> Подключение к ПЧ электродвигателя больше номинала, ПЧ - 1,5 кВт, двигатель 2,2
Capricornus
сообщение 30.8.2017, 22:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.8.2017
Пользователь №: 327323



Здравсвтуйте.
Предстоит задача регулировать обороты вентилятора (улитки). Кроме как ПЧ больше вариантов не вижу. Двигатель на улитке 2,2 кВт. Можно ли использовать ПЧ рассчитанный на мощность до 1,5 кВт, например, DELTA VFD015M21A? Почитал форумы и не увидел категоричного "нет". По сути в вентиляторе нагрузка минимальная. Или все-таки не стоит экономить, а купить с запасом ПЧ?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 31.8.2017, 7:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Если нет категорического "нет", значит можно, надо смотреть по нагрузке конкретной вашей улитки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 31.8.2017, 8:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



"По сути в вентиляторе нагрузка минимальная".

Это как? Вентилятор больше, чем надо? ПЧ на 1,5 кВт Вам и выдаст 1,5 кВт на двигатель, не более. Значит требуемый расход воздуха Вам не получить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 31.8.2017, 9:13
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Capricornus @ 30.8.2017, 20:04) *
Здравсвтуйте.
Предстоит задача регулировать обороты вентилятора (улитки). Кроме как ПЧ больше вариантов не вижу. Двигатель на улитке 2,2 кВт. Можно ли использовать ПЧ рассчитанный на мощность до 1,5 кВт, например, DELTA VFD015M21A? Почитал форумы и не увидел категоричного "нет". По сути в вентиляторе нагрузка минимальная. Или все-таки не стоит экономить, а купить с запасом ПЧ?

Спасибо!

Если реальный потребляемый ток небольшой , то в принципе можно, если осторожно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIP_man
сообщение 31.8.2017, 9:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.8.2017
Пользователь №: 327198



У вентиляторов момент сопротивления на валу пропорционален квадрату угловой скорости, поэтому, скорее всего до номинальных оборотов вы свой вентилятор не разгоните. Тут нужен частотник с мощностью равной мощности двигателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 31.8.2017, 11:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Подключите вентилятор напрямую, померите ток.
И все сразу станет ясно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Capricornus
сообщение 31.8.2017, 19:17
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.8.2017
Пользователь №: 327323



Цитата(KYV86 @ 31.8.2017, 9:10) *
Это как? Вентилятор больше, чем надо? ПЧ на 1,5 кВт Вам и выдаст 1,5 кВт на двигатель, не более. Значит требуемый расход воздуха Вам не получить.

Да, вентилятор великоват для моего помещения. Задача выводить газы и дым после сварки (обороты низкие) и уборка помещения через циклон (обороты больше). Поэтому всю паспортную мощность вентилятора мне не нужно, да и шумный он очень.

Все остальные станки у меня подключены на 380, мне по идее частотник и не нужен кроме как регулировать обороты улитки. Поэтому не хочется покупать что-то мощное, если можно использовать 1,5 кВт частотник без ущерба для него.

Цитата(Nocav @ 31.8.2017, 12:34) *
Подключите вентилятор напрямую, померите ток.
И все сразу станет ясно!

Не приходилось этого делать, подскажите. Мультиметр нужно подключить последовательно к одной из фаз?
На шильдике двигателя 4,65 А, а частотник по паспорту может выдавать до 7 А. Выходит DELTA VFD015M21A справится с пусковым током моего двигателя или я ошибаюсь?

Сообщение отредактировал Capricornus - 31.8.2017, 19:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_3463.JPG ( 1,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  DSC_3463.jpg ( 433,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 31.8.2017, 19:20
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Capricornus @ 31.8.2017, 17:17) *
На шильдике двигателя 4,65 А, а частотник по паспорту может выдавать до 7 А. Выходит DELTA VFD015M21A справится с пусковым током моего двигателя или я ошибаюсь?

Хватит с запасом. Пусковой ток снижают установкой времени разгона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Capricornus
сообщение 31.8.2017, 19:35
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.8.2017
Пользователь №: 327323



Цитата(Blade runner @ 31.8.2017, 20:20) *
Хватит с запасом. Пусковой ток снижают установкой времени разгона.

Спасибо!
Бюджет у меня ограничен, покупать дорогую игрушку не очень хочется, тем более только ради вентилятора. А время разгона меня не смущает, пусть хоть минуту разгоняется, за это время пока подготовлюсь к работе rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 31.8.2017, 19:37
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Capricornus @ 31.8.2017, 17:35) *
Спасибо!
Бюджет у меня ограничен, покупать дорогую игрушку не очень хочется, тем более только ради вентилятора. А время разгона меня не смущает, пусть хоть минуту разгоняется, за это время пока подготовлюсь к работе rolleyes.gif

секунд 20 поставьте, ток не будет превышен.
..............
Не исключено , что можно поставить пч меньшего размера, но это как справедливо написали выше,
надо измерить клещами потребляемый ток вентилятора.

Сообщение отредактировал Blade runner - 31.8.2017, 19:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 31.8.2017, 21:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Capricornus @ 31.8.2017, 20:17) *
На шильдике двигателя 4,65 А, а частотник по паспорту может выдавать до 7 А. Выходит DELTA VFD015M21A справится с пусковым током моего двигателя или я ошибаюсь?

Долго искал, где ж вы такой ПЧ нашли.. серия М снята с производства давно..да еще и на 1фазу.. Тогда обмотки в треугольник переключать и ток под 8А..не рискнул бы его брать..
Лучше уж серию Е на 380, коль все оборудование на 380в, и на 2,2квт, у него номинальный ток 5,5А, у 1,5квт-4,2А.. ну если до 40гц крутить, то и 1,5квт пройдет..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 31.8.2017, 22:16
Сообщение #12





Guest Forum






Вообще да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 31.8.2017, 22:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Интересно, его с момента покупки подключали? А то конденсаторы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Capricornus
сообщение 1.9.2017, 6:51
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.8.2017
Пользователь №: 327323



Вентилятор подключал, в помещении взлетело все что могло biggrin.gif

Всем спасибо за советы, думаю, все-таки лучше купить ПС с запасом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 1.9.2017, 10:56
Сообщение #15





Guest Forum






А сам вентилятор подбирали или что было то поставили ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Capricornus
сообщение 1.9.2017, 12:51
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.8.2017
Пользователь №: 327323



Цитата(Blade runner @ 1.9.2017, 11:56) *
А сам вентилятор подбирали или что было то поставили ?

Мне брат отдал эту улитку, абсолютно новую. Конечно, это гигант для моих 11 кв. метров. По идее нужен канальный вентилятор. Но уже можно сказать улитка смонтирована, осталось решить задачу с регулировкой оборотов.
Приобрету ПЧ до 3 кВт, пусть с запасом будет. Циркулярка еще у меня на 3 кВт, вдруг ее куда-нибудь на стройку повезу, вот частотник и пригодится.

И еще вопросик. Мне сказали, что якобы двигатель может греться если будет работать на пониженных оборотах. Если правильно понял, частота будет занижена. Это так?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 1.9.2017, 13:38
Сообщение #17





Guest Forum






Собственная крыльчатка двигателя хуже охлаждает, сильно обороты снижать не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Capricornus
сообщение 1.9.2017, 14:06
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.8.2017
Пользователь №: 327323



Цитата(Blade runner @ 1.9.2017, 13:38) *
Собственная крыльчатка двигателя хуже охлаждает, сильно обороты снижать не надо.


Понял, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.9.2017, 14:48
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Capricornus @ 1.9.2017, 13:51) *
И еще вопросик. Мне сказали, что якобы двигатель может греться если будет работать на пониженных оборотах. Если правильно понял, частота будет занижена. Это так?

Не совсем.. Насосы, вентиляторы при уменьшение оборотов падает и нагрузка на АД, и соответственно нагрев корпуса... Пока не приходилось использовать наездники на них..
А вот на станках, где нагрузка постоянная во всем диапазоне рабочих частот, иногда и наездник на АД приходилось ставить..греются..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Capricornus
сообщение 3.9.2017, 10:30
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.8.2017
Пользователь №: 327323



Цитата(Сергей Валерьевич @ 1.9.2017, 15:48) *
Не совсем.. Насосы, вентиляторы при уменьшение оборотов падает и нагрузка на АД, и соответственно нагрев корпуса... Пока не приходилось использовать наездники на них..
А вот на станках, где нагрузка постоянная во всем диапазоне рабочих частот, иногда и наездник на АД приходилось ставить..греются..

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения