> Водоотведение от медцентра
Ольга R
сообщение 24.3.2017, 17:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 268508



подскажите, пожалуйста. проектируется многоэтажный медицинский центр без круглосуточного пребывания пациентов. стационара нет. пищеблока нет. на одном из этажей находятся клинико-диагностическая и санитарно-бактериологическая лаборатории. в подвале - центральное стерилизационное отделение (ЦСО). все остальные этажи отведены под кабинеты врачей. вопрос заключается в том, можно ли в К1 сбрасывать стоки из лабораторий и ЦСО? или необходим отдельный выпуск? не могу найти в нормах helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irina,cvigun
сообщение 24.3.2017, 21:57
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.5.2012
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 149705



Можно, недавно проектировала, многофункциональный медицинский центр, прошли экспертизу. От лабораторий слив через мойки медицинские в К1, при этом, в подвале установлены контейнеры для вывоза, по заданию технолога отходы от лабораторий в колбах, контейнерах, склянках...и т.д.-утилизируются с остатками отдельно-самовывоз. Отвод стоков от ЦСО тоже в К1, единственное, на что обратить внимание, температура стоков от стерилизатора очень высокая 70-90 градусов, пусть технолог уточнит по паспорту оборудования. Поэтому стерилизаторы и устанавливают на 1 или подвальных этажах, полиэтиленовые трубы само собой применять нельзя. Я применила чугун ВЧШГ напорный, и по расходу, залповый сброс, после обработки инструментов в стерилизаторе, до 1м3, поэтому надо применить диаметр 150
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольга R
сообщение 25.3.2017, 18:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 268508



Цитата(irina,cvigun @ 24.3.2017, 21:57) *
Можно, недавно проектировала, многофункциональный медицинский центр, прошли экспертизу. От лабораторий слив через мойки медицинские в К1, при этом, в подвале установлены контейнеры для вывоза, по заданию технолога отходы от лабораторий в колбах, контейнерах, склянках...и т.д.-утилизируются с остатками отдельно-самовывоз. Отвод стоков от ЦСО тоже в К1, единственное, на что обратить внимание, температура стоков от стерилизатора очень высокая 70-90 градусов, пусть технолог уточнит по паспорту оборудования. Поэтому стерилизаторы и устанавливают на 1 или подвальных этажах, полиэтиленовые трубы само собой применять нельзя. Я применила чугун ВЧШГ напорный, и по расходу, залповый сброс, после обработки инструментов в стерилизаторе, до 1м3, поэтому надо применить диаметр 150


спасибо большое, что отозвались! в подвале тоже есть помещение, где установлены контейнеры для вывоза отходов. вроде как аналогичная ситуация у нас) а какими пунктами какого СНиПа или СП можно руководствоваться и сливать все в К1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irina,cvigun
сообщение 27.3.2017, 10:55
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.5.2012
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 149705



В нашем СП по внутрянке-потребители-лаборатории, есть еще САНПиН по больничным учреждениям, но там так, ничего особенного. Так что смело....Все зависит от задания технолога, у него правила и нормы, категории отходов, если задаст очистную перед сбросом....но пока по больницам такого не было, все в К1, а отходы в спец. контейнеры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения