Дымоудаление из холла, Как рассчитать расход и сечения каналов под дымоудаление холла |
|
|
|
12.4.2016, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134540
|
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, с таким вот вопросом!!!!!!! (Занимаюсь проектированием вентиляции, с дымоудалением знакома плохо(( )
Высотное здание с трехэтажной пристройкой имеет большой холл порядка 1300м2. При этом часть холла относится к противопожарному отсеку самого здания (300м2), а остальные 1000м2 - к пристроенной части. Как правильно рассчитать системы дымоудаления (расход, сечение, давление,..)?? Они ведь должны быть разными для разных отсеков. Подскажите методику!!!
Заранее благодарна всем откликнувшимся!!!
|
|
|
|
|
12.4.2016, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Вы уверены что не путаете пожарный отсек с пожарной зоной?
|
|
|
|
|
12.4.2016, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134540
|
Архитекторы назвали отсеком. Сказали будет предусмотрена некая "штора". В случае возгорания она будет закрываться.. Если что-то путаю, поправьте меня, пожалуйста..
|
|
|
|
|
12.4.2016, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
я бы все таки уточнил, 1300 м2 это не та площадь чтобы делить ее на 2 пожарных отсека. да и в таблице 11 сп4 нет такого требования для деления по 1000 м2 для многоэтажных зданий. в сп7 есть пункт 7.9. При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более 3000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон. Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять не более 1000 м2. в данном случае разделяют тоже противопожарными шторами. Да и разделение еще сопровождается противопожарными стенами, иногда дренчерными завесами и т.д. и т.п. Так что уточните пункт сп согласно которому они делят на пож отсеки.
|
|
|
|
|
12.4.2016, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134540
|
Да, нужно уточнить...
Скажите, а расчёт будет разным, соответственно? Или общая методика? Не могли бы Вы дать ссылку или прикрепить методику. Чтоб я пока ознакомилась и проработала, запросила исходные данные. Вы меня очень выручите!
|
|
|
|
|
12.4.2016, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
расчет один ,а цифиры разные. у той части где площадь меньше - расход будет больше. расчет можно провести по 1)МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СП 7.13130.2013 2)Р НП АВОК 5.5.1-2012
|
|
|
|
|
12.4.2016, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134540
|
Спасибо! 👏🏻😄 Буду изучать!
Вы так хорошо знаете этот вопрос!!! 👍🏻 Я могу обратиться к Вам за пояснениями по расчёту, если вдруг будет такая необходимость?)) 😊
|
|
|
|
|
12.4.2016, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
по поводу вопросов связанных с расчетом лучше сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187 там быстрее ответят
Сообщение отредактировал Composter - 12.4.2016, 20:50
|
|
|
|
|
12.4.2016, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134540
|
СПАСИБО!!!
|
|
|
|
|
12.4.2016, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Ris-ka @ 12.4.2016, 19:43) Архитекторы назвали отсеком. Сказали будет предусмотрена некая "штора". В случае возгорания она будет закрываться.. Если что-то путаю, поправьте меня, пожалуйста.. Что-то здесь не так! Такое возможно только по СТУ, но тогда и Вы при проектировании систем противодымной вентиляции должны обяз. руководствоваться положениями этого СТУ. Согласно СП 2.13130.2012 Цитата 5.4.7 Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа и (или) перекрытия 1-го типа.
Допускается для выделения пожарного отсека использовать технические этажи, отделенные от смежных этажей противопожарными перекрытиями 2-го типа, в случае если не предусмотрено смещение противопожарных стен 1-го типа от основной оси.
5.4.8 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара.
При разделении пожарных отсеков разной высоты противопожарной должна быть стена более высокого отсека. При разделении пожарных отсеков разной ширины противопожарной должна быть стена более широкого отсека.
|
|
|
|
|
24.10.2017, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
Цитата(ИОВ @ 13.4.2016, 0:12) Согласно СП 2.13130.2012 Обыскался. Не подскажете, в каком нормативе найти тип противопожарных стен для путей эвакуации? Конкретно для перегородки с дверью, что делит коридор на участки до 15 м.
|
|
|
|
|
24.10.2017, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Про 15 м совсем не понятно. Про перегородку - в СП 1: Цитата 4.3.3 ... Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.
|
|
|
|
|
24.10.2017, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
ИОВ, благодарен, как всегда, преогромно. Цитата(ИОВ @ 24.10.2017, 20:54) Про 15 м совсем не понятно Ну, как же: без естественного света не более 15 м. Участвовал в процессе приёмки технадзором объекта. Коридор длиной 29 м неудачно разделили на 2 (не пересекающиеся по эвакуации) половинки 13 и 16 м. Соответственно, хотят ставить дополнительную перегородку, чтобы уложиться в пределы 15 м. Вот и интересуюсь типом. Вообще довольно познавательное мероприятие в части огрести полезного опыта: их трактовки нечётко сформулированных терминов. Например, дверной проём они меряют в свету полотна (при открытой створке). Должно быть, например, 0,9 м, стреляют лучом, а у тебя, скажем, 0,89 м - уже формально не проходит. Ширину лестничного марша считают от выступающих частей. Строители перила сильно от края вглубь вынесли и уже заужение вылезает.
|
|
|
|
|
24.10.2017, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
По поводу коридора 15 метров это сп7 п7. 2. Если жилье то там 12 метров
|
|
|
|
|
25.10.2017, 0:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Composter @ 24.10.2017, 23:08) Если жилье то там 12 метров Да, но это не совсем длина коридора, а Цитата расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки Цитата(Незнайка @ 24.10.2017, 22:33) ... их трактовки нечётко сформулированных терминов. Например, дверной проём они меряют в свету полотна (при открытой створке). Напрасно Вы о нечётких формулировках - правильно они меряют! По СП 1: Цитата 4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету ..., ширина выходов в свету ...
|
|
|
|
|
25.10.2017, 1:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
Цитата(Composter @ 25.10.2017, 0:08) По поводу коридора 15 метров это сп7 п7. 2. Если жилье то там 12 метров Цитата(ИОВ @ 25.10.2017, 1:41) Да, но это не совсем длина коридора, а Понял - всем спасибо. С жильём свои тонкости. Цитата(ИОВ @ 25.10.2017, 1:41) Напрасно Вы о нечётких формулировках - правильно они меряют! По СП 1: Это я вас провоцировал на подсказку и в этой части.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)