Автор: deniska-ufa 8.11.2007, 16:58

Считаю отопление деревянного дома с большими витражами. Соответственно, ни отопление полом, ни внутрипольные конвекторы не уместны. Вопрос: допускается ли располагать отопительные приборы (стальные радиаторы) вдоль внутренних стен? Заранее благодарен.

Автор: jota 8.11.2007, 19:14

Если витражи на наружных стенах, то радиаторы у вн. стен не спасут. Попробуйте горизонтальные фанкойлы с направлением струй на витражи или теплоизлучающие панели низкопотенциального тепла (если в Россию завозят). Витражи с внутренней стороны неплохо было бы покрыть селективной плёнкой которая будет отражать тепло внутрь и стекло не будет потеть.
Ещё один способ - воздушное отопление - воздуховоды в полу. Но если нельзя внутрипольных конвекторов, то и этот вариант наверно неприемлем.
А чем вообще будет отапливаться дом? И почему нельзя ТП и вн.польные конвекторы?

Автор: Alex_ 8.11.2007, 19:43

Ставьте низкопрофильные конвектора вдоль наружних стен. Специально для таких случаев, как у Вас, производители уделяют их дизайну должное внимание. Все остальное в Вашем случае - от лукавого. Фанкойлы и панели - далеко не лучший выбор для жилья. Воздушное отопление должно было проектироваться вместе с домом.

Автор: jota 8.11.2007, 20:35

То Alex
Если хозяин решил вставить в избушку витражи, то предложить оригинальное отопление совсем нелишне. Надо оценить уровень запросов заказчика, а не под одну гребёнку - но это моё мнение...

Автор: Alex_ 8.11.2007, 21:09

Мне просто кажется, что в данном конкретном случае особо не пооригинальничаешь. Комфорт, ИМХО, первичен а дизайн-вторичен...

Автор: jota 8.11.2007, 21:57

То Alex
Как будто мы с Вами там были
Как будто мы с Вами там пили
О какой конкретике говорите? - всё от балды (ИМХО по-вашему)
Только чур, не обижаться - я по-доброму

Автор: Alex_ 8.11.2007, 22:57

Читаешь описание автора и тут же вспоминаешь нечто свое аналогичное... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Автор: дед марос 9.11.2007, 5:07

Цитата(jota @ 8.11.2007, 19:14) [snapback]187579[/snapback]
Витражи с внутренней стороны неплохо было бы покрыть селективной плёнкой которая будет отражать тепло внутрь и стекло не будет потеть.

To Jota; не подскажите . данная пленка у Вас представлена какими производителями. А то мне попадается только напыление-оксид меди или ниобий

Автор: jota 9.11.2007, 11:34

То дед марос
Где-то видел, поищу в наших сайта если очень нужно. Вообще, никогда не ищу производителя - это дело монтажной организации. Я указываю тех.характеристики и, иногда, аналог для ориентировки. Получить любой материал не считается проблемой - были бы деньги

Автор: дед марос 9.11.2007, 15:18

буду благодарен за ссылку

Автор: deniska-ufa 9.11.2007, 16:08

Спасибо. Буду настаивать на напольных конвекторах вдоль витражей.

Автор: jota 9.11.2007, 18:06

То дед марос
Посмотрите поисковиком: Selective film for windows
Сейчас должен уезжать - просто нет времени
Прикрепляю фаил из рекомендаций ASHRAE - увы, всё на англ.

Автор: jota 9.11.2007, 18:19

Ещё http://www.improvementscatalog.com/home/diy/insulation-window-film
http://www.nextag.com/window-film/search-html?nxtg=1e5680a1c052b-299D14AF4FDB1C10
и, вообще, window insulation film в поисковике

Автор: Vano 9.11.2007, 18:27

Есть еще стело от производителя - с селективным покрытием заводского изготовления, не знаю как в Казахстане, но в России его продают и производят.

Автор: дед марос 9.11.2007, 18:56

To Jota: спасибо, процесс пошел
To Vano: селективное покрытие у нас почему то есть везде ,но на юге и Астане. а у нас холоднее климат и никто не использует и не ставит - парадокс,,, менять стеклопак целиком гиморно, а вот пленка была бы по теме
у нас даже заводик производит ниобий. который используют для этих стекол, но опять же не у нас
спасибо

Автор: jota 10.11.2007, 23:21

То дед марос
Тут у меня промелькнуло, что ваши соседи - китайцы начали выпуск этих плёнок и в больших количествах (как всегда китайцы) Попробуйте позондировать - неплохой бизнес по реализации и монтажу наклёвывается. Своё производство начинать не стоит - с китайцами конкурировать не удастся - проверено на личном опыте

Автор: Kotto 23.8.2017, 15:45

Цитата(jota @ 8.11.2007, 20:14) *
Если витражи на наружных стенах, то радиаторы у вн. стен не спасут. Попробуйте горизонтальные фанкойлы с направлением струй на витражи или теплоизлучающие панели низкопотенциального тепла (если в Россию завозят). Также вариант есть купить термодерево: http://drevtermo.ru - неплохой вариант. Витражи с внутренней стороны неплохо было бы покрыть селективной плёнкой которая будет отражать тепло внутрь и стекло не будет потеть.
Ещё один способ - воздушное отопление - воздуховоды в полу. Но если нельзя внутрипольных конвекторов, то и этот вариант наверно неприемлем.
А чем вообще будет отапливаться дом? И почему нельзя ТП и вн.польные конвекторы?