Всем привет! Уважаемые специалисты, я в данной области совсем новичок, посему сразу сорян, если будут кое какие неточности. Вопрос такой, или задача: 1 - есть у нас помещение (птичник) с кубатурой 7000м3. 2 - имеются вытяжные вентиляторы с общей производительностью 300000м3. Каким образом исходя из этих данных можно вычислить разряжение по давлению? Приточных вентиляторов нет, только форточки. Например: при производительности 30000м3, какое будет разряжение в данном помещении?

Сообщение отредактировал Громов77 - 28.7.2020, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.7.2020, 13:50
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В теории разрежение будет равно сопротивлению форточек и других проёмов на пропускание этих самых (у Вас цифры в 10 раз различаются) тысяч кубометров в час. На практике нужно смотреть, способен ли на подобное вентилятор.

Ремарка. В отопительный период выморозите нафиг весь птичник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Громов77
сообщение 28.7.2020, 13:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.7.2020
Пользователь №: 380011



Цитата(Skaramush @ 28.7.2020, 14:50) *
В теории разрежение будет равно сопротивлению форточек и других проёмов на пропускание этих самых (у Вас цифры в 10 раз различаются) тысяч кубометров в час. На практике нужно смотреть, способен ли на подобное вентилятор.

Ремарка. В отопительный период выморозите нафиг весь птичник.

Я имею в виду, что возможность вентиляторов 300000м3. А к примеру, когда я буду их использовать на 10%, какое будет разряжение? Мне важно понять алгоритм вычисления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.7.2020, 14:03
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



У вентилятора нет характеристики "300 000 м3/час", у него есть зависимость возможного расхода от имеющегося сопротивления. Иначе говоря - "300 000 м3/час при (к примеру) 150 Па давления". Вот часть этих 150 Па (статическая составляющая) и пойдёт на создание разрежения. А зависеть её (статической составляющей) величина будет от суммарной площади отверстий для прохода воздуха. Зависимость не линейная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Громов77
сообщение 28.7.2020, 14:44
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.7.2020
Пользователь №: 380011



Цитата(Skaramush @ 28.7.2020, 14:03) *
У вентилятора нет характеристики "300 000 м3/час", у него есть зависимость возможного расхода от имеющегося сопротивления. Иначе говоря - "300 000 м3/час при (к примеру) 150 Па давления". Вот часть этих 150 Па (статическая составляющая) и пойдёт на создание разрежения. А зависеть её (статической составляющей) величина будет от суммарной площади отверстий для прохода воздуха. Зависимость не линейная.

А можно какой нибудь пример?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.7.2020, 15:03
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Пример чего?
Если аэродинамического расчёта, то любой учебник по разделу "Вентиляция" или справочник проектировщика, раздел "Аэродинамический расчёт". Только это мало поможет без базы и понимания процесса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 16:06