> Фитинги оцинкованного стального трубопровода (Резьбовые)
hturguth
сообщение 7.2.2022, 8:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2021
Пользователь №: 387066



Добрый день, коллеги

В АУП-ТРВ требуют использовать оцинкованную стальную трубу. У меня вопрос возникает, сколько не ищу, не могу найти ГОСТ на фитинги (отводы,тройники,переходы и т.д) из оцинкованного сталя на резьбе. Неужели реально их не существует ? Из какого материала рекомендуете использовать соединительные части ?

Спасибо заранее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 7.2.2022, 9:38
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4977
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



ГОСТ 8961-75 - резьбы

Конструктивные размеры и технические требования - по ГОСТ 8944-75.

Сообщение отредактировал nick2 - 7.2.2022, 9:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hturguth
сообщение 7.2.2022, 10:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2021
Пользователь №: 387066



То что, вы написали, материал - ковкий чугун. Я правильно понимаю, не существуют стальные резьбовые соединительные части по ГОСТ? Только приварные ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 7.2.2022, 11:33
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4977
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(hturguth @ 7.2.2022, 10:45) *
Из какого материала рекомендуете использовать соединительные части ?

то, что я предложил - наши старые добрые фитинги.
Чугун и сталь - это сорта железа. Определенного сорта. С разным содержанием углерода и присадок.

Цитата(hturguth @ 7.2.2022, 12:10) *
То что, вы написали, материал - ковкий чугун. Я правильно понимаю, не существуют стальные резьбовые соединительные части по ГОСТ? Только приварные ?

по ГОСТ - нет.
Есть сталь оцинкованная - пресс фитинги, импортные
Если Вам их согласуют в проект - пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 7.2.2022, 12:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



ГОСТ 8943-75
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

В т.ч. оцинкованные
1,6 МПа (16 кгс/см) при условных проходах не более 40 мм и 1 МПа (10 кгс/см) при условных проходах 50-100 мм.

Стальные на резьбе бывают импортные. Существуют стальные по ГОСТ 15763-2005, но едва ли это подойдёт для АПТ ТРВ.

Сообщение отредактировал BTS - 7.2.2022, 13:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hturguth
сообщение 7.2.2022, 12:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2021
Пользователь №: 387066



Цитата(BTS @ 7.2.2022, 12:47) *
ГОСТ 8943-75
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ
В т.ч. оцинкованные



Это же из ковкого чугуна, я имею ввиду есть ли подобный гост, но только не из ковкого чугуна, а стальной резьбовой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 7.2.2022, 20:43
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(hturguth @ 7.2.2022, 14:49) *
Это же из ковкого чугуна, я имею ввиду есть ли подобный гост, но только не из ковкого чугуна, а стальной резьбовой?

Да стальные-то есть, но там ассортимент: Муфта, ниппель, контргайка и сгон. ГОСТ 8965-75
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hturguth
сообщение 7.2.2022, 21:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2021
Пользователь №: 387066



Цитата(Ferdipendoz @ 7.2.2022, 20:43) *
Да стальные-то есть, но там ассортимент: Муфта, ниппель, контргайка и сгон. ГОСТ 8965-75


Там ведь не указаны фитинги, такие как отводы, тройники, переходники… получается, что нету… И в итоге, нужно соединять ВГП трубы ковкими чугунными фитингами на резьбе до DN40. Верно понимаю ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 7.2.2022, 22:28
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну да, я перечислил ассортимент стальных. Чугунными соединяйте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 7.2.2022, 23:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(nick2 @ 7.2.2022, 11:33) *
то, что я предложил - наши старые добрые фитинги.
Чугун и сталь - это сорта железа. Определенного сорта. С разным содержанием углерода и присадок.


по ГОСТ - нет.
Есть сталь оцинкованная - пресс фитинги, импортные
Если Вам их согласуют в проект - пожалуйста.

Это на 10 бар, да и цены кусючие. Это не для АПТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 9.2.2022, 16:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



hturguth черную трубу можно при установке фильтров. в сп 485 немного запутанно написано, в сп5 было четче - на каждом распределительном ставились. даже так получалось дешевле, чем оцинковка даже на сварке (при условии более дорогих сварочных работ с оцинковкой). с грувлоками и прочим даже нечего сравнивать.

Цитата(nick2 @ 7.2.2022, 11:33) *
...
по ГОСТ - нет.
Есть сталь оцинкованная - пресс фитинги, импортные
Если Вам их согласуют в проект - пожалуйста.

рассматривал я это. трубы для прессов уже не гостовские, а специальные, диаметры не совпадают. и покрытием цинком только снаружи. внутри черняга. то есть для трв уже не пойдет. точнее пойдет как черная труба. при этом цена от нержавейки не сильно отличается.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 9.2.2022, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 0:35