> Диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3 - 4 этажа
peg1
сообщение 28.4.2022, 11:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.1.2013
Пользователь №: 179626



Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,какого одинакового диаметра можно поставить диафрагмы:
1 этаж-диафрагма 18мм
2 этаж-диафрагма 19,5мм
3 этаж-диафрагма 22,5мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 28.4.2022, 12:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(peg1 @ 28.4.2022, 11:05) *
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,какого одинакового диаметра можно поставить диафрагмы:
1 этаж-диафрагма 18мм
2 этаж-диафрагма 19,5мм
3 этаж-диафрагма 22,5мм

лучше округлять до целых.
ну у вас 18мм не много срежет напора для 3?
скорее всего 1 и 2 этаж можно одного диаметра.

ПС у вас точно ошибки нету? очень уж большая разница в диаметрах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.4.2022, 13:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



СП10 п.7.5
Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3-4 этажах здания.
Если принимать одинаковые диаметры диафрагм для 3,а тем более 4 этажей расход из 1 ПК для верхнего и нижнего этажей из группы будет заметно отличаться. При номинальном расходе 4*5л/с разница может оказаться существенной.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчёт_расхода_ПК_и_диафрагмы.zip ( 12,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 1:15