Подпор воздуха в чистую зону цеха по производству сыра, требуется обеспечить подпор воздуха в чистом помещении порядка 20 Па |
|
|
|
31.1.2020, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289561
|
Здравствуйте уважаемые коллеги. Первый раз делаю вентиляцию для чистых помещений (пищевая промышленность). ПРОСЬБА: подсказать как рассчитать значение давления в Па на переточной (или КИД) решетке? Потребовалось сделать подпор воздуха в производственный цех сыроварни для создания необходимого класса чистоты помещения. Кратность взял 10 на приток и 5 на вытяжную систему. Удаление воздуха собираюсь сделать из чистого тамбур-шлюза посредством двух клапанов КИД (изб.давл.) размещенных в стенах над проемами дверей. Двери в помещении герметичны. (подача воздуха через фильтры НЕРА) Просмотрел много тем, нигде не нашел расчета в Па ? (люди рекомендовали ставить на приток "клапан постоянного расхода", а на вытяжную систему - клапан переменного расхода, чтобы выдержать кратность. что не отвечает на вопрос о перетоке через киды) ( Расход воздуха 1100 м3/ч-10 -кратный)
Прикрепленные файлы
______.jpg ( 135,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 43
|
|
|
|
|
31.1.2020, 16:08
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
Просится решение от обратного. Зафиксировать перепад давления (допустим 50Па), и, пользуясь методикой для противодымной вентиляции, рассчитать необходимое кол-во приточного воздуха. Разницу удалять вытяжной системой. Расход приточного воздуха установить постоянным, расходом вытяжного управлять по датчику перепада давления.
|
|
|
|
|
31.1.2020, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(Prasolov @ 31.1.2020, 16:08) Просится решение от обратного. Зафиксировать перепад давления (допустим 50Па), и, пользуясь методикой для противодымной вентиляции, рассчитать необходимое кол-во приточного воздуха. нет. Чистые помещения считаются на ассимиляцию частиц и количество приточно воздуха зависит от класса чистоты. 10 крат даже как то маловато. обычно вытяжка это 80-90% притока, на вытяжку ставится клапан переменного расхода, который работает от датчика давления в мощении и поддерживает перепад. в тамбур шлюз тоже приток с вытяжкой.
|
|
|
|
|
31.1.2020, 16:51
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
Я писал только о расходе, необходимом для поддержания заданного перепада. Определяется общий расход вполне стандартным способом - на удаление вредностей. Класс чистоты это лишь размер количество механических примесей в воздухе помещения. Известны ли источники выделения этих примесей и их "продуктивность"? А нужно еще и тепловлажностный режим какой-то поддерживать. Известны выделения тепла, влаги от технологии? Известно количество персонала? Вот и расчет на расход, а не 10крат приток 5 крат вытяжка.
|
|
|
|
|
31.1.2020, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
чтобы поддеоржать давление 1 крата обычно достаточно. тепловлажностный режим не проблема при том количестве воздуха что приходит в чистые помещения. так что класс чистоты является основным параметром для определения расхода
|
|
|
|
|
31.1.2020, 21:41
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Клапан переменного расхода жирно. Можно балансировочником. И что за расчет такой на ассимиляцию частиц? Можно выложить? Есть рекомендации в зависимости от класса чистоты по воздухообмену.
|
|
|
|
|
31.1.2020, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
я бы выложил расчет если мне кто нибудь в свое время помог на форуме. но могу дать направление ГОСТ Р 56190-2014
Сообщение отредактировал Composter - 31.1.2020, 22:27
|
|
|
|
|
1.2.2020, 10:41
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Composter @ 31.1.2020, 22:22) я бы выложил расчет если мне кто нибудь в свое время помог на форуме. но могу дать направление ГОСТ Р 56190-2014 у нас не принято считать расчетом смотрим рекомендованные на 1 м2 пола в зависимости от класса в первом приближении проставляем потом смотрим на ассимиляцию тепла или вредностей обычно воздухоообмен по ним больше, чем по рекомендованным по чистоте увеличиваем рекомендованный обычно остается только в шлюзах или если в электронике просто сборка
|
|
|
|
|
1.2.2020, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161
|
Смотрите Чистые помещения книгу от Федотова, там есть методика расчета избытка притока на основе утечек через проемы, как минимум двери. А дисбаланс в 2 раза конечно много, если не пытаться получить перепад при открытых дверях, как это делается в ПДЗ. На практике были помещения без клапанов (VAV.CAV) и регулирвоания по лавленияю- одна балансировка а делее сам подкручиваешь на ЧП.
|
|
|
|
|
3.2.2020, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289561
|
Спасибо всем, кто откликнулся. Рассчитал по ГОСТ Р 56190-2014 Чистые помещения Получил, что при данной кратности не удается получить нормируемый класс чистоты ИСО 5 за время 40 минут. По книге Федотова, пищевое производство котируется ИСО 5- стр. 24 таб. 1.4 Примеры применения чистых помещений. В моем случае максимальный класс чистоты, которого можно достигнуть - ИСО 7. Для достижения класса чистоты ИСО 5 - необходима кратность воздухообмена 40. И все же, хотел бы уточнить, есть ли МЕТОДИКА расчета давления на КИД или эта задача для балансировки и выполняется на месте?
|
|
|
|
|
3.2.2020, 17:28
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
ИСО5 что-то вы жестоко зашли это уровень чистоты зоны операционного стола при полостных операциях ампульного производства фармацевтики на таблетках меньше производства процессоров а тут сыр -точно ИСО 5 для сыра? Чтоб сделать ИСО5 вам надо штуки три персональных шлюза пройти и каждый раз переодеться и вот пример одежды для ИСО5 http://www.lamsystems-lto.ru/katalog/chist...a/odejda-iso3-5
Сообщение отредактировал Vano - 3.2.2020, 17:29
|
|
|
|
|
4.2.2020, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289561
|
Хм... Технолог, я с которым я говорил, затрудняется определить тип и предоставить какую либо информацию. На словах было сказано "как в операционной" а в ТЗ ни класса ни кратности обозначено не было. Трясти технолога или ИСО 7 будет достаточно?
|
|
|
|
|
4.2.2020, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(kaktuz32 @ 4.2.2020, 9:18) Хм... Технолог, я с которым я говорил, затрудняется определить тип и предоставить какую либо информацию. На словах было сказано "как в операционной" а в ТЗ ни класса ни кратности обозначено не было. Трясти технолога или ИСО 7 будет достаточно? забавно , нафига вам вообще технолог? Берите с него ТЗ в пиьсменном виде. А то заказчик когда увидит цену на установку на 40 крат вместо начальных 10 прибежит к вам и будет вас трясти почему так стало дорого.
|
|
|
|
|
4.2.2020, 11:31
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
Цитата(kaktuz32 @ 4.2.2020, 9:18) На словах было сказано "как в операционной" а в ТЗ ни класса ни кратности обозначено не было. Трясти технолога или ИСО 7 будет достаточно? Операционные тоже разные. Цитата 5 ИСО (в зоне однонаправленного потока), 6ИСО Высокоасептические операционные и палаты интенсивной терапии с однонаправленным потоком воздуха для пересадки органов, имплантации и протезирования, для операций на открытом сердце и крупных сосудах и других операций с обширным операционным полем и/или длительной продолжительностью, палатыдля больных с обширными ожогами, со сниженнымиммунитетом и т.п., стерильные зоны лабораторий клеточных технологий. 7 ИСО Прочие операционные (в том числе малые, акушерские, ангиографические, для абдоминальной хирургии и т.п.), родовые и реанимационные залы, послеоперационные палаты, палаты интенсивной терапии, в том числе для ожоговых больных, для выхаживания новорожденных и недоношенных детей; эмбриологическая лаборатория, чистые зоны лабораторий клеточных технологий
|
|
|
|
|
4.2.2020, 13:26
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(kaktuz32 @ 4.2.2020, 9:18) Хм... Технолог, я с которым я говорил, затрудняется определить тип и предоставить какую либо информацию. На словах было сказано "как в операционной" а в ТЗ ни класса ни кратности обозначено не было. Трясти технолога или ИСО 7 будет достаточно? гуглите - и форумы сыропроизводителей гуглите у молчанова в предисловии к пром вентиляции написано что в некоторых технологических процессах ОВшник должен разбираться лучше технолога и никому нельзя верить - технологу ем более
|
|
|
|
|
4.2.2020, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289561
|
Хорошо. Благодарю за советы.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3