А почему "и", а не или? К чему такая надобность? Резервирование? Ставите коммутирующие элементы на выход ПЧ и УПП, заводите блок контакты этих контакторов (или перекидиной рубильник) в схему управления на разрешение работы УПП или ПЧ (в зависимости какой контактор какой элемент подключает к моторам), ставите на каждый мотор тепловое реле и всё. Надо запустить моторы через УПП: включаете контактор подключающий его к моторам, он своим вспомогательным контактом подготавливает либо сразу включает УПП в работу. Если надо от ПЧ, то отключаете 1 контактор и он дает ещё одним блок-контактом разрешение на включение 2 контактора, подключающего к моторам выход ПЧ. Включаете 2 контактор и он своим блок-контактом подготавливает (либо сразу запускает) запуск в работу ПЧ.