Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> РАСЧЕТ и ПОДБОР ДИАМЕТРА ТРУБ при РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ. Рекомендуемы скорости. Сопротивления.?, РАСЧЕТ и ПОДБОР ДИАМЕТРА ТРУБ при РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ. Рекомендуемы скорос
lianovod
сообщение 18.1.2017, 23:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179272



РАСЧЕТ и ПОДБОР ДИАМЕТРА ТРУБ при РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ. Рекомендуемы скорости. Сопротивления.?
РАСЧЕТ и ПОДБОР ДИАМЕТРА ТРУБ при РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ. Рекомендуемы скорости. Сопротивления.?

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста такой вопрос.
РАСЧЕТ и ПОДБОР ДИАМЕТРА ТРУБ при РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ. Рекомендуемы скорости. Сопротивления.?
СРАЗУ ПРОСЬБА НЕ ПИНАТЬСЯ РААЗБИРАТЬСЯ ПРИХОДИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО. СПАСИБО
Может из практики скорости и сопротивления для различных систем отопления как горизонтальных. Так и вертикальных.

Формулы может какие. Или на пальцах вкратце.

Обычно все по таблицам. В основном кановские таблицы

KAN-therm - Справочник Таблицы гидравлических расчетов
Или линейкой валтек http://valtec.ru/document/calculate/flash.html

чем дальше. Что то делаешь. Чем дальше голова идет кругом.

Трубы как правило металлопласт.

Например.
№1
Подвод от насосных групп на шкафы или этажи с радиаторным отоплением. Перепад 20.
16х2 диаметр – 2600вт – 0,28 м/с – 103 па/м – 80/60
20х2диаметр – 6000вт – 0,31 м/с – 112 па/м – 80/60
26х3 диаметр – 11000вт – 0,43 м/с – 112 па/м – 80/60
32х3 диаметр – 22000вт – 0,5 м/с – 108 па/м – 80/60

САМОЕ ГЛАВНОЕ С ПОЛАМИ
№2
Подвод от насосных групп на шкафы Т.П.. Перепад 7
Посчитаем грубо в валтек программе мощность полов без гидравлики
Скажем 5-6 квт. Перепад 7. подача 35. контура до 70 м
Если захочет подтопить будет побольше. КВт

По линейке валтек
26х3 диаметр – 6000вт – 0,65 м/с – 320 па/м – Перепад 7
32х3 диаметр – 22000вт – 0,37 м/с – 90 па/м – Перепад 7







По тем же таблицам
Другие данные получаются.

Полов на шкаф бывает по разному когда 600м.п.

№3
. Подвод от котла к гидрострелке. Радиаторы перепад 20
Котел 28 квт. Выходы ¾. Расчетно радиаторов на москву получаем например 27квт радиаторов
Делаем металлопластиком
¾ это 26 металлопласт.
Одни производители котлов рекомендуют переходить на 32 диаметр. Одни нет. По 26 трубе при перепаде 20 сопротивление получается большое
26х3 диаметр – 11000вт – 0,43 м/с – 112 па/м – 80/60
32х3 диаметр – 22000вт – 0,5 м/с – 108 па/м – 80/60

№4
. Подвод от котла к гидрострелке. Т.П. перепад 7
Котел 24 квт. Выходы ¾. Т.П. перепад 7.

№5
. Подвод от котла на Радиаторы перепад 20. схема тихельмана
Котел 28 квт. Выходы ¾. Расчетно радиаторов на москву получаем например 27квт
26х3 диаметр – 11000вт – 0,43 м/с – 112 па/м – 80/60
32х3 диаметр – 22000вт – 0,5 м/с – 108 па/м – 80/60

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KAN_therm_____________________________________________.pdf ( 1,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 261
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.1.2017, 6:24
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



сформулируйте вопрос коротко и внятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 19.1.2017, 7:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



подборочка из разных источников
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________________.doc ( 687,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lianovod
сообщение 19.1.2017, 23:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179272



Цитата(shadow @ 19.1.2017, 7:33) *
подборочка из разных источников



СПАСИБО!

ОРИЕНТИРОВАТЬ НЕ поймешь только на что
у каждого свои предпочтения

Сообщение отредактировал lianovod - 19.1.2017, 23:19
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 20.1.2017, 13:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



держитесь 100 Па/м и все будет гуд.

Для тп каждую ветку отдельно щитаю. ибо кроме скорости и потерь давления еще влияет какой насос и какая длинна петли.
А. На стояках однотрубок 200-300 па/м

Сообщение отредактировал Амиго - 20.1.2017, 13:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения