Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Трансформаторный регулятор с управлением 0-10В, аналоговое управление 0-10в дискретными выходами
ggenn
сообщение 12.2.2017, 16:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821



Как управлять 5ст. автотрансформатором (регулятор скорости) от вх. напряжения 0-10В?
Есть схема конвертера или готовое устройство? Кто сталкивался с такой проблемой подскажите как реализовать это практике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.2.2017, 17:17
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10685
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



на практике задачу решает любой плк с одним AI и с пятью DO
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 12.2.2017, 18:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Смотрите в сторону программируемого реле с аналоговым входом.
или ПЛК с али типа
https://ru.aliexpress.com/item/PLC-Industri...20b08&tpp=1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 12.2.2017, 18:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3748
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Если контакт реле включится до момента отключения предыдущего хотя бы на миллисекунды - контактам хана. Время отпускания реле всегда больше времени включения. Т.е. необходимо Dead Time.
Подобное устройство имеют релейные стабилизаторы напряжения. Но заточены под другую задачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 12.2.2017, 18:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Если реле не должны быть связаны, то ПР200-220.4.0.0 от "овечек", но можно использовать лишь 4 реле, а если могут быть связаны, то аж 8 реле! Плюс ко всему раздельная реализация 5-ти компараторов на вход 0...10В, с заданным гистерезисом, и часы реального времени, до кучи..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 12.2.2017, 18:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Если коммутация вторичных обмоток, то можно все пять скоростей между собой перемкнуть на 5 минут и ничего не сгорит.
Никакого времени задержки не надо. В любом случае внутренние контакты ПЛК промежуточные и они должны замыкать силовые реле, которые в свою очередь замыкают вторичные обмотки транса.

Автор, как писали выше, купи самое простое программируемое реле с минимум одним аналоговым входом и пятью цифровыми выходами.

Такая логика управления на многих пятиступенчатых трансформаторах с аналоговым входом управления, вот пример http://www.arktika.ru/html/ovte.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ggenn
сообщение 12.2.2017, 19:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821



На ОВЕНе ПР114 решить можно ( в т.ч. и время запаздывания контактов), но дорого, а вот про китайцев я не подумал. Цена очень подкупает, буду пробовать если осилю программирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 12.2.2017, 19:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3748
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(grenka @ 12.2.2017, 18:57) *
Если коммутация вторичных обмоток

А разве у автотрансформаторов бывают вторичные обмотки?

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 12.2.2017, 19:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ggenn
сообщение 12.2.2017, 19:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821



Цитата(grenka @ 12.2.2017, 18:57) *
Такая логика управления на многих пятиступенчатых трансформаторах с аналоговым входом управления, вот пример http://www.arktika.ru/html/ovte.htm


Вот это мне подходит. А регуляторы скорости OVTE - трансформаторный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 12.2.2017, 19:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(ggenn @ 12.2.2017, 19:08) *
Вот это мне подходит. А регуляторы скорости OVTE - трансформаторный?
Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 12.2.2017, 22:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



купите частотник для однофазных конденсаторных двигателей. он в 2 раза дешевле OVTE
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 12.2.2017, 23:23
Сообщение #12





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Для таких проблем достаточно привода Белимо с 0-10В. Привод крутится, нажимает на концевики, обмотки коммутируются. Полагаю, это та конструкция с которой вы справитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.2.2017, 9:57
Сообщение #13





Guest Forum






Белимо не подойдет . У него 2... 10 В.
А идея хороша.

Сообщение отредактировал Blade runner - 13.2.2017, 9:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 13.2.2017, 10:37
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Белимовский привод стоит как частотное. Нужен ещё трансформатор и некоторое время на колхоз. Зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.2.2017, 10:40
Сообщение #15





Guest Forum






Идея хороша как еще один вариант, предположим есть и то другое, а вокруг тундра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ggenn
сообщение 13.2.2017, 18:45
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821



Цитата(coverart @ 12.2.2017, 22:59) *
купите частотник для однофазных конденсаторных двигателей. он в 2 раза дешевле OVTE


Вы имеете в виду эти (http://cityron.ru)


У меня коллеги жаловались на их ненадежность. Если кто использовал этот девайс отпишитесь как он работает. Не "стучат" обмотки как при димере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 13.2.2017, 19:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Я лично использовал Erman
http://www.erman.ru/chastotnye_preobrazova...0-02_ermangizer
Есть еще оптидрайв(дорогие) и текорп вроде.

Сообщение отредактировал coverart - 13.2.2017, 19:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.2.2017, 19:59
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(ggenn @ 13.2.2017, 16:45) *
Если кто использовал этот девайс отпишитесь как он работает. Не "стучат" обмотки как при димере.
[/size]

У меня есть такой , который поменьше , работает бесшумно. Для маленьких двигателей самое то.
Про надежность ничего сказать пока не могу.
...............
Частотник для однофазных двигателей тоже использовали, Innovert вроде назывался.

Сообщение отредактировал Blade runner - 13.2.2017, 20:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 13.2.2017, 20:59
Сообщение #19





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Возьми наконец диммер 0-10В и регулируй наздоровье. Чего огород городить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 13.2.2017, 21:39
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Я вот тоже, как говорится не всосал чего хочет автор. Начали за здравие, кончили за упокой.

Задача: вход 0-10, выход ступенчато пять скоростей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 14.2.2017, 12:36
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Blade runner @ 13.2.2017, 9:57) *
Белимо не подойдет . У него 2... 10 В.

Прикрепленный файл  HT24_SR_T_1_0_en.pdf ( 571,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 14.2.2017, 13:10
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(ViS @ 14.2.2017, 10:36) *
Прикрепленный файл  HT24_SR_T_1_0_en.pdf ( 571,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

Не понятно, Вы подтверждаете или отрицаете ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EnErgynEEr
сообщение 14.2.2017, 13:57
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.11.2016
Пользователь №: 309833



У Metz Connect есть подобные пороговые переключатели, позволяющие и как дискретные в 0-10 конвертировать и 0-10 в дискретные (24 или 230).. Например:
http://www.metz-connect.com/ru/products/110666 - включается от 0-10 с заданным порогом и гистерезисом (в параллель видел в шкафу их два от одного выхода ПЛК, но 5 уточнить как будет).
http://www.metz-connect.com/ru/products/11043413 - включаются 3 реле по очереди от одного 0-10 сигнала.
http://www.metz-connect.com/ru/products/11043513 - включает в любой последовательности (по своей таблице от 0 до 7,5 Вольт) 4 реле 40V/100mA.

Все сильно зависит от того, как эти выходы включаться должны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DC-RU
сообщение 14.2.2017, 15:44
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274



Подобные штуки есть у Sontay Ltd.
Описание прилагается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IO_RM4_2.pdf ( 215,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  IO_RM8_2.pdf ( 223,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 14.2.2017, 21:04
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Blade runner @ 14.2.2017, 13:10) *
Не понятно, Вы подтверждаете или отрицаете ?

Отрицаю. Там же английским по белому написано, что есть выбор 2-10 или 0-10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 15.2.2017, 15:09
Сообщение #26





Guest Forum






тОЧНО. у ЭТОГО ПРИВОДА ЕСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kraeved
сообщение 4.4.2017, 15:40
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 206868



тут рекомендуют частотники для конденсаторных однофазных вентиляторов, это симмисторы и тиристоры что ли?
Не станет ли неприятным бонусом гул от вентилятора, который вы получите вместе с этим "частотником"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
p.dim69
сообщение 5.5.2017, 11:12
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.2.2017
Пользователь №: 316217



Увидел тему и решил поделиться. Недавно дали потестить контроллер фирмы АЕКОН : http://iecon.ru/ru_ru/production/komponent...relay/index.php
На этом контроллере ваша задача легко решается. Есть несложная среда программирования ( на сайте производителя) . Вечерочек посидел и написал программу.


Прикрепленный файл  ______1_Model.pdf ( 60,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


только вот релейных выходов четыре

программу прилагаю: Прикрепленный файл  ________.rar ( 2,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1


Если нужны комментарии - пишите smile.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 5.5.2017, 11:50
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2889
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(ggenn @ 13.2.2017, 18:45) *
Вы имеете в виду эти (http://cityron.ru)


У меня коллеги жаловались на их ненадежность. Если кто использовал этот девайс отпишитесь как он работает. Не "стучат" обмотки как при димере.


Я снимал их с объекта, ставил нормальные ПЧ. У меня были однофазные движки, на одном убило конденсатор, второй как-то непонятно по скорости работал и электроника глохла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения