> Таблица адресации Dms504b51
Alex1qaz
сообщение 6.8.2012, 12:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17589



На объекте установлен шлюз DMS504B51. Всего 25 внутренних блоков. Вставляю в проект Lonmaker выкачиванием XIF-файла из устройства. При соединении связи в Lonmaker со входной переменной функционального блока (соответсвующего моим внутрянним блокам) в таблице адресации девайса заполняется поле. Итог: после подключения 15 связей на входные переменные внутренних блоков имею заполненную таблицу адресации. Пробовал менять время опроса/отправки телеграмм изменений нет. Связи использую стандартные "по умолчанию".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 6.8.2012, 13:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Вопрос Ваш нечетко сформулирован.
Если верно понял, то на примере шлюза Mitsubishi-LON, внутренние блоки адресуются автоматически при подключении к наружному блоку по шине Mitsubishi (SkyLink вроде). Так вот может с DAIKIN та же ситуация. Т.е. команды упр-я Вы отсылаете, а исполняет их совсем другой блок, нежели Вы расчитывали видеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex1qaz
сообщение 6.8.2012, 20:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17589



С управлением все ок. Управляется тот блок к которому связь прикреплена. Количество связей ограничено 15-ю из-за заполнения таблицы адресации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 7.8.2012, 9:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Значит тот элемент (контроллер), что посылает комманды DMS504B51 через связи, уже исчерпал все свои "адресные слоты". А их в старых чипах LON действительно столько.
Пробуйте менять тип связи (по правой клавише), тогда влезет больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 14.8.2012, 12:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(Chabol @ 6.8.2012, 14:52) *
Вопрос Ваш нечетко сформулирован.
Если верно понял, то на примере шлюза Mitsubishi-LON, внутренние блоки адресуются автоматически при подключении к наружному блоку по шине Mitsubishi (SkyLink вроде). Так вот может с DAIKIN та же ситуация. Т.е. команды упр-я Вы отсылаете, а исполняет их совсем другой блок, нежели Вы расчитывали видеть.


Не путаем MHI и Daikin
MHI Superlink, действительно автоадресация, вплоть до автоадресации наружных блоков (Superlink II for KX6)
В Daikin адреса надо прописывать ручками с помощью проводного или беспроводного ПДУ

Сообщение отредактировал airwave - 14.8.2012, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikelgusev
сообщение 17.8.2012, 19:11
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79342



Цитата(airwave @ 14.8.2012, 13:00) *
Не путаем MHI и Daikin
MHI Superlink, действительно автоадресация, вплоть до автоадресации наружных блоков (Superlink II for KX6)
В Daikin адреса надо прописывать ручками с помощью проводного или беспроводного ПДУ

А можно с помощью беспроводного ? Во всех мануалах почему то проводной указан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 18.8.2012, 18:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



С беспроводным еще удобнее. Адрес кушает даже без шлюза и ЦПУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dennis
сообщение 23.2.2015, 23:42
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9872



Извиняюсь за подъем темы.
У DMS504B51 все переменные объявлены с флагом "polled" - производитель неизвестно о чем думал при разработке. Кроме того, несмотря на то, что устройство основано на MIP, в наличии всего 15 адресных входов.

Для связи переменных от DMS504B51 к другим устройствам(панелям) можно использовать широковещательные связи и обойтись малым количеством занятых адресных входов - вплоть до одного единственного. Эта проблема решаема.

Для связи переменных от других устройств к DMS504B51 тип связи не влияет на использование адресной таблицы - благодаря вышеупомянутому флагу DMS504B51 забивает свою таблицу адресами отправителей. Единственный видимый вариант - использовать промежуточное устройство для пересылки переменных: (~25 комнатных панелей nvoOnOff)->(25nviOnOff===промежуточный контроллер===25nvoOnOff)->(25nviOnOff кондиционеров через DMS504B51). В таком случае для привязки нужно не 25 адресных входов (из 15 имеющихся) в DMS504B51, а всего один. В качестве "промежуточного контроллера" может подойти SmartServer/i.LON100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения