Цитата(ntgkjnt[ybr @ 7.9.2017, 15:03)
добрый день коллеги. есть проблема, бак-аккумулятор 2000м3 t верх=81градус, tниз=51градус, tнаружного возд. = +12, t на поверности теплоизоляции (100мм мин плита покрытая оцинковкой) +1 градус. понимаю что изоляция не держит. как аргументированно и попроще объяснить деньгодержателям что надо переделывать изоляцию, пытался объяснить говорят такого не может быть.
+ 1 от чего, воды или наружного воздуха (тогда хорошая изоляция)
да зачем тепловизор. посчитайте по температуре стенки тепловой поток, умножьте на площадь и покажите сколько они тепла в сутки и месяц тратят.