kravtsov
сообщение 17.10.2015, 8:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



sporlan R85-3L - попался такой регулятор есть у кого нить инструкция от него?
на самом вентиле сверху есть капилляра с термобаллоном как у ТРВ

это как понимаю LAC 5 или 10 ?? только с термобаллоном?
газ в система 410

Сообщение отредактировал kravtsov - 17.10.2015, 8:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0456.JPG ( 1,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  IMG_0457.JPG ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 17.10.2015, 11:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



https://www.google.kz/url?sa=t&source=w...WSmMkC2qurUL78g
А что не так с регулятором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 17.10.2015, 12:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Да у него одна неисправность бывает - перегревают при монтаже.
Ну, то, что капиллярку ломают - не считается... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 17.10.2015, 16:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



он неверно установлен нужно его перепаивать

как я понимаю термобаллон надо ставить на линии идущей к ресивесу?

кстати стало интересно как рассчитать какой именно устанавливать клапан.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 18.10.2015, 7:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Термобаллон висит в воздухе по инструкции. Юнифлаеровцы ставят его на трубу и изолируют.
Неисправность еще бывает, что он уходит на постоянный байпас. При этом приходится резать термобаллон, чтобы открылся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 18.10.2015, 10:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



Вот он у нас у находился в постоянном байпасе

для чего термобаллону висеть в воздухе?
где он тогда должен находиться в помещении или улице (в нашем случае его на улице разместить очень проблематично)

термобаллон ставят на трубу какую? которая идет к ресиверу?

случайно нет инструкции именно от этого клапана не могу найти ее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 18.10.2015, 11:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Давление в норме? Может быть на байпас не зря уходит. Насчет термобаллона я уже сказал. Пусть висит в воздухе. Если внутри помещения, то в воздухе внутри помещения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20151017_124005.jpg ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 144
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 18.10.2015, 14:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



спасибо за ответ
Давление в норме

мне просто непонятна тогда функция этого термобалона если он просто висит в воздухе - то это компенсация на наружную температуру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Onsyi
сообщение 18.10.2015, 15:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 24.8.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 69477



Ответ кроется в предназначении этого "грибка"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 18.10.2015, 17:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Вы лучше в комплексе опишите проблему, а мы поможем. Что за кондиционер, какие есть компоненты, что не работает. А сейчас мы можем вам посоветовать замену "грибка" до наступления холодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.10.2015, 17:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(kravtsov @ 18.10.2015, 11:58) *
где он тогда должен находиться в помещении или улице (в нашем случае его на улице разместить очень проблематично)
термобаллон ставят на трубу какую? которая идет к ресиверу?
случайно нет инструкции именно от этого клапана не могу найти ее?

Регулятор давления конденсации "грибкового" типа должен находится там, находится конденсатор. Основная функция - "залить" конденсатор при низкой ambient перекрывая выход из него. Байпас - вынужденная мера, поскольку объемная производительность компрессора должна поддерживаться. Термобаллон можно завесить в воздухе, можно поставить на жидкостную трубу - особой разницы не будет т.к. зависимость от ambient будет в любом случае. Но лучше завесить в воздухе. А еще лучше избавиться от него и применить другое решение, ибо гаже этого прибора не придумать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 18.10.2015, 18:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



Цитата(v-david @ 18.10.2015, 18:25) *
Регулятор давления конденсации "грибкового" типа должен находится там, находится конденсатор. Основная функция - "залить" конденсатор при низкой ambient перекрывая выход из него. Байпас - вынужденная мера, поскольку объемная производительность компрессора должна поддерживаться. Термобаллон можно завесить в воздухе, можно поставить на жидкостную трубу - особой разницы не будет т.к. зависимость от ambient будет в любом случае. Но лучше завесить в воздухе. А еще лучше избавиться от него и применить другое решение, ибо гаже этого прибора не придумать.



Спасибо за подробный ответ
в моем случае поставить гриб на улице рядом с конденсатором ОЧЕНЬ проблематично, какие мне ожижать последствия если разместить его внутри помещения перед выдохом трассы на улицу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.10.2015, 20:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



последствия простые - регулировка будет хуже. Но однозначно - баллон на жидкарь и теплоизолировать. Крайне важен объем ресивера.

Сообщение отредактировал v-david - 18.10.2015, 20:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 19.10.2015, 7:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



ресивера во внутреннем блоке нет вообще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 19.10.2015, 8:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Ресивер, как и "грибок" должны быть в "зимних" опциях:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HiRef.JPG ( 53,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 19.10.2015, 13:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Цитата(kravtsov @ 19.10.2015, 8:20) *
ресивера во внутреннем блоке нет вообще

А есть ли он вообще, если есть то где? Если ресивера нет, тогда постарайтесь найти другое применение грибку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 27.10.2015, 12:20
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Термобалон на регуляторах давления, так смущающий умы многих, это просто квинтессенция нищебродства современной экономики в целом.
Это газовая пружина выполненная из самого дешевого что у производителя есть. Так что пусть висит в воздухе. Он ничего не мерит и не должен.

Если ресивера нет то регулятор давления ничего регулировать не будет. Потому что принцип действия всех механических регуляторов, заливка конденсатора фреоном.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 28.12.2015, 16:48
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Мы вообще для своего оборудования на STULZ грибки не ставим. Грибки эти - вещь не особо надежная. Мы ставим на 410-й газ danfoss ICS с пилотным регулятором + соответствующая доп. обвязка. При этом можно отрегулировать мин. давление в ресивере, которое будет поддерживаться в момент "раскачки" системы ( старта компрессора). Работает стабильно надежно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 29.12.2015, 8:17
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Пилотам все рады, они щас поди как чугунный мост стоят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.12.2015, 16:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



На стоимости STULZ почти не отражается.
А вот с HiRef наверное пелот будет соизмерим по цене rolleyes.gif

Сообщение отредактировал airwave - 29.12.2015, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 29.12.2015, 17:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



ИМХО, заставить нормально работать можно практически любую технику (разумеется, работоспособную и подходящую по параметрам biggrin.gif ).
Только нужно ПОНИМАТЬ, что и зачем делаешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сидоренко евгени...
сообщение 28.3.2016, 10:37
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535



привет всем! ребят подскажите стоит клапан Sporlan R85-3L на Прецизионный кондиционере emerson S2Gua2010202020FX052670. отогреваешь кд работает нормально уьрали подагрев кд на улице -10. остановили через час перезапустили уходит в ошибку по низкому весь жидкарь собирает в кд в рессивере нету соответственно давления нет срабатывает этот клапан а должно все работать при низких температурах ! подскажите причины может клапан из строя вышел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сидоренко евгени...
сообщение 28.3.2016, 10:55
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535



и ище момет правельно ли сделан монтаж клапана
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  13NBzYC6oZc.jpg ( 54,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Прикрепленный файл  i_x_zVGerGo.jpg ( 66,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Прикрепленный файл  rsZHpYJWna8.jpg ( 64,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл  i_x_zVGerGo.jpg ( 66,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
severok69
сообщение 28.3.2016, 12:20
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.7.2013
Пользователь №: 200274



Неправильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сидоренко евгени...
сообщение 28.3.2016, 16:11
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535



а как правельно? ниже кд?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
severok69
сообщение 28.3.2016, 16:54
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.7.2013
Пользователь №: 200274



на тройник нагнетательной линии должен подключаться тот патрубок регулятора, который выше, а не наоборот
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 28.3.2016, 21:54
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Картинка для наглядности.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Sporlan_LAC.JPG ( 25,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сидоренко евгени...
сообщение 29.3.2016, 8:20
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535



понял спасибо попробую перепоять

еще один вопрос? на другом этом же прецизионном кондиционере emerson начал перезаправлять кондиционер так же газ залегает в кд я его перезаправил и сработала ошибка 001 ph1 что значит высокое давления компрессора. скидываю довления во всей системе ошибка не сбрасывается обесточиваю кондиционр так же не сбрасывается ставлю на вакум опять высвечивается ! подскажите может кто знает как ее убрать?

Сообщение отредактировал сидоренко евгений - 29.3.2016, 8:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.3.2016, 9:50
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Откуда вы вообще такие беретесь? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сидоренко евгени...
сообщение 29.3.2016, 10:31
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293535



как все mellow.gif mellow.gif

а что такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 11:13