> Узел учета воды в доме
ANASTASIA04
сообщение 30.9.2018, 0:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.11.2016
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818



Добрый вечер,
В стадии П есть вот такой узел учета воды ( ч/б фото) на каждом этаже. Каждый отвод на отдельную квартиру. В1 - подающий трубопровод хвс, В1-1 - питьевой трубопровод. Зачем так делать, если до квартиры можно довести один трубопровод ( в стадии Р так и сделано)?
И еще вопрос, стоят счетчики на Т4 - зачем они? И после счетчиков на т4 идет трубопровод, где его кольцевать с Т3?
Сейчас, в стадии Р, как на цветном фото.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20180930_000159.jpg ( 304,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Прикрепленный файл  IMG_20180930_001012.jpg ( 349,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.9.2018, 1:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



по цветной картинке не сдадите. переделывайте под ч\б, хоть там и непонятка с В1-1.
пункт в СП сами найдете через сколь секунд должна пойти Т3 с нормированной Т и как будут подключены ПС по СП по вашей схеме цветной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANASTASIA04
сообщение 30.9.2018, 13:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.11.2016
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818



Цитата(инж323 @ 30.9.2018, 1:23) *
по цветной картинке не сдадите. переделывайте под ч\б, хоть там и непонятка с В1-1.
пункт в СП сами найдете через сколь секунд должна пойти Т3 с нормированной Т и как будут подключены ПС по СП по вашей схеме цветной?


В стадии Р циркуляция не идет в апартаменты...горячая заводится и обрывается, далее собственник сам разводит...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20180930_130623.jpg ( 788,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.9.2018, 15:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(инж323 @ 30.9.2018, 1:23) *
по цветной картинке не сдадите. переделывайте под ч\б, хоть там и непонятка с В1-1.
пункт в СП сами найдете через сколь секунд должна пойти Т3 с нормированной Т и как будут подключены ПС по СП по вашей схеме цветной?

что на цветной картинке не верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.9.2018, 15:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ANASTASIA04 @ 30.9.2018, 13:10) *
В стадии Р циркуляция не идет в апартаменты...горячая заводится и обрывается, далее собственник сам разводит...

а экспертизу прошли с заходящей в квартиру Т4( потому и два счетчика на горячей) и возможностью подключения ПС. По рабочке как подключите ПС? И про время ожидания горячей таки воды из трубы Т3.. ...сколь ждать и сколь можно ждать?
и потом... игрища с разными решениями в П и Р закончились уже лет 7 назад- сдавать стройнадзору города как будете, ибо Р есть просто более подробно проработанная П. А у вас что с этим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ацетилен
сообщение 30.9.2018, 15:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.1.2018
Пользователь №: 334479



Цитата(ANASTASIA04 @ 30.9.2018, 0:13) *
вопрос, стоят счетчики на Т4 - зачем они?


Из показаний Т3 вычитаются показания Т4 и получается количество потреблённой горячей воды, теоретически. Практически, запросто получается тёплый пол.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=120787
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANASTASIA04
сообщение 30.9.2018, 16:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.11.2016
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818



Цитата(инж323 @ 30.9.2018, 15:18) *
а экспертизу прошли с заходящей в квартиру Т4( потому и два счетчика на горячей) и возможностью подключения ПС. По рабочке как подключите ПС? И про время ожидания горячей таки воды из трубы Т3.. ...сколь ждать и сколь можно ждать?
и потом... игрища с разными решениями в П и Р закончились уже лет 7 назад- сдавать стройнадзору города как будете, ибо Р есть просто более подробно проработанная П. А у вас что с этим?


Посмотрю еще раз дизайн проект. Но в апартаментах не видела полотенцесушителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.9.2018, 19:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



дизайн проект ту не при чем. смотрите стадию П. и СП по вентиляции- у вас с СУ д.б. +25 которые обеспечивает ПС догревая с 18 до 25- без них кто будет догревать? или смотрите в ЭОМе электро ПС.
Но и линия в квартиру без Т4 в рабочке есть явное несоответствие с П. А приемочная ИГАСНа комиссия будет смотреть соответствие П, а не Р
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 1.10.2018, 9:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(ANASTASIA04 @ 30.9.2018, 13:10) *
В стадии Р циркуляция не идет в апартаменты...горячая заводится и обрывается, далее собственник сам разводит...

инж323 вам правильно пишет. госнадзорные органы принимают по заключению экспертизы, пролистывая стадию п, стадия Р же им не нужна вовсе. ваши проблемы, что разработка стадии Р велась вразрез со стадией П.
варианта 2: переделывать по "черно-белому" или перепроходить экспертизу (корректировать заключение). второе явно будет дешевле. первое возможно реализовать быстрее.

ПС дизайн проект принимающему ВК будет нужен в последнюю очередь. а если проекты между собой не сходятся, то это большой вопрос к экспертизе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.10.2018, 9:50
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



У Вас сменилась схема подключения полотенцесушителя. Был водяной, стал электрический...
Вот и всё отличие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bsa1983_*
сообщение 9.10.2018, 13:38
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 30.9.2018, 1:23) *
по цветной картинке не сдадите. переделывайте под ч\б, хоть там и непонятка с В1-1.
пункт в СП сами найдете через сколь секунд должна пойти Т3 с нормированной Т и как будут подключены ПС по СП по вашей схеме цветной?

