Горелка weishaupt WM-gl 10/2a менеджер горения wmf 100,ошибка -нет давления газа при контроле герметичности ,негерм bv со стороны горелки ,утечек нету и реле настроены ?в чем может быть дело ?или как отключить контроль герметичности
|
|
|
|
|
6.6.2019, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
И? а фото клапанов? а фото датчика? В некоторых моделях сдвоенных клапанов при закрытии между клапанами остается остаточное давление. Глупый контроллер расценивает как негерметичность. Фото клапана нет. Откройте крышку (что угодно) между клапанами - уберите это остаточное давление. Я встречал - модная горелка от Вайсхаупт, а клапана от Спектрум (Киев) - говно редкое
|
|
|
|
|
6.6.2019, 18:07
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.6.2019
Пользователь №: 361151
|
Цитата(Valiko @ 6.6.2019, 18:00) И? а фото клапанов? а фото датчика? В некоторых моделях сдвоенных клапанов при закрытии между клапанами остается остаточное давление. Глупый контроллер расценивает как негерметичность. Фото клапана нет. Откройте крышку (что угодно) между клапанами - уберите это остаточное давление. Я встречал - модная горелка от Вайсхаупт, а клапана от Спектрум (Киев) - говно редкое Горелка может произвести 10 запусков ,а на 11 в ошибку уйти
|
|
|
|
|
6.6.2019, 18:47
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Headacheqq @ 6.6.2019, 17:28) утечек нету и реле настроены Может быть, у реле широкая зона нечувствительности - велик гистерезис?
|
|
|
|
|
6.6.2019, 19:16
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.6.2019
Пользователь №: 361151
|
Цитата(tiptop @ 6.6.2019, 18:47) Может быть, у реле широкая зона нечувствительности - велик гистерезис? ты имеешь ввиду гистерезис чего? покой 11.5 ,статика 18
|
|
|
|
|
6.6.2019, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
Если неисправность - не всё время, через разное количество запусков - какой гистерезис? Газ (давление) остаётс - контроллер тупит. Ничё ему не сделаш - чуду забугорному. Тока каким-то образом не допускать остаточного давления между клапанами.
|
|
|
|
|
6.6.2019, 19:51
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.6.2019
Пользователь №: 361151
|
Цитата(Valiko @ 6.6.2019, 19:37) Если неисправность - не всё время, через разное количество запусков - какой гистерезис? Газ (давление) остаётс - контроллер тупит. Ничё ему не сделаш - чуду забугорному. Тока каким-то образом не допускать остаточного давления между клапанами. котел после замены счетчика начал постоянно уходить в эту ошибку,до этого говорят нормально работал ,был момент что после того как поменяли местами реле минимального давления с максимальным ,котел проработал дня 2-3 , а теперь постоянно в ошибке
|
|
|
|
|
6.6.2019, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
А счетчик работает? Может он заклинил - и тада, наоборот, в нужное время нет давления газа? Какое реально давление газа на клапане и динамика его изменения при пуске?
|
|
|
|
|
6.6.2019, 20:11
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.6.2019
Пользователь №: 361151
|
Цитата(Valiko @ 6.6.2019, 20:07) А счетчик работает? Может он заклинил - и тада, наоборот, в нужное время нет давления газа? Какое реально давление газа на клапане и динамика его изменения при пуске? Счётчик механика статика 18 динамика 16
|
|
|
|
|
6.6.2019, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
что такое статика и динамика для счетчика? И в каких единицах 16-18?
|
|
|
|
|
6.6.2019, 20:35
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.6.2019
Пользователь №: 361151
|
Цитата(Valiko @ 6.6.2019, 20:20) что такое статика и динамика для счетчика? И в каких единицах 16-18? статическое давление и динамическое , 16-18 это мили бары,счетчик тут не причем
|
|
|
|
|
6.6.2019, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Вторая фаза проверки (последовательность выполнения функций для про- верки герметичности второго клапана): клапан 1 открывается, клапан 2 остается закрытым, давление газа между клапанами 1 и 2 повышается, клапан 1 закрывается, оба клапана остаются закрытыми в течение 10 секунд. Если в течение этих 10 секунд давление газа становится ниже установленного на реле значения, клапан 2 негерметичен. Менеджер выполняет аварийное выключение горелки. Видимо, у вас либо действительно негерметичен второй клапан, либо утечка из межклапанного промежутка. Насколько помнится, там должен быть штуцер для подключения манометра, проверьте, затянут ли винт.
|
|
|
|
|
6.6.2019, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
чудес - не бывает. Или датчик не выдает сигнал (не позволяют пределы, нет контакта) или реально - негерметичен клапан (со стороны горелки)
|
|
|
|
|
6.6.2019, 20:50
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.6.2019
Пользователь №: 361151
|
Цитата(Kotlovoy @ 6.6.2019, 20:43) Вторая фаза проверки (последовательность выполнения функций для про- верки герметичности второго клапана): клапан 1 открывается, клапан 2 остается закрытым, давление газа между клапанами 1 и 2 повышается, клапан 1 закрывается, оба клапана остаются закрытыми в течение 10 секунд. Если в течение этих 10 секунд давление газа становится ниже установленного на реле значения, клапан 2 негерметичен. Менеджер выполняет аварийное выключение горелки. Видимо, у вас либо действительно негерметичен второй клапан, либо утечка из межклапанного промежутка. Насколько помнится, там должен быть штуцер для подключения манометра, проверьте, затянут ли винт. а отключить можно как нибудь проверку на герметичность?
|
|
|
|
|
6.6.2019, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Начать надо с того, что подключить манометр между клапанами и проконтролировать давление во 2 фазе контроля герметичности. Вроде в инструкции по монтажу это всё описано. Если давление держится в процессе контроля, значит виновато реле.
|
|
|
|
|
6.6.2019, 20:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Valiko @ 6.6.2019, 20:45) или реально - негерметичен клапан (со стороны горелки) Утечка может быть и в месте присоединения реле давления, и у штуцера этого реле... Цитата(Headacheqq @ 6.6.2019, 17:28) реле настроены ? У меня такой же вопрос. Реле давления, о котором идёт речь, настроено по инструкции?
|
|
|
|
|
6.6.2019, 21:35
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.6.2019
Пользователь №: 361151
|
Цитата(tiptop @ 6.6.2019, 20:58) Утечка может быть и в месте присоединения реле давления, и у штуцера этого реле...
У меня такой же вопрос. Реле давления, о котором идёт речь, настроено по инструкции? Вот так настроил
|
|
|
|
|
6.6.2019, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
Все аргументы разбиваются о то, что"раньше работало". Очень похоже на не герметичность (как сказал уважаемый Тип-топ) - на линии штуцера в месте присоединения датчика. Как грит топикстартер, там шото колдовали с перестановкой датчиков.
|
|
|
|
|
6.6.2019, 21:59
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.6.2019
Пользователь №: 361151
|
Цитата(Valiko @ 6.6.2019, 21:56) Все аргументы разбиваются о то, что"раньше работало". Очень похоже на не герметичность (как сказал уважаемый Тип-топ) - на линии штуцера в месте присоединения датчика. Как грит топикстартер, там шото колдовали с перестановкой датчиков. мы меняли реле герметичности на реле минимального давления и выставили параметры дабы исключить факт не рабочего реле
Сообщение отредактировал Headacheqq - 6.6.2019, 22:05
|
|
|
|
|
6.6.2019, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
та отош. Проверьте (обмыльте) все присоединения реле к клапану, в все штуцера (если есть) из межклапанного пространства. Проверьте отсутствие падения давления в межклапанном пространстве (наличие стабильного сигнала с реле).....
|
|
|
|
|
6.6.2019, 22:14
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Valiko @ 6.6.2019, 21:56) Очень похоже на не герметичность (как сказал уважаемый Тип-топ) - на линии штуцера в месте присоединения датчика. Ну, я-то "штуцером" называю трубочку, торчащую из этого реле:
dungs.gif ( 17,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3Цитата(Headacheqq @ 6.6.2019, 19:51) котел после замены счетчика начал постоянно уходить в эту ошибку,до этого говорят нормально работал А есть фильтр перед блоком клапанов?
|
|
|
|
|
6.6.2019, 22:46
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.6.2019
Пользователь №: 361151
|
Цитата(tiptop @ 6.6.2019, 22:14) Ну, я-то "штуцером" называю трубочку, торчащую из этого реле:
dungs.gif ( 17,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3А есть фильтр перед блоком клапанов? разумеется , он чистый
|
|
|
|
|
6.6.2019, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Всё-таки пока к этой "трубочке-штуцеру" не присоедините с помощью силиконовой трубки манометр, так и будете гадать на кофейной гуще.
|
|
|
|
|
7.6.2019, 6:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Kotlovoy @ 6.6.2019, 23:00) Всё-таки пока к этой "трубочке-штуцеру" не присоедините с помощью силиконовой трубки манометр На мой взгляд, может подойти и трубка ПВХ с U-образным напоромером.
|
|
|
|
|
7.6.2019, 19:31
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.6.2019
Пользователь №: 361151
|
Проблема решена ,вышел из строя мультиблок
|
|
|
|
|
7.6.2019, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
Тоесть? Шо значит "вышел из строя"? Не хочется возится- а есть куча денег на замену?.
|
|
|
|
|
7.6.2019, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Можно также констатировать, что вышла из строя горелка.
|
|
|
|
|
7.6.2019, 20:36
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.6.2019
Пользователь №: 361151
|
Цитата(Kotlovoy @ 7.6.2019, 19:43) Можно также констатировать, что вышла из строя горелка. бред ,а по поводу мультиблока ,вскрыли видимых следов износа на мембранах нету , позвонили в представительство-сказали не чего туда лазить , меняйте
|
|
|
|
|
7.6.2019, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Headacheqq @ 7.6.2019, 20:36) бред ,а по поводу мультиблока ,вскрыли видимых следов износа на мембранах нету , позвонили в представительство-сказали не чего туда лазить , меняйте Вам специалисты советуют с помощью напоромера понять состояние блока клапанов - нет ничего проще, но Вы, блин, категорически этой рекомендации следовать отказываетесь. Что, не знаете как?
|
|
|
|
|
7.6.2019, 22:27
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Headacheqq @ 7.6.2019, 19:31) Проблема решена ,вышел из строя мультиблок Непонятно. Заменили?
|
|
|
|
|
|