AndreyNN
сообщение 4.7.2007, 14:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



При встрече с Заказчиком зашел вопрос о возможности холодоснабжения за счет воды из артезианской скважины. При больших расходах воды на пром предприятиях я с ним согласен это возможно, но что делать и есть ли решения когда расход маленький. На данный момент я им устанавливаю АБХМ на 1,2 МВт. И у него есть желание каким то образом несколько снизить расходы на эксплуатацию, в т.ч. за счет этой воды. Если кто сталкивался раскажите где можно почитать и прояснить ситуацию. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 4.7.2007, 14:54
Сообщение #2





Guest Forum






Это в смысле систему ей заправить, или постоянно оттуда воду качать, без оборотки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 5.7.2007, 7:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Именно. Без оборотки. Вода из артезианской скважины идет примерно + 5 С. Если мы делаем оборотку необходим "генератор холода". Заказчик говорит что слышал что есть возможность закачивать воду обратно в землю. Если это действительно возможно, то есть смысл (чисто теоретически) попробовать создать такую систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Whip
сообщение 5.7.2007, 8:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 30.7.2004
Пользователь №: 95



Цитата(AndreyNN @ 5.7.2007, 8:37) *
Именно. Без оборотки. Вода из артезианской скважины идет примерно + 5 С. Если мы делаем оборотку необходим "генератор холода". Заказчик говорит что слышал что есть возможность закачивать воду обратно в землю. Если это действительно возможно, то есть смысл (чисто теоретически) попробовать создать такую систему.

Зачем тогда АБХМ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 5.7.2007, 10:17
Сообщение #5





Guest Forum






Мм... не знаю. Если честно, слышу такое первый раз... Из водоемов на охлаждение тех.оборудования берут. а что б из артскважины...
Есть у меня такое очучение, что Вам это никто не согласует. Ну, и в общем-то, будут правы.
Про закачку обратно в пласт.. ну совсем ерунда какая-то.. тогда надо очистные ставить, что б от вымытой из труб и приборов гадости очистить.. а что б в водоосный слой дали закачать...
Нет, не думаю, что такое возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.7.2007, 10:17
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43818
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Звери Вы, вам то самим не жалко артезианской воды нисколечко?
Прежде чем создать такую систему - попробуйте получить разрещение на такое использование артезианской воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.7.2007, 10:35
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43818
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Vano @ 5.7.2007, 11:17) *
Звери Вы, вам то самим не жалко артезианской воды нисколечко?
Прежде чем создать такую систему - попробуйте получить разрещение на такое использование артезианской воды.

В этом больше разбираются спецы по ВК - перемещу тему туда,
интересно, что они скажут по поводу такого использования артезианской воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 5.7.2007, 10:37
Сообщение #8





Guest Forum






ниче хорошего... 100% biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 5.7.2007, 11:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения
3.7. Не допускается:
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ,
скотомогильников и других объектов, являющихся источниками
химического, биологического или радиационного загрязнения в области
питания и разгрузки подземных вод, используемых или перспективных для
использования в питьевых, хозяйственно - бытовых и лечебных целях;
- необоснованное использование подземных вод питьевого качества
для иных нужд
;

и отказ от оборотной сисетмы тоже должен быть обоснован, а отмазка типа - у меня на оборотку денег нееет - не катит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 5.7.2007, 13:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Примерно понятно. Почему я задал этот вопрос, зак говорит что у него на предприятии такая система работала, только с малыми расходами. И вопрос к водопроводчикам: Если я прогнал воду через калорифер который будет выступать в роли охладителя, то вода уже считается отработаной, технической или какой, и как я понял её уже нельзя использовать. А с нерациональным использованием водных ресерсов полностью согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 5.7.2007, 13:21
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(AndreyNN @ 5.7.2007, 14:17) *
Если я прогнал воду через калорифер который будет выступать в роли охладителя, то вода уже считается отработаной, технической или какой, и как я понял её уже нельзя использовать.

для чего? для питьевого водоснабжения? или технического?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 5.7.2007, 13:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Для питьевого понятно нет, а для технических нужд хотя бы можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 5.7.2007, 13:58
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(AndreyNN @ 5.7.2007, 14:46) *
Для питьевого понятно нет, а для технических нужд хотя бы можно?

если будет соответствовать ТУ на тех.водопровод - да ради бога...
что у Вас может быть? Температура и взвешенные... может, нефтепродукты. если пройдете - да ради бога...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.7.2007, 16:45
Сообщение #14


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43818
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(BUFF @ 5.7.2007, 14:58) *
если будет соответствовать ТУ на тех.водопровод - да ради бога...
что у Вас может быть? Температура и взвешенные... может, нефтепродукты. если пройдете - да ради бога...

Посмотрите в начало вопроса - что её разве можно обратно закачать в горизонт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.7.2007, 17:04
Сообщение #15


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43818
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(AndreyNN @ 5.7.2007, 14:17) *
Примерно понятно. Почему я задал этот вопрос, зак говорит что у него на предприятии такая система работала, только с малыми расходами. И вопрос к водопроводчикам: Если я прогнал воду через калорифер который будет выступать в роли охладителя, то вода уже считается отработаной, технической или какой, и как я понял её уже нельзя использовать. А с нерациональным использованием водных ресерсов полностью согласен.

Уважаемый смотрите -
Вы берете воду для для охлаждения технологического оборудования - это расход не маленький, далее используете в технических целях, и если это не оборотка - сбрасываете в канажку, а по просту говоря превращаете в дерьмо.
А была то изначально вода питьевого качества, а расходы на охлаждения технологиеского оборудования ой как не маленькие бывает и 10 кубов в час и 100 и 1000.
Какой температуры Вам нужна кстати вода? и какой расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 5.7.2007, 17:39
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Vano @ 5.7.2007, 17:45) *
Посмотрите в начало вопроса - что её разве можно обратно закачать в горизонт?

Вано, так он потом спрашивает, а можно ли ее использовать на технического водоснабжения... никакой закачки - 100% оборотка
посмотрите в середину вопроса bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.7.2007, 18:15
Сообщение #17


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43818
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(BUFF @ 5.7.2007, 18:39) *
Вано, так он потом спрашивает, а можно ли ее использовать на технического водоснабжения... никакой закачки - 100% оборотка
посмотрите в середину вопроса bleh.gif

Ага увидел, извиняйте - ну жалко её в канажку то сливать....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 5.7.2007, 18:20
Сообщение #18





Guest Forum






Чет я не догоняю...
Это получается след. цикл:
1. вода забирается из артскважины и охлаждает систему кондиционирования предприятия.
2. вода подается в систему охлажения технологического оборудования.
3. сливается в речку/озеро/канажку

Хм... Все равно, не думаю, что воду из арт.скважины стоит так использовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.7.2007, 18:24
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Чё то я ничего не понял... Но если то, что я всё таки понял - правильно, то нечто подобное делают ребята с тепловыми насосами. Только для обогрева дома. Наверное, можно и для охлаждения. Закачка в пласт не запрещена, только это должен быть другой горизонт, не питьевой. Так даже рассолы и кубовые остатки со всякой дрянью утилизируют, а уж калорифер - ну что он там даст в плане загрязнения?
Основная проблема таких игр в другом - стоимости и целесообразности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.7.2007, 18:34
Сообщение #20


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43818
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Не Андрей с тепловыми насосами не так.
http://www.tn.istopnik.ru/can.shtml
Там система трубопроводов в грунте, в трубах тепло-холодоноситель -циркуляция - забирается тепло - теплоноситель не контачит с с водой, и трубопроводы не прокладывают в артезианских водоносных пластах, трубопроводы проложены поверху там тока верховодка, и вода не забирается из пластов уж точно.
А здесь просто варваство какое то взять питьевую воду - охладить технологию и слить в канажку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.7.2007, 18:44
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А-а-а, тады конечно. Проточное охлаждение питьевой водой - варварство. Запрещено нормативом. Хотя - сплошь и рядом используется. В Москве с этим замучились бороться. На предприятиях - куча левых скважин и три четверти работают на охлаждение... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 5.7.2007, 21:19
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Речь идет несколько о другом. Например на предприятии есть ВЗУ с двумя скважинами, которые какправило расположены довольно близко друг от друга. Если водоразбор не пиковый (как правило если нет пожара и гидранты закрыты), то работает только один насос. Значит имеется возможность брать воду из первой скважины, пропускать через систему охлаждения и сливать ее во вторую скважину сделав врезку после обратного клапана прямо через насос. Если происходит смена насоса, то тогда автоматически меняется и скважина слива. При этом у вас нет перерасхода питьевой воды, кстати если она так и питьевая, а не делается таковой при помощи ХВО. Вступивший в 2003 году закон об экономии энергоресурсов стоит на стороне таких решений и рассматривает это как использование геотермальных источников энергии.

Возможно ваши заказчики когда то слышал это от меня. Многие с удовольствием внедряют такие технологии. Ведь экономия просто колоссальная. Ведь вместо 300кВт электроэнергии на чиллер тратится 10-15 кВт на насос...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 5.7.2007, 21:23
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Vano @ 5.7.2007, 19:34) *
А здесь просто варваство какое то взять питьевую воду - охладить технологию и слить в канажку.

Варварство, согласен. Если вода из скважины - питьевого качества, а это не факт. А если не питьевого? И не сливать, а охлаждать и гнать в оборот?
Дальше рулит экономика - извините, чем у МВК воду из техводопровода покупать - дешевле свое хозяйство держать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 5.7.2007, 21:29
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Kass @ 5.7.2007, 22:19) *
Значит имеется возможность брать воду из первой скважины, пропускать через систему охлаждения и сливать ее во вторую скважину сделав врезку после обратного клапана прямо через насос. Если происходит смена насоса, то тогда автоматически меняется и скважина слива.

newconfus.gif blink.gif простите... а сброс теплой воды в водоносный горизонт... это не УК, статья 250?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.7.2007, 21:50
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Статья 250. Загрязнение вод
1. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству

Надо доказать существенный вред. Дело достаточно сложное. Хотя термальное загрязнение налицо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 5.7.2007, 21:54
Сообщение #26





Guest Forum






Давайте начнем с того, что скважина должна быть зарегистрированна, на её трубопроводе, непосредственно на выходе из скважины, должен стоять счетчик, а цена на эту воду практически не отличается от цен водоканала. Так что если хочется экономить - надо делать замкнутый оборотный цикл. Градирни там всякие и т.п. Сброс отработанной воды обратно в водоносные слои подлежит уголовному преследованию...

Второй вопрос - на все это плюют с высокой колокольни, благодаря чему воду из под крана пить просто страшно. Не зря так хорошо расходится бутылированная питьевая вода. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 5.7.2007, 22:00
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 5.7.2007, 22:50) *
Статья 250. Загрязнение вод
Надо доказать существенный вред. Дело достаточно сложное. Хотя термальное загрязнение налицо.


Слава Богу, с каждым годом все проще и проще... я про доказание вреда... biggrin.gif

У меня создается такое впечатление, что у ублюдков, поганящих экологию, нет не детей, ни внуков... а если есть - то они полные идиоты, так как скоро никакие деньги не защитят от все ухудшающейся экологической обстановки. Первыми это поняли нефтеперерабатывающие предприятия, и в целях прикрытия своей задницы быстренько создали карманную конторку под названием Гринпис...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.7.2007, 22:06
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Подлежит то она подлежит, но строгость законов, в этой богоспасаемой державе...
А вода из-под крана в Москве речная, только в Зелгороде и Мытищах есть немного скважин.

Цитата(Игорь Борисов @ 5.7.2007, 23:00) *
у ублюдков, поганящих экологию, нет не детей, ни внуков... а если есть - то они полные идиоты, так как скоро никакие деньги не защитят

Дык идиоты, натуральные идиоты... Ко мне каждый день приходят такие идиоты и просят нарушить, и сделать им канажку поближе к скважине или колодцу. Место экономят, фиговы души... Начинаешь объяснять - ответ один. Да ладно, все так делают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 5.7.2007, 23:36
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 5.7.2007, 23:06) *
Подлежит то она подлежит, но строгость законов, в этой богоспасаемой державе...
А вода из-под крана в Москве речная, только в Зелгороде и Мытищах есть немного скважин.


В Подольске все на скважинах... В Москве сам был на нескольких скважинах, работающих на городскую сеть... правда, ранее они не для этого предназначались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.7.2007, 23:44
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Игорь Борисов @ 6.7.2007, 0:36) *
В Подольске все на скважинах...

В Подмосковье - почти все города на скважинах. В Москве - редкие исключения, вроде названного Зелгорода. НО! Скважина не может работать напрямую в городскую сеть. Ибо в ней нет требуемого качества воды. Это вопиющее нарушение, за которое можно крепко ответить. Даже после местной водоподготовки, вода из скважины (если только скважина не водоканальская) не может быть смешана с водопроводной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 11:33