Подскажите где в нормативных документах прописано что полотенцесушитель одновременно подключается к Т3 и Т4. В СП 30.13330 и (старой советской литературе) полотенцесушитель подключается или к подающему стояку или обратному стояку (то есть каждый полотенцесушитель не образует своего собственного циркуляционного кольца). А если подключать к Т3 и Т4 то получается что каждый полотенцесушитель образует циркуляционное кольцо.

Согласно требований СП 30.13330.2016 п. 5.3.3.3 Для поддержания заданной температуры воздуха в ванных и душевых комнатах полотенцесушители следует подключать:
а) при условии установки отключающей арматуры и замыкающего участка к подающим
трубопроводам системы горячего водоснабжения или при обосновании - к рециркуляционным трубопроводам системы горячего водоснабжения

Сообщение отредактировал bsa1983 - 9.10.2018, 13:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.10.2018, 13:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



нигде не прописано в СП, но без внятной разводки по квартире и без планировки в квартире вообще вы не заложите реальные потери в этой разводке в расчет и возьмете предполагаемые и не будете знать реальные потери в циркуляционном кольце для учета при выборе насоса. А ПС таки обязаны будете заложить в проект или упомянуть в ПЗ на П и про +25 в Ванной. да и схему вы приводите не от принятой для дома топикстартера. у ТС стояки не в квартирах, а в холле этажном вместе с приборами учета. в наставлениях по стрелковому делу от 1905 года тоже ничего про РПГ нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bsa1983_*
сообщение 9.10.2018, 14:00
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 9.10.2018, 13:47) *
нигде не прописано в СП, но без внятной разводки по квартире и без планировки в квартире вообще вы не заложите реальные потери в этой разводке в расчет и возьмете предполагаемые и не будете знать реальные потери в циркуляционном кольце для учета при выборе насоса. А ПС таки обязаны будете заложить в проект или упомянуть в ПЗ на П и про +25 в Ванной. да и схему вы приводите не от принятой для дома топикстартера. у ТС стояки не в квартирах, а в холле этажном вместе с приборами учета. в наставлениях по стрелковому делу от 1905 года тоже ничего про РПГ нет.

Причем здесь стрелковое дело. Я хочу просто понять может концепция поменялась, раньше было так как на картинке что я привел выше. Делался расчет, стояки ГВС увязывались. А если подключать каждый полотенцесушитель к Т3 и Т4, то появляется множество циркуляционных колец, как все это увязать. Я как инженер ВК не смогу этого сделать вручную. Может появилась новая нормативная литература где объясняется данный СОВРЕМЕННЫЙ способ подключения полотенцесушителей и принципы расчета таких сетей ГВС.
Я при коллекторной разводке труб просто делаю электрические полотенцесушители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 9.10.2018, 17:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(bsa1983 @ 9.10.2018, 14:00) *
Причем здесь стрелковое дело. Я хочу просто понять может концепция поменялась, раньше было так как на картинке что я привел выше. Делался расчет, стояки ГВС увязывались. А если подключать каждый полотенцесушитель к Т3 и Т4, то появляется множество циркуляционных колец, как все это увязать. Я как инженер ВК не смогу этого сделать вручную. Может появилась новая нормативная литература где объясняется данный СОВРЕМЕННЫЙ способ подключения полотенцесушителей и принципы расчета таких сетей ГВС.
Я при коллекторной разводке труб просто делаю электрические полотенцесушители.

увязка - аналогично отоплению, думаю правильнее было бы отопленческими программами и пользоваться, а так же их "приемами": увязывается не каждое кольцо, а увязываются между собой стояки, потом коллектора (поэтажно), и в конце уже внутри коллектора, между квартирами (условно, так как расходы мизерные). стандартный инженерный прием разбиения сложной задачи на простыне.
так то да, и технически, и по эксплуатации, и по кап затратам электрические полотенцесушители на много лучше для этажной/коллекторной разводки.

а по поводу вручную... все сводится к "автоматизации", когда расчеты вручную будут... совсем...сложно. считали ли вы скорости канализации логарифмами (по пособию СП30.13330.2016)?... да с g=9,80665м/с2! и не дай бог взять 9,81, не говоря уже об 9,8! 10 уже наигрубейшая ошибка!

Сообщение отредактировал jiexawcr - 9.10.2018, 17:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bsa1983_*
сообщение 9.10.2018, 17:34
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(jiexawcr @ 9.10.2018, 17:08) *
увязка - аналогично отоплению, думаю правильнее было бы отопленческими программами и пользоваться, а так же их "приемами": увязывается не каждое кольцо, а увязываются между собой стояки, потом коллектора (поэтажно), и в конце уже внутри коллектора, между квартирами (условно, так как расходы мизерные). стандартный инженерный прием разбиения сложной задачи на простыне.
так то да, и технически, и по эксплуатации, и по кап затратам электрические полотенцесушители на много лучше для этажной/коллекторной разводки.

а по поводу вручную... все сводится к "автоматизации", когда расчеты вручную будут... совсем...сложно. считали ли вы скорости канализации логарифмами (по пособию СП30.13330.2016)?... да с g=9,80665м/с2! и не дай бог взять 9,81, не говоря уже об 9,8! 10 уже наигрубейшая ошибка!

Может ANASTASIA04 нам скажет был ли в стадии П для данного дома, когда полотенцесушители подключены к Т3 и Т4 подобный расчет!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.10.2018, 0:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(bsa1983 @ 9.10.2018, 14:00) *
Причем здесь стрелковое дело. Я хочу просто понять может концепция поменялась, раньше было так как на картинке что я привел выше. Делался расчет, стояки ГВС увязывались. А если подключать каждый полотенцесушитель к Т3 и Т4, то появляется множество циркуляционных колец, как все это увязать. Я как инженер ВК не смогу этого сделать вручную. Может появилась новая нормативная литература где объясняется данный СОВРЕМЕННЫЙ способ подключения полотенцесушителей и принципы расчета таких сетей ГВС.
Я при коллекторной разводке труб просто делаю электрические полотенцесушители.

стрелковое при чем? просто ваши доводы верны , но для совсем другой схемы. просто для другой. а теперь о коллекторной схеме и как выходят из ситуации- граница проектирования- этот самый коллектор и обеспечение на границе четко условий для возможной работы всего в будущей квартире т.е. ввод Т3, Т4, КФРД при необходмости, гарантированные напоры и перепады давления и понятно расходы. И граница СМР такая же.
Есть перепад меж Т3 и Т4- что вам мешает на следующем этапе проектирования(фитаут, и если это будет вы или кто то другой из ВК)- осуществить уже грамотно разводку и обеспечить работу ПС? И потом- хвосты у всех достаточно длинные- перепады достаточные, можете регулировать расход в этой линии и не завышать расход циркуляционный, все в ваших руках. Но не на первом этапе, а на втором. потому и на первом ограничиваются необходимым и это обеспечивают. А у ТС именно первый этап и она сразу рубит уже заявленное будущим покупателям, их проектировщикам разных разделов, ну и даже создает проблемы при сдаче , ибо приемку будут вести по чертежам т решениям по "П", а не по "Р", поскольку Р лишь детализация дальнейшая Р и лишь после воплощения которой появиться тот самый проект разводки на стадии фитаута т.е. уже с учетом планировки квартиры, архрешениям по отделке и прочая.
Потому расчет о котором вы вопрошаете пока не нужен- он может появиться лишь при решении задач на этапе проектирования разводки. а множество колец- не есть проблема, при достаточном имеющемся перепаде и вариантности потерь в разводке. Канители в начале функционирования системы эксплуатационникам больше, но все регулируемо и потом нормально функционирует.
Некоторое время тоже ставили эл. ПС- только от вопроса по увязке циркуляции в множестве колец все равно не уйти и в итоге .. а мог бы и водянной ПС стоять получается.
а вот длины разводок то порой и под 70 метров и слив остывшей воды длительный не есть соответствие нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANASTASIA04
сообщение 28.10.2018, 23:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.11.2016
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818



Цитата(bsa1983 @ 9.10.2018, 17:34) *
Может ANASTASIA04 нам скажет был ли в стадии П для данного дома, когда полотенцесушители подключены к Т3 и Т4 подобный расчет!?


Завтра пришлю вариант разводки в квартиру, нашла затерявшийся чертеж...
Про расчеты не знаю, в переданной П их не предоставили

Сообщение отредактировал ANASTASIA04 - 28.10.2018, 23:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bsa1983_*
сообщение 29.10.2018, 9:37
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(ANASTASIA04 @ 28.10.2018, 23:28) *
Завтра пришлю вариант разводки в квартиру, нашла затерявшийся чертеж...
Про расчеты не знаю, в переданной П их не предоставили

Скорее всего его и не делали. А как обычно все на глаз и эксперту пофиг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANASTASIA04
сообщение 2.11.2018, 17:30
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.11.2016
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818



Прикрепленный файл  IMG_20181102_172848.jpg ( 1,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 12.11.2018, 12:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(ANASTASIA04 @ 28.10.2018, 23:28) *
Завтра пришлю вариант разводки в квартиру, нашла затерявшийся чертеж...
Про расчеты не знаю, в переданной П их не предоставили

лучше не доверять другим проектировщикам smile.gif и если нет расчета внятного, то лучше делать с нуля его по существующей схеме. в стадии П может и не быть диаметров и вообще все может быть абстрактным, схематичным. а рабочая документация должна олицетворять рабочую схему.

судя по схеме полотенцесушители не подключаются, но со стороны коллекторов ничего не мешает их реализовать в квартире. 3 счетчика на квартиру нужны при данной разводке, иначе жильцы будут платить за циркуляционную воду, как за израсходованную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения