаем что тотне так?

Вообще то техдокументация на печь должа быть, инструкции, технологические карты в которой прописывается что и когда вкючать/выключать.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 20.9.2016, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shigap990
сообщение 20.9.2016, 12:45
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 22.11.2014
Пользователь №: 251695



Цитата(zaharov63 @ 20.9.2016, 12:17) *
Вот - это главное.
Значит технология не доработана. Пока не решат технологи вопрос с мойкой - будете мучиться.

Тоесть хотите сказать никакая вытяжка не спасет, если будет дым. А для чего тогда вообще зонты нужны? Вентиляция?
Можно просто забывать все детали идеально , тратить на это уйму времени. И о вентиляции не думать.
Мне кажется что выход найти можно.

Цитата(zaharov63 @ 20.9.2016, 12:17) *
Так узнайте. В том числе куда она присоединена.

Вот тут согласен. Надо изучить.

Вообще то техдокументация на печь должа быть, инструкции, технологические карты в которой прописывается что и когда вкючать/выключать.


Сегодня буду просить документацию.
Просто я думал вся чуть форумов, может кто уже сталкивался с такой ситуацией. И знает выход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 20.9.2016, 13:13
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Shigap990 @ 20.9.2016, 12:45) *
Тоесть хотите сказать никакая вытяжка не спасет, если будет дым. А для чего тогда вообще зонты нужны? Вентиляция?
Можно просто забывать все детали идеально , тратить на это уйму времени. И о вентиляции не думать.
Мне кажется что выход найти можно.



Сегодня буду просить документацию.
Просто я думал вся чуть форумов, может кто уже сталкивался с такой ситуацией. И знает выход

Зонты нужны. Тепло и газообразные вредности удалять. Дым серьезно усугубляет ситуацию с соблюдением норм в помещении и рабочей зоне в частности.
Везде, где работал, в тех процессах перед сушкой присутствовала операция мойки. Если где-то выпадала на время - сразу проблемы, да и воздуховоды загрязнялись отложениями, что приводило иногда и к пожарам. Если вовремя не почистить.
Нужно минимизировать выход газов из печи. Приемы - завесы, разряжение в печи, уменьшение площади открытых проемов (зашивка лишнего листовой сталью), максимальное укрытие (про боковые свесы, может полосы из негорючего материала хоть до пола (необязательно), не без серьезности писал) и т.п.
Нужно видеть ситуацию - и как дым себя ведет, и какие требования к доступу персонала в зоне ворот или зонтов, и т.д.

Но ваш путь лично мне не нравится.
Ну вот как пришли к таким размерам зонта? Особенно ширина впечатлила.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 20.9.2016, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shigap990
сообщение 20.9.2016, 22:17
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 22.11.2014
Пользователь №: 251695



Цитата(zaharov63 @ 20.9.2016, 13:13) *
Зонты нужны. Тепло и газообразные вредности удалять. Дым серьезно усугубляет ситуацию с соблюдением норм в помещении и рабочей зоне в частности.
Везде, где работал, в тех процессах перед сушкой присутствовала операция мойки. Если где-то выпадала на время - сразу проблемы, да и воздуховоды загрязнялись отложениями, что приводило иногда и к пожарам. Если вовремя не почистить.
Нужно минимизировать выход газов из печи. Приемы - завесы, разряжение в печи, уменьшение площади открытых проемов (зашивка лишнего листовой сталью), максимальное укрытие (про боковые свесы, может полосы из негорючего материала хоть до пола (необязательно), не без серьезности писал) и т.п.
Нужно видеть ситуацию - и как дым себя ведет, и какие требования к доступу персонала в зоне ворот или зонтов, и т.д.

Но ваш путь лично мне не нравится.
Ну вот как пришли к таким размерам зонта? Особенно ширина впечатлила.

Ну там по формуле. Чуть с запасом взял. Площадь откуда выходит дым умножил на 1.5. Вот и площадь зонта. Там просто горизонтальная поверхность указана была, а у меня вертикальная. Вот и запас взял.

Цитата(Shigap990 @ 20.9.2016, 22:11) *
Ну там по формуле. Чуть с запасом взял. Площадь откуда выходит дым умножил на 1.5. Вот и площадь зонта. Там просто горизонтальная поверхность указана была, а у меня вертикальная. Вот и запас взял.

Зонт уже ниже не опустить. Никак.
Надо что то делать чтобы он так работал!( всю голову сломал уже.
Мне поставили задачу удалить этот дым, с помощью зонта. А то что много дыма, или там плохо замытые материалы. Или печка неправильно работает. Это никто исправлять не будет. Есть проблемы дым. Его и надо решать. Вот как то так((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shigap990
сообщение 30.1.2018, 13:48
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 22.11.2014
Пользователь №: 251695



Цитата(ИванФ @ 8.8.2016, 19:33) *
1.Мне кажется, что у Вас 250 град. - это очень много. Обычно порошок полимеризуется при 180 град, печь нагревают где-то до 200 град. и датчик отключает ТЭНы.
2.Мы делали зонты с обоих сторон двери шириной 300 мм на длину двери.
3.В верхней части боковой стороны камеры врезали патрубок с шибером для первоначального удаления дыма после окончания процесса полимеризации.
4.Вентилятор ставили из разнородных материалов среднего давления №3,15.
5.Патрубки от 2-х зонтов и боковой врезки на крыше камеры соединяли к вентилятору.
6.Двери открывали постепенно, сначала на ширину зонта и т.д. При этом по любому дым будет выходить в цех т.к. его плотность в 2 раза меньше плотности воздуха.
7.Если захотите улавливать остаточный дым из цеха, необходима дополнительно общеобменная вентиляция, можно установить крышный вентилятор.
8.Выброс от вентилятора обязательно выше кровли.
Желаю удачи.



Доброго дня всем, ничего нового подсказать не можете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 30.1.2018, 14:03
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Shigap990 @ 30.1.2018, 13:48) *
Доброго дня всем, ничего нового подсказать не можете?

Доброго.
Не-а, я не могу.
А вы по-прежнему дымите? Расскажите, что за полтора года наэкспериментировали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 30.1.2018, 15:56
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 423
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(ИванФ @ 8.8.2016, 19:33) *
1.Мне кажется, что у Вас 250 град. - это очень много. Обычно порошок полимеризуется при 180 град, печь нагревают где-то до 200 град. и датчик отключает ТЭНы.
2.Мы делали зонты с обоих сторон двери шириной 300 мм на длину двери.
3.В верхней части боковой стороны камеры врезали патрубок с шибером для первоначального удаления дыма после окончания процесса полимеризации.
4.Вентилятор ставили из разнородных материалов среднего давления №3,15.
5.Патрубки от 2-х зонтов и боковой врезки на крыше камеры соединяли к вентилятору.
6.Двери открывали постепенно, сначала на ширину зонта и т.д. При этом по любому дым будет выходить в цех т.к. его плотность в 2 раза меньше плотности воздуха.
7.Если захотите улавливать остаточный дым из цеха, необходима дополнительно общеобменная вентиляция, можно установить крышный вентилятор.
8.Выброс от вентилятора обязательно выше кровли.
Желаю удачи.


Мне кажется, пока Вы не выполните п.3 у Вас результата не будет. Кстати я Вам звонил по Вашему №тел. т.к. я от Вас в 160 км из Йошкар_Олы. Более подробно можно обсудить по тел. Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shigap990
сообщение 31.1.2018, 3:13
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 22.11.2014
Пользователь №: 251695



Цитата(ИванФ @ 30.1.2018, 15:56) *
Мне кажется, пока Вы не выполните п.3 у Вас результата не будет. Кстати я Вам звонил по Вашему №тел. т.к. я от Вас в 160 км из Йошкар_Олы. Более подробно можно обсудить по тел. Желаю удачи.



Да таки дымим, ничего не делали, все так же. Открывали ворота на распашку проветривали помещение. Просто щас после нового года, поменяли в печи весь тепловой узел, теплоноситель и все с этим связано, и щас то ли быстрее нагревается, то ли что, но дыма прибавилось ещё больше. И вот опять занялись этим вопросом, даже вентилятор вытяжной отремонтировали, который на самой печи, якобы от переизбытка давления отремонтировали, теперь он у нас вытягивает из самой печи во время запекания краски, 10 минут, ну там труба ф125 не особо помогает. ( кстати п.3 как раз подходит сюда.) может диаметр увеличить? Просто тут палка о 2 концах, если туда воткнуть вентилятор по больше и диаметр увеличить, печка то остывать быстро будет, а это тоже нежелательно)И вот решил директор попробовать сделать вот так, щас расскажу.


Прямо на зонтом в потолке отверстие сделать 600х600 и соединить с зонтом, и для начала попробовать как естественная вытяжка, ну там соответственно поставить клапан и все такое, только я считаю что это бессмысленно,
Просто вот на днях приезжали тут 3 фирмы, и все одно и тоже поставить вентилятор да побольше, и трубы побольше, но гарантий никаких, должно работать говорят. Так вот что бы директор потом нас мне не говорил что мы его не послушали, думаем делать так, а потом уж в принципе можно и вентилятор на это сечение ставить которое у нас будет 600х600. Единственное поток портить приклеится..

Сообщение отредактировал Shigap990 - 31.1.2018, 3:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 31.1.2018, 7:39
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 423
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(Shigap990 @ 31.1.2018, 3:13) *
Да таки дымим, ничего не делали, все так же. Открывали ворота на распашку проветривали помещение. Просто щас после нового года, поменяли в печи весь тепловой узел, теплоноситель и все с этим связано, и щас то ли быстрее нагревается, то ли что, но дыма прибавилось ещё больше. И вот опять занялись этим вопросом, даже вентилятор вытяжной отремонтировали, который на самой печи, якобы от переизбытка давления отремонтировали, теперь он у нас вытягивает из самой печи во время запекания краски, 10 минут, ну там труба ф125 не особо помогает. ( кстати п.3 как раз подходит сюда.) может диаметр увеличить? Просто тут палка о 2 концах, если туда воткнуть вентилятор по больше и диаметр увеличить, печка то остывать быстро будет, а это тоже нежелательно)И вот решил директор попробовать сделать вот так, щас расскажу.


Прямо на зонтом в потолке отверстие сделать 600х600 и соединить с зонтом, и для начала попробовать как естественная вытяжка, ну там соответственно поставить клапан и все такое, только я считаю что это бессмысленно,
Просто вот на днях приезжали тут 3 фирмы, и все одно и тоже поставить вентилятор да побольше, и трубы побольше, но гарантий никаких, должно работать говорят. Так вот что бы директор потом нас мне не говорил что мы его не послушали, думаем делать так, а потом уж в принципе можно и вентилятор на это сечение ставить которое у нас будет 600х600. Единственное поток портить приклеится..


У Вас тел. как указан в ссылке? Если да, я Вам после обеда позвоню. Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shigap990
сообщение 1.2.2018, 2:56
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 22.11.2014
Пользователь №: 251695



Цитата(ИванФ @ 31.1.2018, 7:39) *
У Вас тел. как указан в ссылке? Если да, я Вам после обеда позвоню. Желаю удачи.

Да мой телефон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему