Цитата(irina,cvigun @ 24.3.2017, 21:57)
Можно, недавно проектировала, многофункциональный медицинский центр, прошли экспертизу. От лабораторий слив через мойки медицинские в К1, при этом, в подвале установлены контейнеры для вывоза, по заданию технолога отходы от лабораторий в колбах, контейнерах, склянках...и т.д.-утилизируются с остатками отдельно-самовывоз. Отвод стоков от ЦСО тоже в К1, единственное, на что обратить внимание, температура стоков от стерилизатора очень высокая 70-90 градусов, пусть технолог уточнит по паспорту оборудования. Поэтому стерилизаторы и устанавливают на 1 или подвальных этажах, полиэтиленовые трубы само собой применять нельзя. Я применила чугун ВЧШГ напорный, и по расходу, залповый сброс, после обработки инструментов в стерилизаторе, до 1м3, поэтому надо применить диаметр 150
спасибо большое, что отозвались! в подвале тоже есть помещение, где установлены контейнеры для вывоза отходов. вроде как аналогичная ситуация у нас) а какими пунктами какого СНиПа или СП можно руководствоваться и сливать все в К1?