Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчёт испарения перегретого конденсата
Cykata
сообщение 22.1.2018, 12:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.7.2016
Пользователь №: 301910



Добрый день, необходима помощь в расчёте:
Дано три потока перегретого конденсата (~170°С), которые идут в расширитель конденсата, где есть выход для насыщенного пара и остывшего до 100°С конденсата.
Необходимо знать диаметры выхода для пара и конденсата.
Спасибо.

Сообщение отредактировал Cykata - 22.1.2018, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 22.1.2018, 13:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Для расчета диаметров патрубков необходимо знать массовые расходы всех входящих потоков. Сообщите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 22.1.2018, 13:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



См. вложение
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____32.pdf ( 892,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cykata
сообщение 22.1.2018, 15:28
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.7.2016
Пользователь №: 301910



Цитата(Twonk @ 22.1.2018, 13:31) *
Для расчета диаметров патрубков необходимо знать массовые расходы всех входящих потоков. Сообщите

Входящие патрубки:
1-без указания расхода, (расход слишком мал) принимаем равным 0,1 т/ч
2-1 т/ч
3-2,66 т/ч
Меня больше интересует не конечный результат, а путь к его решению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 22.1.2018, 16:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Меня больше интересует не конечный результат, а путь к его решению.


Так по скоростям и смотрите во вложенном файле. Если известен расход, то скорость определите самостоятельно для разных сечений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cykata
сообщение 22.1.2018, 16:29
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.7.2016
Пользователь №: 301910



Цитата(gilepp @ 22.1.2018, 13:55) *
См. вложение

То, что вы выслали либо не имеет отношения к моему вопросу, либо я далёк от понимания.
Причём тут сепаратор? Мне надо знать сколько будет выделяться пара от приходящего конденсата. Исходя от сего произвести расчёт тр-да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 22.1.2018, 16:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Необходимо знать диаметры выхода для пара и конденсата.


Так звучал ваш вопрос. Это цитата.

Выход для пара и конденсата из чего ? Из сепаратора пара вторичного вскипания ?

Если еще подразумевался вопрос как рассчитать сколько будет образовываться пара вторичного вскипания, то можно это выполнить вручную или программой:

https://www.tlv.com/global/RU/calculator/fl...generation.html


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____10.pdf ( 934,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 11:42