Цитата(polserge@mail.ru @ 16.10.2018, 20:04)
Интересно знать отношение к конденсатору типа сухая градирня при её работе зимой? (Расчетная температура региона - 33 гр.)
нормально работают... есть конечно нюансы....по включению и регулированию
вентиляторов...
Цитата(polserge@mail.ru @ 16.10.2018, 20:04)
опыт эксплуатации централизованных систем холодоснабжения?
А что там может быть необычного...
резервирование хотя бы 50%....
+ теплообменник у чиллера специсполнения, а то его гликоль "сожрет" за пару лет...
Еще странно почему охлаждаете приточный воздух, а не т.к. называемые фанкойлы не используете..
У Вас вредное производство и надо большой воздухообмен?