> покритикуйте монтаж ккб вентиляции, корректен ли такой способ монтажа охладителя?
skotov.v
сообщение 14.10.2019, 13:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



Доброго здравия спецы!
Прошу высказать критику в адрес такого способа монтажа ( см.фото). Интуиция подсказывает, что тут могут быть проблемы при эксплуатации. mellow.gif
Описание : взяли на эксплуатацию обьект с ПВ вентиляцией с секцией фреонового охлаждения. Мощность по холоду 60 кВт. Ккб с 2-мя спиральными неинверторными копландами - по 40% и 60% от общей мощности соответсвенно. Конденсатор одновентиляторный, скорость не регулируется. Фреон 410, трв TX6-Z16. Длина трассы 10 м, перепад высот между ккб и испарителем 3 м, маслоподьемных петель нет. Жидкостная труба 7/8 , газовая 1 3/8.
Буду рад любым комментариям. Всем добра!)

Сообщение отредактировал skotov.v - 14.10.2019, 13:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20191014_104021.jpg ( 1,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 142
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хъюго
сообщение 25.10.2019, 15:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469



жесть.... что выше, ККБ или приточка? если приточка выше,
то самое смешное - работать будет..... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 25.10.2019, 17:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



ККБ выше на 3 м. Почему не должно работать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GridMiass
сообщение 6.12.2019, 21:52
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.9.2014
Пользователь №: 244196



ну из исходных данных нет ничего такого что бы вызвало подозрений, а вот фото непонятное. Где смотровое стекло фильтр и в конце концов почему нет теплоизоляции? что за две стальных трубы с боку ? не дренаж ли случаем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 10.12.2019, 9:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



смотровое стекло и фильтр есть - просто в кадр не вошли. они на жидкостной линии. две стальные трубы - это не дренаж, это вход и выход горячей воды калорифера.
проблема в том, что фреоновый испаритель двухсекционный - с двумя выходами и входами. а трв стоит один общий и без распределителя жидкости. монтажники за неимением распределителя сколхозили такие самодельные рогатки, я и сам это увидел, только сняв изоляцию.
до весны время еще есть, думаю что делать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2daf4e5cba417867
сообщение 10.12.2019, 9:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 23.11.2019
Пользователь №: 369170



Цитата(skotov.v @ 10.12.2019, 10:16) *
думаю что делать...

переделать на два трв
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 10.12.2019, 12:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(skotov.v @ 10.12.2019, 8:16) *
до весны время еще есть, думаю что делать...

Вы этот вопрос уже задавали на другом форуме...
Вам там ответили.....
Работать не будет надо переделывать.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:49