Добрый день, скажите пожалуйста сейчас должно ли перед ПСК устанавливаться отключающее устройство, которое должно быть опломбировано в открытом положении.
Интересует именно должна ли стоять пломба.(если у нас газовая котельная с ГРУ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorik2
сообщение 24.10.2018, 8:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239



ГОСТ Р 54983-2012 п.8.2 http://docs.cntd.ru/document/1200095364
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
noting
сообщение 24.10.2018, 9:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.11.2017
Пользователь №: 332662



На счётчике и обводной понятно, там как коммерческий узел газовики пломбируют. А мы как эксплуатационная организация, в старом ПБ 12-529-03 и новом Приказ Ростехнадзора от 15. 11. 2013 № 542 должна ли кран перед ПСК пломбировать, если котельная не ТЭС. Или какими ещё НПА нужно делать пломбировку данную.

Сообщение отредактировал noting - 24.10.2018, 9:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 24.10.2018, 9:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542):

2. Действие настоящих Правил распространяется на сеть газораспределения и сеть газопотребления (в том числе сеть газопотребления ТЭС, ГТУ и ПГУ), а также на связанные с ними процессы эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), консервации и ликвидации.

3. Требования настоящих Правил распространяется на все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность по эксплуатации, техническому перевооружению, ремонту, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления.

77. Запорная арматура перед ПСК в ГРП должна находиться в открытом положении и быть опломбирована.

Вы Правила читаете "по диагонали"? Или непонятно выражение "в том числе"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
noting
сообщение 24.10.2018, 9:48
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.11.2017
Пользователь №: 332662



п.77 относится к 3 разделу который относится к
III. Специальные требования к эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций

10. Требования настоящего раздела Правил распространяются на газопроводы (трубопроводы и соединительные детали), технические и технологические устройства сетей газораспределения и газопотребления ТЭС с давлением природного газа до 1,2 мегапаскаля включительно, ГТУ и ПГУ с давлением природного газа свыше 1,2 мегапаскаля.

Я прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 24.10.2018, 10:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Пломбировать в вашем случае не нужно. Вы правы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 24.10.2018, 10:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Не соглашусь. Пломбировать надо. Запрета на пломбирование нет.
Это нужно для вашего же спокойствия. "Закон подлости" и "тупой, еще тупее" никто не отменял.
Наличие пломбы гарантирует что предохранительные клапаны находятся в работе постоянно. ИТР при обходах контролирует сохранность пломб.
Лично я на предприятиях сталкивался с такими ситуациями (не только по газу):
1. Предохранительные клапаны ставят, а транспортировочную (монтажную) стяжку не снимают. Квалификация работников - "набрали по объявлению". Оборудование работает месяцами до первой аварии.
2. Предохранительные клапаны отключают на ночь (когда руководства нет), т.к. они шумят (!) и мешают спать (!) охранникам и дежурному персоналу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 25.10.2018, 11:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(smart-bear @ 24.10.2018, 10:32) *
Не соглашусь. Пломбировать надо. Запрета на пломбирование нет.

Запрета конечно нет. Но так можно дойти до маразма и пломбировать все задвижки к примеру)
Цитата(smart-bear @ 24.10.2018, 10:32) *
2. Предохранительные клапаны отключают на ночь (когда руководства нет), т.к. они шумят (!) и мешают спать (!) охранникам и дежурному персоналу.

Они не должны шуметь. Через них, что газ идет?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 25.10.2018, 17:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



1. Маразма здесь нет. Есть желание исключить человеческий фактор. Задвижки обычно не пломбируют. А вот при выводе тепломеханического оборудования в ремонт устанавливают заглушки и запирают запорную арматуру на замок (см. ПТЭ тепловых энергоустановок, ПТБ при эксплуатации ТМО электростанций и тепловых сетей). Это защита от "дурака".
2. Предохранительные клапаны при срабатывании шумят и достаточно сильно. Особенно это заметно в ночное время. Предохранительный клапан срабатывает при повышении давления выше рабочего. Повышение давления чаще всего происходит при резких сбросах нагрузки. Например, резко прекратилось потребление пара, регуляторы котла и на ГРУ не успевают отработать, и в итоге, срабатывают предохранительные клапана и на котле и на ГРУ.
3. Хотите спать спокойно - пломбируйте. Это ваш выбор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 12:27