> Lonworks Opc, Подскажите пожалуйста демку OPC сервера который может считать тэги
xRomanx
сообщение 14.9.2018, 14:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.9.2018
Пользователь №: 347885



Добрый день!
Есть у меня мечта, вент установку Hoval подключить в сеть диспетчеризации построенной на WinCC. С Lon'ом раньше дела не имел, но представляю что понадобится OPC сервер. Вот только какой? Нужна д.емка для проверки возможностей... Подскажите пожалуйста Lon OPC сервер который умеет считывать теги из сети и который не будет сразу денег просить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 14.9.2018, 15:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Рассмотрите вариант ПЛК с ЛОН на борту и, например, Модбас. Внутри ПЛК конвертация из протокола ы протокол. А WinCC с Модбас работает (если Мдбас не устраивает - подставьте свой). Может быть существенно дешевле (в районе до 200Евро) и надежнее. Еще как вариант шлюзик ЛОН-Модбас.
Если предоставите карту переменных вентустановки - попробую подсоветовать ПЛК. Первое, что прихдит на ум -PIXEL + LONкарта. Но на нем жестко заданный набор типов и перечень переменных. Вероятно Вам подойдет, т.к. не все переменный из ЛОН понадобятся в WinCC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 14.9.2018, 18:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Список переменных Lon для Pixel жестко задан, но при смене XIF может быть изменен. Для настройки связей понадобится Lonmaker или NL220-TE (демка на 4 узла)
OPC сервер для LON - Newron System NLOPCTE или NLOPCMIP. Тут после регистрации демки и NLOPC и NL220-TE http://newron-system.com/spip.php?article22&lang=en
Но для 1 контроллера может проще контроллер сменить =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения