> Ввод в ИТП
stavr_496
сообщение 21.8.2018, 22:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211850



Коллеги, всем доброго времени суток!

Столкнулись с такой ситуацией.

Неделю назад давление на вводе в итп от города начало прыгать от 11 до 12 атм периодически скачки бывают в диапазоне от 9 до 13. Звонил в город, говорят у них всё нормально проблема у Вас.
Схема ИТП независимая, вводные задвижки, грязевик далее счетчик и регулятор после себя, далее разводка на теплообменники. После регулятора давление выравнивается на 8 атм, хотя всё равно немного болтает где-то 0,1-0,2 атм.

При этом если закрыть вводные задвижки, то давление на манометрах до них так же прыгает.

Может кто подскажет что может быть?
Воздух у себя везде проверили, нигде нет. Я грешу на ЧПР у теплосети. У них неделю назад была какая-то авария и после неё началась эта петрушка. До этого нормальное давление на вводе было от 8 до 10 очень редко до 11 доходило.

Сообщение отредактировал stavr_496 - 21.8.2018, 22:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.8.2018, 23:31
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(stavr_496 @ 21.8.2018, 22:35) *
Коллеги, всем доброго времени суток!

Столкнулись с такой ситуацией.

Неделю назад давление на вводе в итп от города начало прыгать от 11 до 12 атм периодически скачки бывают в диапазоне от 9 до 13. Звонил в город, говорят у них всё нормально проблема у Вас.
Схема ИТП независимая, вводные задвижки, грязевик далее счетчик и регулятор после себя, далее разводка на теплообменники. После регулятора давление выравнивается на 8 атм, хотя всё равно немного болтает где-то 0,1-0,2 атм.

При этом если закрыть вводные задвижки, то давление на манометрах до них так же прыгает.

Может кто подскажет что может быть?
Воздух у себя везде проверили, нигде нет. Я грешу на ЧПР у теплосети. У них неделю назад была какая-то авария и после неё началась эта петрушка. До этого нормальное давление на вводе было от 8 до 10 очень редко до 11 доходило.
Если на закрытых задвижках скачет, то явно не с вашей стороны проблема. А, собственно, пусть себе скачет, регулятор хоть не закиснет и для теплообменников своего рода импульсная промывка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stavr_496
сообщение 22.8.2018, 9:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211850



Промывка, это конечно хорошая вещь. Меня больше беспокоит момент когда давление начинает прыгать в диапазоне от8 до 13 и такая история раз в минут 15-20 на минут от 1 до 5. Такие микро гидроудары пользы не принесут и 13 это уже перебор от рабочего, рабочее давление у них максимум 12 должно быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 22.8.2018, 12:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(stavr_496 @ 22.8.2018, 14:44) *
Такие микро гидроудары пользы не принесут и 13 это уже перебор от рабочего, рабочее давление у них максимум 12 должно быть.

В Договоре на теплоснабжение сколько указано?
Цитата(stavr_496 @ 22.8.2018, 3:35) *
Звонил в город, говорят у них всё нормально проблема у Вас.

Официальное письмо напишите с указанием пункта нарушения Договора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 22.8.2018, 13:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Правила коммерческого учёта 1034
93. Оценка отклонения показателей качества теплоснабжения и теплопотребления от величин, указанных в договоре, осуществляется на основании показаний приборов учета, входящих в состав узла учета, установленного у потребителя, или переносных средств измерений. Применяемые средства измерений должны быть поверены. Отсутствие соответствующих измерений служит основанием для отклонения претензий потребителя по качеству тепловой энергии, теплоносителя.

Так что стоит вызвать представителя ТСО, чтобы зафиксировать подобные "скачки".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения