> температура теплоносителя системы вентиляции, приточка в оьслуживаемом помещении гардеробной
ZOLGA
сообщение 24.2.2017, 19:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.12.2014
Пользователь №: 253698



Добрый день! проектирую давно. Но вот в последнее время почему-то ставят в тупик вопросы на уровне песочницы.

Имеется помещение гардеробной при душевой. В связи со стесненными условиями устанавливаю приточку в обслуживаемом помещении, что не противоречит СП. На теплоснабжение приточной установки подаю прямые параметры теплоносителя. В данном случае 110/70.
Масса проектов с таким решением прошло экспертизу. И вопросов ни у кого не возникало.
А вот сегодня мне задают вопрос (не эксперты):"а можно ли?"...
Отвечаю: "Конечно можно! Всегда так делали. Приложение Д СП60 относится к отоплению."...
А у самой закралось сомнение.... Ведь там, в приложении Д, в скобочках написано (теплоснабжение)....
С одной стороны понятно, что ограничение это связано с температурой на поверхности прибора отопления и в трубопроводах Т1... магистральные трубопроводы можно заизолировать... прибор - нет...
Трубопроводы теплоснабжения приточек однозначно изолируются. И узел обвязки тоже.
Аварийные случаи не рассматриваем... ибо и 95 градусов мало не покажется...

Как-то понижать температуру теплоносителя на вентиляцию в ИТП совсем не хочется... Температура наружного воздуха минус 50...

Жду вашего мнения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 24.2.2017, 23:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Современные производители калориферов сейчас делают оборудование с параметрами 130С 16 бар, так что 110 градусов не должно быть для них проблемой.
Понижение графика теплоснабжения калориферов делается в первую очередь для подстраховки от возможно не стабильного графика теплосети в сильные морозы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.2.2017, 23:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ZOLGA @ 24.2.2017, 19:01) *
Жду вашего мнения...

Кроме приложения Д в СП 60 есть ещё пункт, не оставляющий сомнений, что речь идёт обо всех внутр. системах теплоснабжения
Цитата
6.1.6 ...
Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения в жилых и общественных зданиях следует принимать, как правило, не более 95 °С.

Для систем внутреннего теплоснабжения с температурой воды 100 °С и выше следует предусматривать:
...
прокладку трубопроводов в специальных шахтах.

Т.о. последнее указание невозможно выполнить в Вашем случае размещения установки.
С моей точки зрения выражение
Цитата(ZOLGA @ 24.2.2017, 19:01) *
... Всегда так делали. ...

намного хуже , чем "не знаю" - в этом случае хоть есть надежда, что человек ещё, при желании, может узнать.
Вероятно, Ваши эксперты, призванные проверять ПД на соответствие действующим нормам, в эти нормы давно не заглядывали, потому что тоже "как всегда..." привыкли делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZOLGA
сообщение 25.2.2017, 15:06
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.12.2014
Пользователь №: 253698



ИОВ, благодарю за ответ.
Дело в том, что проектирую в основном промышленные здания.
И даже встроенные АБК... не относятся ни к жилым, ни к общественным...
Буду думать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.2.2017, 16:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ZOLGA @ 25.2.2017, 15:06) *
Дело в том, что проектирую в основном промышленные здания.
И даже встроенные АБК... не относятся ни к жилым, ни к общественным...
Буду думать...

Вы серьёзно заблуждаетесь - см. СП 2:
Цитата
6.6 Административно-бытовые здания предприятий

6.6.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для административно-бытовых зданий предприятий и складов (отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок класса Ф4.3)

А по № 123-ФЗ, ст. 32
Цитата
4)
в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов;

Т.е. по функц. классификации АБК приравнены к общественным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZOLGA
сообщение 2.3.2017, 19:32
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.12.2014
Пользователь №: 253698



Следуя этой логике было бы необходимо понижать температуру на теплоснабжение приточных установок во всех общественных зданиях...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.3.2017, 20:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Мы так теперь и поступаем, следуя указаниям СП 60
Цитата
6.1.6 ...
Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения в жилых и общественных зданиях следует принимать, как правило, не более 95 °С.

Для систем внутреннего теплоснабжения с температурой воды 100 °С и выше следует предусматривать:

прокладку трубопроводов в специальных шахтах.

Если есть возможность по объёмно-планировочным решениям, прокладываем трубопроводы до венткамеры в спец. шахтах - но такая возможность есть не часто.
Пару месяцев назад уже была тема, в которой ТС получил замечание Экспертизы, не выполнив указания п. 6.1.6 и прилож. Д - спрашивал, что теперь делать. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения