> Run Scene/save Scene, на LogicMachine
Д.Митрий
сообщение 21.3.2016, 12:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455



Здравствуйте коллеги. Стоит задача реализовать возможность как запускать световые сцены, так и сохранять их.
На других объектах кнопочные выключатели настроены следующим образом: короткое нажатие - запуск сцены, длинное - сохранение сцены. Кто-нибудь может подсказать чем отличаются эти телеграммы? Нам нужно реализовать их на LogicMachine, может кто то уже делал нечто подобное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aurelius Marcus
сообщение 21.3.2016, 12:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354



Дим, посмотри здесь полезный ресурс по LM
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stem
сообщение 21.3.2016, 18:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143916



При вызове сцен 1-64 в 1-но байтной телеграмме передается 0 - 63, для сохранения сцены соответственно 128-191.

Сообщение отредактировал Stem - 21.3.2016, 18:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 21.3.2016, 18:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



Удивительно, что LM этого не умеет sad.gif

Полное описание формата телеграммы DPT_SceneControl - стр. 42 документа

Кнопки KNX при коротком нажатии выдают телеграммы вызова сцены (телеграмма 0...63), при длительном - сохранения (128...191).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Д.Митрий
сообщение 21.3.2016, 19:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455



Спасибо. Запустились с отправкой 0-63 и 128-191 соответственно.

Leonid, в лоджике действительно нет типа данных 18.001, но unsigned byte (05.1) вполне подошел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 22.3.2016, 10:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



нет типа данных 18.001, но unsigned byte (05.1) вполне подошел.

Формат передаваемого числа - 8 бит без знака. Все правильно.

Удивительно, что в LM не реализована такая функция в явном виде. На фейсбуке была небольшая дискуссия по этому вопросу и кто-то из разработчиков сразу рванул решать задачу какими-то сложным надуманными путями. На самом деле, в KNX эта задача решена с самого начала просто и без проблем.
И не одна эта задача решается передачей разных телеграмм при коротком/длительном нажатии на клавишу. Все это - стандартные решения KNX.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения