Трансформаторный регулятор с управлением 0-10В, аналоговое управление 0-10в дискретными выходами |
|
|
|
12.2.2017, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
|
Как управлять 5ст. автотрансформатором (регулятор скорости) от вх. напряжения 0-10В? Есть схема конвертера или готовое устройство? Кто сталкивался с такой проблемой подскажите как реализовать это практике.
|
|
|
|
|
12.2.2017, 17:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10685
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
на практике задачу решает любой плк с одним AI и с пятью DO
|
|
|
|
|
12.2.2017, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3748
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Если контакт реле включится до момента отключения предыдущего хотя бы на миллисекунды - контактам хана. Время отпускания реле всегда больше времени включения. Т.е. необходимо Dead Time. Подобное устройство имеют релейные стабилизаторы напряжения. Но заточены под другую задачу.
|
|
|
|
|
12.2.2017, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Если реле не должны быть связаны, то ПР200-220.4.0.0 от "овечек", но можно использовать лишь 4 реле, а если могут быть связаны, то аж 8 реле! Плюс ко всему раздельная реализация 5-ти компараторов на вход 0...10В, с заданным гистерезисом, и часы реального времени, до кучи..
|
|
|
|
|
12.2.2017, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012
|
Если коммутация вторичных обмоток, то можно все пять скоростей между собой перемкнуть на 5 минут и ничего не сгорит. Никакого времени задержки не надо. В любом случае внутренние контакты ПЛК промежуточные и они должны замыкать силовые реле, которые в свою очередь замыкают вторичные обмотки транса. Автор, как писали выше, купи самое простое программируемое реле с минимум одним аналоговым входом и пятью цифровыми выходами. Такая логика управления на многих пятиступенчатых трансформаторах с аналоговым входом управления, вот пример http://www.arktika.ru/html/ovte.htm
|
|
|
|
|
12.2.2017, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
|
На ОВЕНе ПР114 решить можно ( в т.ч. и время запаздывания контактов), но дорого, а вот про китайцев я не подумал. Цена очень подкупает, буду пробовать если осилю программирование.
|
|
|
|
|
12.2.2017, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3748
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(grenka @ 12.2.2017, 18:57) Если коммутация вторичных обмоток А разве у автотрансформаторов бывают вторичные обмотки?
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 12.2.2017, 19:04
|
|
|
|
|
12.2.2017, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
|
Цитата(grenka @ 12.2.2017, 18:57) Такая логика управления на многих пятиступенчатых трансформаторах с аналоговым входом управления, вот пример http://www.arktika.ru/html/ovte.htmВот это мне подходит. А регуляторы скорости OVTE - трансформаторный?
|
|
|
|
|
12.2.2017, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(ggenn @ 12.2.2017, 19:08) Вот это мне подходит. А регуляторы скорости OVTE - трансформаторный? Да
|
|
|
|
|
12.2.2017, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
|
купите частотник для однофазных конденсаторных двигателей. он в 2 раза дешевле OVTE
|
|
|
|
|
12.2.2017, 23:23
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Для таких проблем достаточно привода Белимо с 0-10В. Привод крутится, нажимает на концевики, обмотки коммутируются. Полагаю, это та конструкция с которой вы справитесь.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
13.2.2017, 9:57
|
Guest Forum
|
Белимо не подойдет . У него 2... 10 В. А идея хороша.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.2.2017, 9:58
|
|
|
|
|
13.2.2017, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
|
Белимовский привод стоит как частотное. Нужен ещё трансформатор и некоторое время на колхоз. Зачем?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
13.2.2017, 10:40
|
Guest Forum
|
Идея хороша как еще один вариант, предположим есть и то другое, а вокруг тундра.
|
|
|
|
|
13.2.2017, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821
|
Цитата(coverart @ 12.2.2017, 22:59) купите частотник для однофазных конденсаторных двигателей. он в 2 раза дешевле OVTE Вы имеете в виду эти (http://cityron.ru) У меня коллеги жаловались на их ненадежность. Если кто использовал этот девайс отпишитесь как он работает. Не "стучат" обмотки как при димере.
|
|
|
|
|
13.2.2017, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
|
Я лично использовал Erman http://www.erman.ru/chastotnye_preobrazova...0-02_ermangizerЕсть еще оптидрайв(дорогие) и текорп вроде.
Сообщение отредактировал coverart - 13.2.2017, 19:07
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
13.2.2017, 19:59
|
Guest Forum
|
Цитата(ggenn @ 13.2.2017, 16:45) Если кто использовал этот девайс отпишитесь как он работает. Не "стучат" обмотки как при димере. [/size] У меня есть такой , который поменьше , работает бесшумно. Для маленьких двигателей самое то. Про надежность ничего сказать пока не могу. ............... Частотник для однофазных двигателей тоже использовали, Innovert вроде назывался.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.2.2017, 20:04
|
|
|
|
|
13.2.2017, 20:59
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Возьми наконец диммер 0-10В и регулируй наздоровье. Чего огород городить.
|
|
|
|
|
13.2.2017, 21:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012
|
Я вот тоже, как говорится не всосал чего хочет автор. Начали за здравие, кончили за упокой.
Задача: вход 0-10, выход ступенчато пять скоростей.
|
|
|
|
|
14.2.2017, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942
|
Цитата(Blade runner @ 13.2.2017, 9:57) Белимо не подойдет . У него 2... 10 В.
HT24_SR_T_1_0_en.pdf ( 571,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
14.2.2017, 13:10
|
Guest Forum
|
Цитата(ViS @ 14.2.2017, 10:36)
HT24_SR_T_1_0_en.pdf ( 571,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18 Не понятно, Вы подтверждаете или отрицаете ?
|
|
|
|
|
14.2.2017, 13:57
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.11.2016
Пользователь №: 309833
|
У Metz Connect есть подобные пороговые переключатели, позволяющие и как дискретные в 0-10 конвертировать и 0-10 в дискретные (24 или 230).. Например: http://www.metz-connect.com/ru/products/110666 - включается от 0-10 с заданным порогом и гистерезисом (в параллель видел в шкафу их два от одного выхода ПЛК, но 5 уточнить как будет). http://www.metz-connect.com/ru/products/11043413 - включаются 3 реле по очереди от одного 0-10 сигнала. http://www.metz-connect.com/ru/products/11043513 - включает в любой последовательности (по своей таблице от 0 до 7,5 Вольт) 4 реле 40V/100mA. Все сильно зависит от того, как эти выходы включаться должны.
|
|
|
|
|
14.2.2017, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274
|
Подобные штуки есть у Sontay Ltd. Описание прилагается.
|
|
|
|
|
14.2.2017, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942
|
Цитата(Blade runner @ 14.2.2017, 13:10) Не понятно, Вы подтверждаете или отрицаете ? Отрицаю. Там же английским по белому написано, что есть выбор 2-10 или 0-10.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
15.2.2017, 15:09
|
Guest Forum
|
тОЧНО. у ЭТОГО ПРИВОДА ЕСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ.
|
|
|
|
|
4.4.2017, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 206868
|
тут рекомендуют частотники для конденсаторных однофазных вентиляторов, это симмисторы и тиристоры что ли? Не станет ли неприятным бонусом гул от вентилятора, который вы получите вместе с этим "частотником"?
|
|
|
|
|
5.5.2017, 11:12
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.2.2017
Пользователь №: 316217
|
Увидел тему и решил поделиться. Недавно дали потестить контроллер фирмы АЕКОН : http://iecon.ru/ru_ru/production/komponent...relay/index.phpНа этом контроллере ваша задача легко решается. Есть несложная среда программирования ( на сайте производителя) . Вечерочек посидел и написал программу.
______1_Model.pdf ( 60,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9только вот релейных выходов четыре программу прилагаю:
________.rar ( 2,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1Если нужны комментарии - пишите
|
|
|
|
|
5.5.2017, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(ggenn @ 13.2.2017, 18:45) Вы имеете в виду эти (http://cityron.ru) У меня коллеги жаловались на их ненадежность. Если кто использовал этот девайс отпишитесь как он работает. Не "стучат" обмотки как при димере.
Я снимал их с объекта, ставил нормальные ПЧ. У меня были однофазные движки, на одном убило конденсатор, второй как-то непонятно по скорости работал и электроника глохла.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY
Последние сообщения Форума
|