> строительные требования к венткамерам!!!
Electra
сообщение 13.3.2009, 14:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 2.9.2008
Из: ярославль
Пользователь №: 22046



Уважаемые коллеги! День добрый! Возник вопрос такого характера: существует реальная венткамера ,обитая гипсокартоном. Тут неожиданно строители обслуживающей организации попросили нас выдать им требования к этой комнате. С размерами мы чуток разобрались.

А вот что делать с гипсокартоными стенами???Убирать? Класть кирпич? Помещения по умолчания присваевается категория Д. Чем красить? Что делать с потолком? Поделитесь актуальной информацией пожалуйста helpsmilie.gif !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 13.3.2009, 14:47
Сообщение #2


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



То, что приходит в голову, по опыту. Более опытные меня поправят)).

1. Шум. Часто архитекторы размещают венткамеры рядом с жилыми помещениями - по вертикали и горизонтали, хотя делать этого нельзя.
Пишите письмо кому следует:вот текст письма, сам отправлял.

Довожу до Вашего сведения, что планируемая строителями обычная перегородка из гипсокартона между венткамерами на всех этажах и примыкающим к ним гостиничным номерам, возможно, не способна погасить шум от вентиляционного оборудования, размещаемого в венткамерах до допустимых пределов.
Для понимания необходимой и достаточной толщины перегородки и требуемых материалов требуется акустический расчет.
Стоимость расчета для 2х типов оборудования* - ***** руб.
Без проведения данного расчета дать требования по стенам и перекрытиям не представляется возможным.

Вам платят денюшки, акустик считает ти вы выдаете требования.

2. Если калорифер водяной - гидроизоляция пола венткамеры. Вот тема, тут это обсуждалось.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=316577




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 13.3.2009, 14:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



А чем Вам уже гипсокартон не гипсокартон? Т.е., если стенки сделаны только из гипсокартона, то, наверное, это не есть хорошо, т.к. ограждающие конструкции (в т.ч. стены) венткамеры должны иметь определенный предел огнестойкости. Хотя что-то такого требования напрямую не припомню. Надо бы вопрос архитекторам или пожарникам задать. С другой стороны, сплошь и рядом приточные и вытяжные установки располагают в коридорах за подвесным потолком, а уж помещения от этих коридоров гипсокартонными перегородками отделяют практически везде. В общем, даже и не знаю - к архам или брандмейстерам вопрос! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Electra
сообщение 13.3.2009, 15:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 2.9.2008
Из: ярославль
Пользователь №: 22046



вот и проблема в чем,что стены сами по себе гипсокартоные bang.gif . я им предложила выложить в полкирпича новую. bleh.gif
Спасибо и на этих добрых советах!!!

п.с. а про акустический расчет за ...руб надо подумать biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 13.3.2009, 15:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Не нужно думать (поздняк), а нужно воспользоваться советом Александра.
Соответственно, не понятно, с какого перепоя эксплуатация хочет сделать крайними вас.
Вопрос в официальном письме должон быть адресован архам или ГИПу.

Сообщение отредактировал Mr. S - 13.3.2009, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 13.3.2009, 17:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ну народ, ну СНиП же 41-01-2003 п. 13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 13.3.2009, 17:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Странная Белка @ 13.3.2009, 16:29) [snapback]363718[/snapback]
Ну народ, ну СНиП же 41-01-2003 п. 13

Мы люди не местные (с) biggrin.gif . Процитируйте, пожалуйста! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 13.3.2009, 17:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



13.6 Ограждающие конструкции помещения для вентиляционного оборудования, размещаемого в пределах обслуживаемого пожарного отсека, следует предусматривать с пределом огнестойкости REI 45, двери - с пределом огнестойкости не менее EI 30.
13.7 Ограждающие конструкции помещения для вентиляционного оборудования, размещенного в пределах другого пожарного отсека (7.10.5), следует предусматривать с пределом огнестойкости REI 150, двери - с пределом огнестойкости не менее EI 30.
13.8 Высоту помещения для вентиляционного оборудования следует предусматривать с учетом работы в нем грузоподъемных машин, но не менее 2,2 м от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытий. В помещениях и на рабочих площадках ширину прохода между выступающими частями оборудования, а также между оборудованием и строительными конструкциями следует предусматривать с учетом выполнения монтажных и ремонтных работ, но не менее 0,7 м. Расстояние между оборудованием следует предусматривать, обеспечивая возможность демонтажа и последующего монтажа отдельных элементов оборудования с максимальными габаритами.
13.9 Для монтажа и демонтажа вентиляционного или холодильного оборудования (или замены его частей) следует предусматривать монтажные проемы.


14.4 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 13.3.2009, 18:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Во как! А в нашем БНБ таких тонкостей нет! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 13.3.2009, 18:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Вот вам и гипсокартон.
Кроме того, СЭС и экспертиза в жизни не пропустят проект, если венткамера с любой стороны (справа-слева-сверху-снизу) будет граничить с помещениями с постоянным пребыванием людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 14.3.2009, 1:50
Сообщение #11


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



"Вопрос в официальном письме должон быть адресован архам или ГИПу."

!!!!!))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 14.3.2009, 15:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Правильно написать маляву ГИПУ, но письмишко накатать должны те кто кашку заварил.
Единственное, что сроки сдачи "сгореть" могут, пока писульки и поиски виноватых будут вестись.
Белочка! По поводу сдачи СЭС и остальным уважаемым товарищам: могу столько интересных случаев рассказать..., но уверен что и так все понятно.
А по сути, ты как обычно права.

Сообщение отредактировал Mr. S - 14.3.2009, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.3.2009, 12:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ага. Обычно просто в проекте переименовывают офисы в комнаты переговоров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
triaxa
сообщение 16.3.2009, 16:01
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.9.2007
Пользователь №: 11027



СЭС и экспертиза в жизни не пропустят проект, если венткамера с любой стороны (справа-слева-сверху-снизу) будет граничить с помещениями с постоянным пребыванием людей.

Насчет СЭС не знаю, но экспертиза пропустила расположение вент.камеры рядом с офисными помещениями. Потребовался акустический расчет (а точнее раздел защита от шума)
Из личной ьеседы с врачом на Зодчего Росси (для офисов они это пропускают, для больниц, жилья нельзя ни при каких условиях)
Объясняют не постоянным нахождением на раб.месте..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
triaxa
сообщение 16.3.2009, 16:35
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.9.2007
Пользователь №: 11027



Цитата(Странная Белка @ 13.3.2009, 15:25) [snapback]363742[/snapback]
Вот вам и гипсокартон.
Кроме того, СЭС и экспертиза в жизни не пропустят проект, если венткамера с любой стороны (справа-слева-сверху-снизу) будет граничить с помещениями с постоянным пребыванием людей.


Насчет СЭС не знаю, но экспертиза пропустила расположение вент.камеры рядом с офисными помещениями. Потребовался акустический расчет (а точнее раздел защита от шума)
Из личной ьеседы с врачом на Зодчего Росси (для офисов они это пропускают, для больниц, жилья нельзя ни при каких условиях)
Объясняют не постоянным нахождением на раб.месте..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.3.2009, 16:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(triaxa @ 16.3.2009, 16:01) [snapback]364389[/snapback]
Объясняют не постоянным нахождением на раб.месте..

Это что-то новенькое..Оказывается мы в офисах не постоянно работаем, а время от времени..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
triaxa
сообщение 16.3.2009, 16:42
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.9.2007
Пользователь №: 11027



Цитата(Странная Белка @ 16.3.2009, 13:36) [snapback]364412[/snapback]
Это что-то новенькое..Оказывается мы в офисах не постоянно работаем, а время от времени..


Экспертам виднее они умные......)))
кстати по санпин каждые 2 часа при работе за компом необходимо делать разминку (одно из 15 упражнений).....по 15 минут
и по любому бегаете туда сюда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.3.2009, 16:59
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ну я-то с окнами на Невский проспект сижу. Мне тут венткамеру поставь, так я ее не услышу. Еще и оркестры летом под окнами играют и на экскурсии по громкоговорителю приглашают. Никуда я не бегаю, ну кофе попить на 10 мин. Че мне бегать-то, я ж не менеджер. Это их ноги кормят. Мне проектировать надо.
СанПины у нас устаревшие, расчитанные на старинные компьютеры. Сейчас можно круглосуточно сидеть biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.3.2009, 20:39
Сообщение #19


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(triaxa @ 16.3.2009, 16:01) [snapback]364389[/snapback]
Насчет СЭС не знаю, но экспертиза пропустила расположение вент.камеры рядом с офисными помещениями. Потребовался акустический расчет (а точнее раздел защита от шума)
Из личной ьеседы с врачом на Зодчего Росси (для офисов они это пропускают, для больниц, жилья нельзя ни при каких условиях)
Объясняют не постоянным нахождением на раб.месте..

Все проще - для больниц и жилья есть запрещение данного размещения в нормах, для офисов я такого не припоминаю. Поправьте, если не так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 17.3.2009, 15:33
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



есть венткамера, в которой напичканы вытяжные канальные вентиляторы, поставлены по проекту противопожарные клапаны на входе и на выходе в камеру для всех систем, это правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.3.2009, 17:15
Сообщение #21


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Удалил сообщения о любви, весне и пр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 17.3.2009, 17:31
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Спасибо! И вот если б так всегда.

Сообщение отредактировал Mr. S - 17.3.2009, 17:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alovdm
сообщение 4.9.2009, 10:27
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.7.2009
Пользователь №: 36007



Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможна ли прокладка канализационных сетей в венткамере? Возможно ли как-то обойти п.17.10 СНиПа 2.04.01-85*?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 4.9.2009, 10:55
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Канализационные трубы в венткамере прокладывать нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 28.10.2013, 14:43
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Спрошу здесь. Есть ли требования, рекомендации или сложившаяся практика по устройству полов в венткамерах, в которых располагаются приточно-вытяжные кондиционеры, обслуживающие чистые помещения. Если конкретно, то сейчас предлагаются обычные бетонные полы, что как-то не очень на мой взгляд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 28.10.2013, 15:51
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



zaharov63, чем вас бетон не устраивает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 28.10.2013, 16:03
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Gruz1709 @ 28.10.2013, 15:51) *
zaharov63, чем вас бетон не устраивает?

Если бы мог что то внятное изложить, не спрашивал. smile.gif
Просто на старых площадях наливные. Правда получились они вынужденно, т.к. "забыли" гидроизоляцию. Зато шикарно: все блестит, чистота, влажная уборка легко проходит.
Кстати, да - вырисовываются трапы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 29.10.2013, 12:37
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Больницы. Чистые помещения обслуживаются приточными и вытяжными системами, расположенными на общем для всех вентсистем техэтаже. Пол этажа - бетонные плиты (перекрытие). Пыль и грязь.
Сэс нарушений не усматривает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 30.10.2013, 18:32
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1441
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Странная Белка @ 13.3.2009, 19:25) *
Вот вам и гипсокартон.
Кроме того, СЭС и экспертиза в жизни не пропустят проект, если венткамера с любой стороны (справа-слева-сверху-снизу) будет граничить с помещениями с постоянным пребыванием людей.


Уважаемые форумчане.

Проясните мне пожалуйста данное ограничение. В эксплуатируемом здании имею венкамеры с приточными установками.

Эти венткамеры расположены на 3-м техническом этаже, 4-й этаж -жилой, т.е. венткамеры расположены НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД квартирами. здание 2004 года постройки. г.Москва. потолок изначально обшит в венткамерах мин.ватой толщиной 5 см. снизу венткамеры -офис с постоянным пребыванием людей.... вибро проставок у приточек (на полу) -нет.

В настоящий момент занимаемся восстановлением этих приточек... может зря? мы их запустим, а притом придет СЭС (по заявлению жильца) и все прикроет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.10.2013, 18:44
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(l-nikolaev @ 30.10.2013, 18:32) *
В настоящий момент занимаемся восстановлением этих приточек... может зря? мы их запустим, а притом придет СЭС (по заявлению жильца) и все прикроет?

Вообще могут прикрыть. Я помню нам всегда замечания вкатывали за это, и архитекторы аккуратно правили офисы на комнаты переговоров.
То же самое, когда мы воздуховоды из ресторана в цоколе жилого дома прокладывали по фасаду на кровлю, нам разрешили идти только мимо кухонь. И сказали, что не смотря на все наши расчеты, они обязаны по первой же жалобе приехать, сделать замеры и прикрыть лавочку, если что не так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения