> 4 горизонтальных ветки, 4 горизонтальных ветки
vadd
сообщение 30.1.2019, 8:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



Господа есть 4 ветки горизонтально двухтрубной системы отопления по 25м... по 2 ветки на каждое крыло (1 и 2 этаж)..как лучше их соеденить в тепловом узле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 30.1.2019, 9:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(vadd @ 30.1.2019, 8:40) *
Господа есть 4 ветки горизонтально двухтрубной системы отопления по 25м... по 2 ветки на каждое крыло (1 и 2 этаж)..как лучше их соеденить в тепловом узле?

Наиболее вероятно, что просто тройниками. Но лучше проверить гидравлическим расчетом, вдруг и коллектор будет необходим. Ведь пока неизвестны ни сечения, ни расходы, ни скорости теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 30.1.2019, 15:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



гидравлически ветки между собой увязаны.полипропилен 25 диаметр..Думал тройниками..как то некрасиво получается..Коллектор 50 тоже рассматривал.( как он будет с насосом работать) насос спаренный на обратке? А может вообще было лучше на 2 этажа сделать стояками 9-12 приборов на этаж, хотя где то читал что стояки из пропилена не рекомендуют)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.1.2019, 16:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



стояки по 9-12 приборов в 2 этажном здании?
стояки не рекомендуют в высотках потому что тепловое удлинение большое.
Если 4 ветки то проще из завести в тепловой узел и объединить в гребенку. их так обслуживать проще ,если что все запорные и регулирующие вентили в одном месте. И сливать воду на ремонт, так как в итп должен быть приямок.
по поводу насоса непонятно, лучше схему приложите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 30.1.2019, 18:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



так и предполагалось.. для полипропилена не подбирал гребенок..не подскажите как правильно подобрать?

9-12- горизонтальная ветка)))

имеется ввиду насос со установленный на обратке))) схема независимая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.1.2019, 18:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



надеюсь вы при горизонтальных ветках тоже учитывали температурное удлинение

Гребенка подбирается оп следующему правилу :
Площадь прохода гребенки должна быть больше суммы площадей прохода всех веток присоединенных к ней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 31.1.2019, 4:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



а схемку можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 5.2.2019, 11:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(vadd @ 30.1.2019, 15:20) *
гидравлически ветки между собой увязаны.полипропилен 25 диаметр..Думал тройниками..как то некрасиво получается..Коллектор 50 тоже рассматривал.( как он будет с насосом работать) насос спаренный на обратке? А может вообще было лучше на 2 этажа сделать стояками 9-12 приборов на этаж, хотя где то читал что стояки из пропилена не рекомендуют)

Если дом не многоэтажный, а коттедж 2-4 этажа, то никогда и не увязываю между собой ветки (да и как их увяжешь при динамическом расходе без АРПД?).
А увязываю циркуляционные кольца с помощью радиаторных термоклапанов с преднастройками.

А коллектор для 2-4 этажного коттеджа - чаще всего не нужен. Как коллектор выступают стояки.

Ниже фото, к стоякам на уровне метр с небольшим (уровень 1го этажа) подключается котел. Первый и второй этажи могут отключаться (хотя гидравлически это не обязательно). На уровне полов первого и второго этажей стояки прост расходятся в разные стороны через тройники. Получается четыре тупиковые ветки. Схема разводки - поэтажная горизонтальная периметральная двухтрубная тупиковая.

Прикрепленное изображение


И еще один коттедж с такой же схемой разводки. Тоже нет смысла в использовании коллектора для радиаторной части отопления.

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Даже если РО имеет схему коллекторно-лучевую, то тоже соединяю между собой этажные коллекторы РО и котел просто стояками.

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Inchin - 5.2.2019, 11:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 5.2.2019, 12:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



а как правильно расчитать удлинение ..и как его компенсировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 5.2.2019, 13:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(vadd @ 5.2.2019, 12:25) *
а как правильно расчитать удлинение ..и как его компенсировать?

СП 40-101-96
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения