Гидравлическое сопротивление терморегулятора |
|
|
|
13.11.2017, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738
|
Помогите разобраться интересует такой вопрос: пример из руководства данфосса по подбору терморегуляторов :
1.) Здесь дельта Р - перепад давления на клапане - то есть давление которое он должен погасить по сравнению с главной ветви с наибольшим сопротивлением ?? 2.) Необходимо ли в расчетах учитывать собственное сопротивление терморегулятора в этом "перепаде давления на клапане" ( а.)для клапана с предварительной настройкой , Б.) без предварительной настройки) ? 3.) вопрос аналогичный 2.) но для балансировочного клапана (нужно ли учитывать собственное сопротивление этого клапана в "сопротивлении потребителя"пример расчета
Сообщение отредактировал txt - 13.11.2017, 20:04
|
|
|
|
|
13.11.2017, 20:36
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
главное, что нужно понимать при подборах балансирующей арматуры для радиаторов это то, что при номинальных расходах носителя и подключении сверху-вниз гидравлическое сопротивление любого радиатора на носителе рабочей температуры почти равно нулю или чуть меньше нуля. т.е. любой радиатор - это маленький насос. а для того, чтобы уравнять общий поток для N-радиаторов необходимо некое, значительно большее, гидравлическое сопротивление. термин "значительное" - оценочный. поэтому умные люди когда-то давным-давно посчитали что 1..2..3..5кПа на уравнивающем дросселе вполне достаточно чтобы увязать гидравлику сколь угодно разумно длинной ветки с различными радиаторами на ней. найдите картинки с тензометрической диаграммой ветки с радиаторами из учебника, все станет намного понятнее.
|
|
|
|
|
13.11.2017, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
1. Это лишь рекомендуемый перепад давления на клапане для его нормальной работы, в условиях примера нет внешнего перепада или какой-либо нагруженной ветви. 2. А какое у него еще бывает сопротивление кроме собственного ? 3. Все зависит от условия задачи. В данном условии его нужно было найти, чтобы погасить избыточный напор для выделенного перепада на потребителе.
|
|
|
|
|
14.11.2017, 6:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738
|
я поясню как я понимаю понятие "собственное сопротивление клапана (или терморегулятора)" (поправьте пожалуйста если не прав)
допустим есть две ветви системы отопления, которые нужно увязать между собой. у одной потери (по длине труб + кмс отводов и тройников) Р1=500 Па у второй Р2=1000 Па.
1.) мы устанавливаем краны шаровые на этих ветках для их отключения, а также на подводках к радиаторам . здесь потери из-за установки этих кранов равны нулю
2.) мы устанавливаем радиаторные терморегуляторы на каждой подводке к радиатору. На общие потери по ветке может оказать влияние только самый удаленный терморегулятор - здесь вопрос: - сам факт установки этого терморегулятора окажет ли влияние на общее сопротивление ветви, то есть нужно ли к Р1 (если установлен терморегулятор на самом дальнем приборе) и аналогично к Р2 прибавлять какое то кмс \потери из-за установки терморегулятора (в паскалях) , т.е. сам факт установки - это как установка отвода на трубе... "собственное сопротивление клапана" в моем понимании - сам факт его установки .
3.) мы устанавливаем балансировочные клапаны на ветвях . - здесь аналогичный вопрос: сам факт установки является ли причиной того, что нужно добавлять к Р1 и Р2 какие то потери? - если да, то получается если к примеру собственное сопротивление на балансир.клапанах Р1_бк =100 Па и Р2_бк=200 Па то мы прибавляем к Р1+100 Па=600Па и Р2 +200=1200 Па , тогда балансировочный клапан будет на первой ветви полностью открыт, а на второй ветви он должен сдросселировать давление Р_дросс_бк=Р2-Р1=1200 -600 =600 Па
а если мы не учитываем собственное сопротивление баланс.клапанов Р1_бк и Р2_бк , тогда клапан первой ветви полностью открыт, а баланс.клапан на второй ветви должен сдросселировать Р_дросс_бк=Р2-Р1=1000-500 =500 Па
Буду благодарен за ответы
Сообщение отредактировал txt - 14.11.2017, 6:26
|
|
|
|
|
14.11.2017, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Если со времен 2008 года ничего не изменилось - то ВСЯ регулирующая арматура имеет минимальное сопротивление. Во времена 2008 общался в личном обучающем симинаре с Тех. диром представительства данфос. Минималка для терморегуляторов которые до 30-35кПа - было 3кПа. Для тех у которых верхняя граница 50-55кПа минималка была 5кПа.
ТОесть Для вашего случая на одном витоге будет 3кПа, на втором 3,5кПа. - это если ничего не поменялось. Более знающие товарищи если что поправят.
|
|
|
|
|
14.11.2017, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
2,3 Все сопротивления нужно учитывать. Даже на шаровом полнопроходном кране т.к краны могут быть с заужением условного прохода, т.к. кран может быть под Ду40, а проход у него Ду32. Цитата тогда балансировочный клапан будет на первой ветви полностью открыт, а на второй ветви он должен сдросселировать давление Р_дросс_бк=Р2-Р1=1200 -600 =600 Па С точностью наоборот. Первую ветку нужно поджимать, до выравнивания сопротивления во второй.
|
|
|
|
|
14.11.2017, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738
|
если нужно учитывать все сопротивления, то...
я просмотрел несколько каталогов по балансировочным клапанам и терморегуляторам радиаторным, но никак не могу найти где указанное это "собственное сопротивление"
|
|
|
|
|
14.11.2017, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата но никак не могу найти где указанное это "собственное сопротивление" ну так оно же не постоянно, а рассчитывается по Kv в зависимости от расхода через клапан по первому приведенному примеру.
|
|
|
|
|
14.11.2017, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738
|
То есть вначале находим Кv балансировочного клапана или терморегулятора а потом по этой же формуле находим дельта P ????
То есть:
1.) находим Kv=G/(дельта_P)^0.5
здесь дельта_Р для балансир клапана берем сколько он должен сдросселировать между главной ветвью, а для терморегулятора что брать ??? указанные выше 3 кПа (не знаю откуда это берется..)
2.) по найденному Kv уже находим сопротивление клапана балансир. или терморегулятора по формуле дельта_Р=(G/Kv)^2 ??? и далее уже их суммируем к потерям по данной ветви - так мы находим давление которое должен создать в итоге насос ???
Сообщение отредактировал txt - 14.11.2017, 12:25
|
|
|
|
|
14.11.2017, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Собственное сопротивление регулирующей арматуры оно же учавствует в понятие "авторитет" - оно же по сути коэффициент отклонения от линейной сиситемы регулировки - короче адекватней говорить - то что позволяет арматуре нормально выполнять свою функцию. Тоесть минимальное - сопротивление я указал выше. Для регулирующей ( не термовентиля) - оно по сути тоже самое. Есть эксклюзивные регуляторы - которые имеют минимальное и 50кПа. Дальше идет расширенное понимание "авторитета" регулятора - для механических/ручных регуляторов - минимальный является 0,3 (минимально рекомендуемый), для автоматических 0,13. Что это означает: У вас идет регулируемый участок с сопротивлением 100кПа - сопротивление клапана "минимальное" собственное должно быть НЕ МЕНЬШЕ 30кПа для ручного и 13кПа - для автомата. Вообще вам стоит или проконсультироваться у производителя того что вы собираетесь закладывать. Но при отсуствии данных - лучше принять для расчета полного напора собственное сопротивление не ниже 3кПа.
|
|
|
|
|
14.11.2017, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата вначале находим Кv Его искать особо не нужно, т.к. оно есть в каталогах производителей. Kv - пропускная способность оборудования, устройства и пр. Зная Kv можно вычислить перепад давления. Зная перепад давления можно определить Kvs и преднастройку, если клапан имеет таковую.
|
|
|
|
|
14.11.2017, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738
|
1.) получается, если мои потери по главное ветви составляют менее 3кПа , то я беру 3кПа для подбора насоса , а если скажем 5кПа то беру их. Притом если собственные сопротивления балансир.клапанов на всех ветвях равны, то по сути они и не участвуют в расчете Kv=G/(дельта_P)^0.5
То есть когда речь идет речь об увязке ветвей и нахождении Kv мы рассматриваем все потери ПОСЛЕ балансировочного клапана. а когда подбираем насос то прибавляем к указанным выше потерям собственные потери балансировочного клапана
2.) если у кого то имеется ссылка на указанные 3кПа для радиаторных терморегуляторов и баланс.клапанов - поделитесь пожалуйста!
Сообщение отредактировал txt - 14.11.2017, 12:50
|
|
|
|
|
14.11.2017, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
1) Вы берете не менее 3кПа для термовентиля. 2) Вы берете не менее 0,3 от сопротивления вашей основной ветки - если на ней идет ручной балансир и 0,13 для автоматов. Тоесть У вас идет 10 веток с балансирами на магистрали. Крайняя имеет сопротивление 50кПа (сама без балансира) система балансируется ручниками - и того полный напор насоса будет: 50кПа - ветка 50*0,3 = 15кПа - балансир 50кПа - сопротивление магистрали до балансира Итого = 115кПа + запас.
3) Или если последним в ветке идет например Фанкоил - то 0,3 от сопротивления узла "фанкоила" или если сопротивление узла например 7кПа - то берете 3кПа.
Попробовал найти - и нифига не нашел. Это ужас какой то.
Шарящие люди - или поправьте меня - или напомните где я "придумал" эти 3кПа?
Систем посчитанных в данных раскладах и даже "на глаз" и с ручными подборами значений - куева туча - и все работают. Последний "конфликт" был в 2013 году - с клапаном АБ-КуМ - причем система была посчитанна в программе моим инженером. Ну как "конфликт" - установку пришлось "подбирать" и она не соотвествовала тому что выдала программа.
|
|
|
|
|
14.11.2017, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738
|
загадочные 3кПа для терморегуляторов спасибо за ваши ответы.... а можете указать на источник этой очень важной цитаты: Дальше идет расширенное понимание "авторитета" регулятора - для механических/ручных регуляторов - минимальный является 0,3 (минимально рекомендуемый), для автоматических 0,13.
Сообщение отредактировал txt - 14.11.2017, 13:15
|
|
|
|
|
14.11.2017, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Честно - хз. Но в расчетных программах используют именно эти числа. А лекция про авторитет и т.п. это долгая хрень и с картинками - попробуйте погуглить.
На самом деле у нас есть много "неактуализированных" параметров, про которые производителе почему то забывают сказать. Что в гидравлике, что в аэродинамике.(во втором меньше и в основном касаются организации CAV VAV систем)
|
|
|
|
|
14.11.2017, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(txt @ 14.11.2017, 13:11) загадочные 3кПа для терморегуляторов спасибо за ваши ответы.... а можете указать на источник этой очень важной цитаты: Дальше идет расширенное понимание "авторитета" регулятора - для механических/ручных регуляторов - минимальный является 0,3 (минимально рекомендуемый), для автоматических 0,13.В двухтрубке рекомендую перепад на радиаторных термоклапанах минимум 3 кПа, но лучше минимум 10 кПа. Увязывайте кольца, а не ветки. Если система двухтрубная, то в сопротивлении кольца, нужно стремиться сделать падение цирк.давления 70% на приборном узле (ОП плюс арматура) и только 30% на всех остальных участках кольца. Советую почитать об авторитетах радиаторных термоклапанов, если в системе предусматривается динамический расход, а не статический. Минимальный авторитет должен быть 0,3, но в идеале от 0,7
|
|
|
|
|
14.11.2017, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
http://ldmvalves.ru/Proektirovschikam/Regu...ki_sistemy.htmlВот тут и на следующих 2-х стр. вроде похоже на правду описано "понимание" авторитета. Не совсем легко описано - но общий принцип приблизительно как и описывал. Для разной регулирующей арматуры - оно несет немного разный смысл - но в основном - это как бы степень корректности работы арматуры. Например для балансира - это будет в "точности настройки" + сложности "попасть" в точку после реального монтажа. Ты сдвинул на 1 единицу - для подстройки - а у тебя все улетает не на 10% а на 1000% - в итоге ты "пытаешься" словить 1/100 деления - если не выдержал авторитет. Для например 2-х 3-х ходовиков - это по сути сужение диапазона регулирования с 0-100% до 0-30%. (тоесть расход ты меняешь 0-100 .... но при этом привод у тебя должен дергаться только в диапазоне 0-30). Минимальный авторитет для автомата - сильно меньше - но тоже влияет.
|
|
|
|
|
15.11.2017, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Нет такого понятия - собственное сопротивление арматуры. Даже в электротехнике есть активное, индуктивное и емкостное сопротивление. В гидравлике понятие сопротивления тождественно - потерям кинетической энергии потока движущейся среды. Есть характеристики, например КМС, Kvs, по которым определяются гидравлические потери. Авторитет клапанов важен для регуляторов прямого действия и должен тщательно просчитываться, для автоматизированных клапанов ( с обратной связью) даже авторитет 0,3 -хороший показатель.
|
|
|
|
|
15.11.2017, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Сколько людей - столько мнений Вот для человека и 0,3 - хороший показатель. А производители нехорошки - говорят что это минимум. Если вдуматься - понятно это все фигня на самом деле - у тебя клапанов с низким автотитетом на обьекте может "потенциально" быть 1-2 штуки на ветку. Но из песни слов не выкинеш - и в случае чего - погемороится прийдется.
|
|
|
|
|
15.11.2017, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738
|
Хорошо что люди говорят свое мнение. главное - прийти к какому то общему выводу, хотя бы "среднеусредненному" Всегда хочется ссылок на нормативку , но если нет то кто то может поделиться практическим опытом ну это так, немного лирики немного отходя от темы.... я вот например подбирал расширительный бак , в итоге получил значения от 3 литров до 120 ...жестя хотя бы взять вот эту методу от рефлекса: http://reflex.org.ua/wp-content/uploads/Ra...akov-Reflex.pdfтам сами товарищи получают значения от 46 до 750 литров !! сами себе противоречат.... я о том что приближенная методика должна все таки быть "приближена" к расчетным значениям и думается что у разных проектировщиков значения тоже расходятся нехило так...
Сообщение отредактировал txt - 15.11.2017, 16:52
|
|
|
|
|
15.11.2017, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Цитата(txt @ 15.11.2017, 16:45) Хорошо что люди говорят свое мнение. главное - прийти к какому то общему выводу, хотя бы "среднеусредненному" Всегда хочется ссылок на нормативку , но если нет то кто то может поделиться практическим опытом ну это так, немного лирики немного отходя от темы.... я вот например подбирал расширительный бак , в итоге получил значения от 3 литров до 120 ...жестя хотя бы взять вот эту методу от рефлекса: http://reflex.org.ua/wp-content/uploads/Ra...akov-Reflex.pdfтам сами товарищи получают значения от 46 до 750 литров !! сами себе противоречат.... я о том что приближенная методика должна все таки быть "приближена" к расчетным значениям и думается что у разных проектировщиков значения тоже расходятся нехило так... Не знаю что вы там ТАК прочли - вроде там все правильно - в расчете Рефлекса.
|
|
|
|
|
15.11.2017, 20:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(испытатель @ 15.11.2017, 9:58) даже авторитет 0,3 -хороший показатель. По расчёту достаточно и 0,1. Результат для Kvs=3·Kv, равнопроцентная характеристика: [attachment=123541:Kvs_3Kv.png]
Сообщение отредактировал tiptop - 15.11.2017, 20:18
|
|
|
|
|
15.11.2017, 22:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
|
|
|
|
|
16.11.2017, 8:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Результат для "Kvs= 5·Kv остального в контуре", равнопроцентная характеристика:
|
|
|
|
|
16.11.2017, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
К чему картинки - непонятно.
Эта картинка не имеет ничего общего с реальностью - и не отражает реальной ситуации при накладывании на реальную гидравлику.
Можете работать хоть с авторитетом 0,01 ....
|
|
|
|
|
16.11.2017, 15:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Woodcuter @ 16.11.2017, 12:18) Можете работать хоть с авторитетом 0,01 .... Нет, не стОит....
|
|
|
|
|
16.11.2017, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Цитата(tiptop @ 16.11.2017, 15:18) Еще раз - этот график регулирования не имеет ничего общего с "реальностью" не смотрите вы на него. Это график "теоретического" регулирования при собственном сопротивлении Х (читайте 2Кв 3Кв ... 10Кв) - без учета гидравлических особенностей сети. А при сумарном наложении все становится гораздо хуже.
|
|
|
|
|
16.11.2017, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(Woodcuter @ 16.11.2017, 16:11) Еще раз - этот график регулирования не имеет ничего общего с "реальностью" ... Хоть на этом форуме многие очень не любят Пыркова, всё же очень советую почитать его академические труды, в плане авторитетов радиаторных термоклапанов.
Сообщение отредактировал Inchin - 16.11.2017, 16:29
|
|
|
|
|
16.11.2017, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Цитата(Inchin @ 16.11.2017, 16:28) Хоть на этом форуме многие очень не любят Пыркова, всё же очень советую почитать его академические труды, в плане авторитетов радиаторных термоклапанов. И что ? Посмотрел - тоже самое что я говорю. (С учетом что в хрен знает каком году именно он мне все это расказывал в персональной консультации - то было бы удивительно увидеть там что то другое) У вас есть графики КЛАПАНОВ ( с разными типами ) - стр. 43. (не имеющие ничего общего с реальностью) И график на стр. 46 - который отображает РЕАЛЬНОСТЬ для клапана с линейной рабочей характеристикой при разных авторитетах. У тебя рекомендуемый авторитет от производителя не стоит превышать. По причине того что в "рекомендуемом" диапазоне авторитета у тебя погрешность регулирования входит в какие то рамки. И если вы посмотрите график на 46 стр. то увидите что добиться от клапана адекватной работы при авторитете 0,1 в диапазоне 0-20% и 50-100% невозможно. Но вы в принципе можете утверждать обратное - я даже спорить не буду.
|
|
|
|
|
16.11.2017, 19:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Woodcuter @ 16.11.2017, 16:11) Еще раз - этот график регулирования не имеет ничего общего с "реальностью" не смотрите вы на него. Это график "теоретического" регулирования при собственном сопротивлении Х (читайте 2Кв 3Кв ... 10Кв) - без учета гидравлических особенностей сети. А при сумарном наложении все становится гораздо хуже. Если говорить о регулирующем клапане, то его "собственное сопротивление Х" (минимальное) обычно обозначается так: Kvs10; Kvs16; Kvs25 и т.п. То есть число стоИт справа от "Kvs". А если говорить о другом компоненте, то например, так: Kv9; Kv11; Kv353 и т.п. Над моими графиками указано СООТНОШЕНИЕ Kvs регулирующего клапана и совокупного Kv остальных компонентов контура.