Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Воздуховоды для чиствых помещений, Подбор оборудования
polserge@mail.ru
сообщение 9.11.2015, 16:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 282382



Добрый день, существует проблема - не можем подобрать оборудование (фирма изготовитель) и материалы для монтажа системы
местных отсосов в чистых помещениях ( фармацевтика). Нужны гибкие воздуховоды или системы из воздуховодов гладкие с наружи
и изнутри. Материал воздуховода должен выдерживать контакт с изопропиловым спиртом и 8% раствор перекиси водорода. Есть у кого опыт? Поделитесь пожалуйста!


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhiglova@gmail.c...
сообщение 25.9.2017, 15:19
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.9.2017
Пользователь №: 328670



Присоединяюсь к вопросу, только в моем случае Заказчик хочет 6% перекись водорода.
Кто-нибудь, помогите!!!

Не нашла по этому поводу ничего путного, кроме:
"Об организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования
Приказ Центра госсанэпиднадзора в г. Москве от 12 августа 2004 г. N 107"
(относится к Москве только)
А тут четко сказано: «Допускается использовать для дезинфекции систем вентиляции, кондиционирования и воздуховодов дезинфицирующие средства, в которых активно действующее вещество относится только к 4 и 5 классам опасности при ингаляционном воздействии.» - ТО ЕСТЬ ПЕРЕКИСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Перекись в аэрозольной форме относится ко 2-му классу опасности (см. ГОСТ 177-88 Водорода перекись. Технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой))

Есть рекомендательные МР еще - Методические рекомендации по использованию метода аэрозольной дезинфекции в медицинских организациях МР 3.5.1.0103- 15
Тут целая глава:
"VII. Выбор оборудования, средств и режимов для обеззараживания систем вентиляции и кондиционирования воздуха

7.1. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха в медицинских организациях обеззараживаются при проведении плановой профилактической дезинфекции, дезинфекции по эпидемиологическим показаниям и заключительной очаговой дезинфекции.
7.2. При проведении профилактической дезинфекции объекты предварительно очищаются от загрязнений, а затем дезинфицируются.
7.3. Для обеззараживания систем вентиляции и кондиционирования воздуха выбираются только те дезинфицирующие средства, в инструкциях по применению которых имеются соответствующие рекомендации. Для профилактической дезинфекции выбираются средства, обладающие широким спектром бактерицидного действия (в том числе в отношении легионелл), желательно наличие пролонгированного антимикробного действия, присущего полимерным производным гуанидина; средства, не повреждающие конструкционные материалы вентиляционных систем и кондиционеров, обладающие низкой опасностью при ингаляционном воздействии. Для дезинфекции по эпидемиологическим показаниям и для заключительной дезинфекции применяются средства, обеспечивающие надежный антимикробный эффект в отношении соответствующего возбудителя – бактерицидный, вирулицидный, фунгицидный, спороцидный.
7.4. Желательно, чтобы средство проявляло эффект при экспозиции не более 60 минут и имело низкие эффективные концентрации действующего вещества в рабочих растворах.
7.5. Оборудованием обеспечиваются необходимые показатели аэрозоля (дисперсность, скорость распыления, максимальный объем) для обеспечения реализации соответствующего режима дезинфекции выбранного средства аэрозольным методом.
7.6. При проведении дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха аэрозольным методом обрабатываются воздуховоды, камера очистки и охлаждения воздуха систем кондиционирования. Обработка проводится с помощью распыливающей аппаратуры, позволяющей создавать аэрозоль в оптимальном режиме применения с размером частиц 10-30 мкм (увлажненный туман) при норме расхода 50 мл/м2. Режимы дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха растворами средства (концентрация, дисперсность, норма расхода и время экспозиции) уточняются согласно Инструкции по применению выбранного средства.
7.7. Поверхности кондиционеров, поверхности конструкционных элементов систем вентиляции воздуха протираются ветошью, смоченной в растворе средства из расчета 100 мл/м2. Съемные детали систем вентиляции и кондиционирования воздуха обеззараживаются способом погружения в раствор дезинфицирующего средства.

VIII. Выбор дезинфицирующих средств для их ротации

Ротация дезинфицирующих средств проводится по результатам мониторинга устойчивости к ним штаммов микроорганизмов, циркулирующих в медицинской организации. С этой целью осуществляется замена средств на основе соединений из одной группы, например, четвертичные аммониевые соединения, если к ним сформировалась устойчивость микроорганизмов, на средства из другой группы, например, хлорактивных или кислородактивных соединений или композиционных средств на их основе (комплекс с третичным алкиламином, полимерным производным гуанидина"

Про перекись нельзя сказать, что у нее низкая опасность при ингаляционном воздействии...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IlyaEst'
сообщение 19.5.2022, 17:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.4.2022
Пользователь №: 403599



Из практики использования 6% раствора перекиси водорода для санации помещений(генеральная уборка - санация между разными сериями производства "биотех")
Вентиляция в данном случае выключается для определенной экспозиции обеззараживания в помещении. При 10 летней эксплуатации воздуховодов из оцинкованной стали, с ними ничего не случилось, но стены из гмл и сендвича облупились, краска начала пузыриться.

Как вариант используйте воздуховоды из ппр или нержавейка - они не корродируют (почти) при контакте с агрессивными средами.

Возможно для местных отсосов подойдут рукава Nederman. Есть варианты на штангах (не реклама)

Сообщение отредактировал IlyaEst' - 19.5.2022, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения