сообщение 22.12.2017, 11:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 24.10.2014
Пользователь №: 248717



Коллеги, составляю ТЗ на проектирование стадии П для МФК с наличием ДОУ. Температурный график на всем обьекте 80/60 °С, для ДОУ вполне подходит.
Вопрос: нужно ли выделять отдельный теплообменник для отопления ДОУ или можно повесить его на теплоснабжение всех встроенных помещений?
Буду рад за любую помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 22.12.2017, 11:52
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



поставь свой итп на всё доу
т.е. в подвале разветвись т/с один на мфк второй на итп доу
режим работы у них абсолютно разный может быть как и тарификация тепла
ну это если ты проектируешь в боле менее крупном городишке и экспертиза у тебя федеральная

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 22.12.2017, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
snoopert
сообщение 22.12.2017, 12:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 24.10.2014
Пользователь №: 248717



Цитата(ivan-l-ing @ 22.12.2017, 11:52) *
поставь свой итп на всё доу

имеешь ввиду отдельный теплообменник на ДОУ? на весь обьект будет только один ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 22.12.2017, 12:14
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



как ты планируешь один т/о
в доу есть как минимум отопление, гвс, вентиляха ну если ве то бог с ней, а ежели бассейн, с теплым полом как ты всё это на один т/о лупанёшь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
snoopert
сообщение 22.12.2017, 12:19
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 24.10.2014
Пользователь №: 248717



Цитата(ivan-l-ing @ 22.12.2017, 12:14) *
как ты планируешь один т/о
в доу есть как минимум отопление, гвс, вентиляха ну если ве то бог с ней, а ежели бассейн, с теплым полом как ты всё это на один т/о лупанёшь?

Я говорю исключетельно о системе т/с ДОУ и встроенных нежилих помещений(аренда). Есть ли смысл их разделять или сделать на общем теплообменнике?
Понятное дело, отдельно будут отопление жилой части, парковки, вентиляция, гвс и тд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 22.12.2017, 12:49
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



ком учет как будешь делать между арендаторами и садиком по вторичке
я бы всё отдельными контурами сделал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
snoopert
сообщение 22.12.2017, 12:56
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 24.10.2014
Пользователь №: 248717



Цитата(ivan-l-ing @ 22.12.2017, 12:49) *
ком учет как будешь делать между арендаторами и садиком по вторичке

у каждого арендатора, в том числе в ДОУ, на вводе в помещение предусматривается установка теплосчетчиков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 22.12.2017, 13:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
поставь свой итп на всё доу

Чото круто как то. Дорого.

Цитата
Есть ли смысл их разделять или сделать на общем теплообменнике?

Смысл есть, но это дорого. Мы вообще на жилье и встроеные помещения 1 т/о ставим. Вентиляцию от первичного контура, если что серьезное. Если не серьезное то от того же теплообменника. Ветки из итп отдельные, это да. На вводе к арендатору узлы учета. А по сути одна система. Мособл нормально проходим. За остальные не скажу. Кроме области так больше пока ни где не делал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
snoopert
сообщение 22.12.2017, 14:14
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 24.10.2014
Пользователь №: 248717



Цитата(Амиго @ 22.12.2017, 13:30) *
Смысл есть, но это дорого. Мы вообще на жилье и встроеные помещения 1 т/о ставим. Вентиляцию от первичного контура, если что серьезное. Если не серьезное то от того же теплообменника. Ветки из итп отдельные, это да. На вводе к арендатору узлы учета. А по сути одна система. Мособл нормально проходим. За остальные не скажу. Кроме области так больше пока ни где не делал.

Вот и я думаю сделать один теплообменник на отопление жилой части, аренды и ДОУ, а потом уже разделить на отдельные ветки от гребенки в ИТП.
Просто я где то слышал, что у ДОУ другой период отопления, чем у жилья - раньше начинается и позже заканчивается. Не вызовет ли это проблем в моем случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения