> REVIT уклоны трубопроводов отопления, целесообразность моделирования
Уклон трубопроводов отопления в Revit
Отображаете ли Вы в модели трубопроводы отопления с уклоном
Да [ 6 ] ** [16,22%]
Нет [ 31 ] ** [83,78%]
Всего голосов: 37
Гости не могут голосовать 
v-a-a
сообщение 1.12.2020, 14:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019



Добрый день.
Столкнулся с разными подходами к моделированию (реальному отображению в модели) уклонов трубопроводов отопления в Revit (вопрос актуален и для сетей водопровода и аналогичных, пожалуй за исключением канализации).

1 вариант: уклоны трубопроводов отопления в модели Revit фактически моделировать нет смысла в связи с дополнительными трудозатратами на моделирование и/или корректировку и не имеющее в большинстве случаев фактического значения при малых уклонах и длинах.

2 вариант: уклоны трубопроводов отопления в модели Revit необходимо моделировать для создания модели с более реалистичным отображением трубопроводов в т.ч. для оптимизации процесса увязки сетей и задания отверстий.

Предполагаю, что оба варианта имеют право на существование.

Прошу форумчан поделиться своим опытом по вопросу, если не сложно то с аргументацией.

Может есть какие-то документы по этому вопросу, пусть и не официальные. Может какие-то рекомендательные BIM стандарты или еще что-нибудь.
Спасибо всем кто откликнется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-a-a
сообщение 2.12.2020, 13:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019



Предлагаю поучаствовать в опросе по теме.


Сообщение отредактировал v-a-a - 2.12.2020, 13:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 2.12.2020, 14:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Только для главных магистралей и особо длинных участков. Для коротких воторостепенных участков, конечно, смысла нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 2.12.2020, 15:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Я проектировщик ВК. Работал на последней работе инженером авторского надзора непосредственно на стройплощадке.
Контролировал уклоны трубопроводов. Работяги делают их на глаз с помощью уровня, если пузырек ушел, значит есть уклон. Другого инструмента
для точного вынесения укона в натуре кроме уровня нет)). Думаю что имеет смысл уклоны просчитывать, если трубопровод проложен под полом, чтобы
заглубляться не ниже установленных норм, т.к его может раздавить покрытие сверху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 8.12.2020, 10:42
Сообщение #5


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(v-a-a @ 1.12.2020, 14:20) *
Добрый день.
Столкнулся с разными подходами к моделированию (реальному отображению в модели) уклонов трубопроводов отопления в Revit (вопрос актуален и для сетей водопровода и аналогичных, пожалуй за исключением канализации).

1 вариант: уклоны трубопроводов отопления в модели Revit фактически моделировать нет смысла в связи с дополнительными трудозатратами на моделирование и/или корректировку и не имеющее в большинстве случаев фактического значения при малых уклонах и длинах.

2 вариант: уклоны трубопроводов отопления в модели Revit необходимо моделировать для создания модели с более реалистичным отображением трубопроводов в т.ч. для оптимизации процесса увязки сетей и задания отверстий.

Предполагаю, что оба варианта имеют право на существование.

Прошу форумчан поделиться своим опытом по вопросу, если не сложно то с аргументацией.

Может есть какие-то документы по этому вопросу, пусть и не официальные. Может какие-то рекомендательные BIM стандарты или еще что-нибудь.
Спасибо всем кто откликнется.


А часто в горизонтальных участках (не считая пластиковых труб в полу и подводок к ОП) у вас получается скорость воды в трубах выше 0,25 м/с (см. п. 6.3.12 СП 60)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-a-a
сообщение 8.12.2020, 14:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019



Цитата(-BuTeK- @ 8.12.2020, 10:42) *
А часто в горизонтальных участках (не считая пластиковых труб в полу и подводок к ОП) у вас получается скорость воды в трубах выше 0,25 м/с (см. п. 6.3.12 СП 60)?

Хорошее замечание. Забыл про него. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qmax44
сообщение 7.8.2022, 13:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 4.2.2019
Пользователь №: 355316



Ещё вопрос о том, будет ли в реальности уклон!
Что касается ОТОПЛЕНИЯ, то тут скорость выше 0,25 и без уклона, как правило!
Если уклон нужен, если длинный участок и может по высоте что-то помещать, а также у вас есть возможность потом проверть на пересечения с другими разделами, то да, вы можете сделать уклон в ревите.


Сообщение отредактировал qmax44 - 7.8.2022, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ddddimon
сообщение 10.1.2023, 15:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 27.1.2014
Пользователь №: 221158



СП60: "6.3.9 Разводящие трубопроводы систем внутреннего теплоснабжения и отопления
допускается прокладывать без уклона в стесненных условиях, а также при скорости
движения воды в трубопроводах:
- из стальных труб ‒ 0,25 м/с и более;
- из медных и полимерных труб ‒ 0,1 м/с и более."
Забудьте про уклоны, они нафиг не нужны и по факту ни кто их не соблюдает(за исключением канализации)
В ревите потом дико намучаетесь с этими уклонами когда банально подвинуть трубу будет сопровождаться разрывами системы, глючными фитингами и прочими "радостями".

Сообщение отредактировал ddddimon - 10.1.2023, 15:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShaGuaR
сообщение 17.1.2023, 7:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.10.2020
Из: Барнаул
Пользователь №: 382929



Уклоны моделировать абсолютно нецелесообразно. Польза от этого минимальная, а проблем очень много
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2024, 10:42