Нет связи ПК - Овен АС4 - ЧП АВВ-acs550, Подключение к ПК (WinXP ) ЧП АВВ-ACS550-01-015A-4 через Овен АС4 |
|
|
|
24.4.2017, 20:45
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.4.2017
Пользователь №: 320055
|
Здравствуйте. Подключение к ПК (WinXP ) ЧП АВВ-ACS550-01-015A-4 через Овен АС4 переходник RS-485 - USB Не получается установить связь с прибором. Меняю параметры сети RS-485 в ПК и М110 – но связи нет. Подскажите пожалуйста, как лучше всего выявить ошибку и установить связь ПК с ЧП? Где, что можно прочитать, скачать, к кому обратиться? 1. Установил на ПК программу Конфигуратор М110 2. Подключил через USB АС4 3. Установил драйвера АС4 на ПК. 4. В диспетчере устройств указал, что АС4 – это СОМ1 5. Подключил частотный преобразователь, как указанно в описании. 6. Соединил 3 провода A/B/AGND
3______________4.jpg ( 190,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 517. Оконечный резистор 120 ОМ на ЧП был уже включен 8. Не подсоединил только резистор на входе в АС4 (контакты А- , но длина провода 0,3метра – посчитал это не обязательным. 9. Включил в ЧП параметр 9802 – «1» вкл/выкл modbus 10. Проверил параметры процессы обмена данными в ЧП: 5301 - идентификатор и номер версии программы протокола – «0118h» 5302 - Адрес узла на линии связи RS485 – «1» 5303 - скорость передачи данных по линии связи RS485 (кб/с) - 9,6 = кб/с 5304 - количество бит данных, бит четности и количество стоп-битов, используемых при передаче данных по линии связи RS485. - «0» – 8 битов данных, без контроля четности, один стоп-бит 5305 - Выбор коммуникационного профиля для протокола EFB - «0» = ABB DRV LIM – функционирование командных слов и слов состояния соответствует профилю приводов ABB (ABB Drives), аналогично приводу ACS400. 11. Запустил Конфигуратор М110 – «Не удалось установить связь с прибором»
20170424_130217.jpg ( 1,31 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2412. Поменял провода А/B местами, запустил М110 – тоже самое.
|
|
|
|
|
24.4.2017, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
А какое вообще отношение имеет Конфигуратор М-110 к ПЧ АББ?
|
|
|
|
|
24.4.2017, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Программа «Конфигуратор М110» работает по протоколу ОВЕН, как вы думаете, ABB его поддерживает?
|
|
|
|
|
25.4.2017, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Да и АС4 питается от внешнего устройства, а не от USB, по моему.
|
|
|
|
|
25.4.2017, 14:49
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.4.2017
Пользователь №: 320055
|
Цитата(Kotlovoy @ 24.4.2017, 22:00) Программа «Конфигуратор М110» работает по протоколу ОВЕН, как вы думаете, ABB его поддерживает? Установил программу DriveWindow Light 2.93 . Запустил и постарался установить связь ПК с ЧП через неё. Пишет "«-CRC error; -Following communication error occurred while uploading status word: CRC error" Стал поочередно менять значения канала связи в ПК и ЧП 1. количество бит данных, 2. бит четности 3 количество стоп-битов Всего в ЧП есть 4ре варианта связи: 0 = 8N1 – 8 битов данных, без контроля четности, один стоп-бит. 1 = 8N – 8 битов данных, без контроля четности, два стоп-бита. 2 = 8E1 – 8 битов данных, проверка четности, один стоп-бит. 3 = 8O1 – 8 битов данных, проверка нечетности, один стоп-бит. Все их проверил - Связи нет.
error4_1.jpg ( 143,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26Подскажите пожалуйста Есть какой-то алгоритм по установлению связи ПК-ЧП?
|
|
|
|
|
25.4.2017, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
ПО под адаптер АС4 установили? На каком СОМ определяется адаптер в свойствах системы?
|
|
|
|
|
25.4.2017, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(Pawel @ 25.4.2017, 15:06) ПО под адаптер АС4 установили? На каком СОМ определяется адаптер в свойствах системы? ТС принудительно установил СОМ1.. Может там еще что-то болтается, х.з. У меня такая же хня была при попытке связать через АС4 частотник Фуджи Эко. Дело после долгих танцев с бубном оказалось в том, что на компе одновременно присутствовали три версии программного загрузчика Френик Лоадер! Пока не стер все ( а там такая хня, как Нет Фреймворк от мелкоссучих разных модификаций присутствовала), ничкак связь не устанавливалась. Установил одну, крайнюю версиию - и о! заработало! Мой совет: удалить с помощью Advanced Uninstaller PRO дочиста ДрайвВыньдовсЛегкий и установить его заново. Порт в диспетчере пусть выбирает драйвер АС4. Не надо принудительно ставить СОМ1.
|
|
|
|
|
25.4.2017, 16:03
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.4.2017
Пользователь №: 320055
|
Цитата(Pawel @ 25.4.2017, 13:13) Да и АС4 питается от внешнего устройства, а не от USB, по моему. http://www.owen.ru/catalog/avtomaticheskij...en_as4/opisanie"Питание от шины usb..." Цитата(Pawel @ 25.4.2017, 15:06) ПО под адаптер АС4 установили? На каком СОМ определяется адаптер в свойствах системы? ПО под него не нашел - есть только драйвера. Порт в ПК выбрал COM1, могу любой до 9, кроме 2 и 3
|
|
|
|
|
25.4.2017, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Любой не надо, нужно тот. под которым определяется адаптер АС4.
|
|
|
|
|
25.4.2017, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
COM1 - это, скорее всего, набортный порт ПК, его точно не надо выбирать. И не имеет значения, что гнезда нет. Надо просто открыть порты в диспетчере устройств, и посмотреть, какой появляется при подключении АС4.
|
|
|
|
|
25.4.2017, 22:23
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.4.2017
Пользователь №: 320055
|
Цитата(По самые по... @ 25.4.2017, 17:01) .... Мой совет: удалить с помощью Advanced Uninstaller PRO дочиста ДрайвВыньдовсЛегкий и установить его заново. Порт в диспетчере пусть выбирает драйвер АС4. Не надо принудительно ставить СОМ1. Спасибо за вариант решения. Постарался его исполнить: 1. Взял другой ноут 2. Установил на нем DriveWindow Light 2.93 (новее нашел только upgrade 2.94 до 2.95, но он с 2.93 отказался работать) 3.В ноут вставил АС4 и поставил его драйвер (по умолчанию поставил COM4) 4. Проверил настройки связи по RS485 на ЧП 5. Запустил DriveWindow Light 2.93 - ОН не видет устройства Написал в АВВ письмо с просьбой подсказать как доабгрейдить DriveWindow Light 2.93 до 2.95 Постараюсь повторить пп.1-5 с DriveWindow Light 2.95
|
|
|
|
|
26.4.2017, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Смотрю описание.. Под Модбас, параметр 5304=1, параметр 5305=0, по умолчанию. Проверьте снова!
И еще..
"Примечание. После изменения значений параметров связи необходимо повторно активизировать протокол путем отключения и включения питания привода либо путем стирания и повторного ввода адреса узла (5302)."
Сообщение отредактировал По самые по... - 26.4.2017, 11:45
|
|
|
|
|
26.4.2017, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
И еше вот тут замечание, что подключаться надо через разъем снятой панели
|
|
|
|
|
26.4.2017, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604
|
Собирал когда-то прибуду (скада, железо всякое и АС4). Нужно было, чтобы товарищ, для которого всё это тёмный лес, смог самостоятельно подключить её на несколько разных компьютеров. Единственная сложность была с АС4, та ещё зараза. Пришлось написать "хелп", с помощью которого всё прошло успешно. Посмотрите, может, что-то пригодится, особенно перезагрузки. Цитата Установить драйвер преобразователя интерфейса АС-4. Подключить АС-4 к компу. Запустится мастер нового оборудования. По окончании работы мастера – перезагрузиться. Правой кнопкой – ярлык «мой компьютер» - диспетчер устройств – порты (COM и LPT) Должен появиться порт AC4 USB to RS-485 Converter (COM….) правой кнопкой щёлкнуть AC4 USB to RS-485 Converter (COM….) , выбрать: свойства – параметры порта, там установить: скорость – 9600 биты данных – 8 чётность – нет стоповые биты – 1 управление потоком – нет
Если на этом порте восклицательный знак, или, в дальнейшем, при запуске скады не будет связи с приборами, нужно: правой кнопкой щёлкнуть AC4 USB to RS-485 Converter (COM….) , выбрать «отключить», перезагрузиться, потом «включить», снова перезагрузиться.
Если не помогло, то: правой кнопкой щёлкнуть AC4 USB to RS-485 Converter (COM….) , выбрать: свойства – параметры порта – дополнительно , и там сменить номер порта на любой другой в пределах 10, перезагрузиться.
номер порта в скаде всегда нужно изменять в соответствии с номером порта в, выбранного в компьютере!
|
|
|
|
|
26.4.2017, 17:40
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.4.2017
Пользователь №: 320055
|
Цитата(По самые по... @ 26.4.2017, 12:43) Смотрю описание.. Под Модбас, параметр 5304=1, параметр 5305=0, по умолчанию. Проверьте снова!
И еще..
"Примечание. После изменения значений параметров связи необходимо повторно активизировать протокол путем отключения и включения питания привода либо путем стирания и повторного ввода адреса узла (5302)." ... И еше вот тут замечание, что подключаться надо через разъем снятой панели Спасибо. Сегодня сначала попробовал как Вы предложили - все равно не работает, потом позвонил в АББ сервис "надо управлять частотой ЧП , и проверять показания значения мощности на валу (параметр - 0106) находясь в 30 метрах от него " - там сказали: 1. DriveWindow Light - прога платная 2. Она через разъем ЧП RS-485 не работает - (как Вы и сказали) . 3. Обещали подумать и сказать - Как можно работать через RS-485. Цитата(Barbus @ 26.4.2017, 15:49) Собирал когда-то прибуду (скада, железо всякое и АС4). Нужно было, чтобы товарищ, для которого всё это тёмный лес, смог самостоятельно подключить её на несколько разных компьютеров. Единственная сложность была с АС4, та ещё зараза. Пришлось написать "хелп", с помощью которого всё прошло успешно. Посмотрите, может, что-то пригодится, особенно перезагрузки. Спасибо. АС4 встал нормально. Связь через него идет, но DriveWindow Light 2.93 Пишет "«-CRC error; -Following communication error occurred while uploading status word: CRC error" Как я понял, эта прога не на подключение через разъем ЧП RS485, но ЧП видит.
|
|
|
|
|
27.4.2017, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(SlavaMGTU @ 26.4.2017, 17:40) ... позвонил в АББ сервис ... - там сказали: 1. DriveWindow Light - прога платная 2. Она через разъем ЧП RS-485 не работает - (как Вы и сказали) . 3. Обещали подумать и сказать - Как можно работать через RS-485. ... ... 1. По этой ссылке - бесплатная. 2. Надо читать инструкцию, там много есть примечаний! Цитата Note! When installing DriveWindow Light you must have Administrator privileges. Цитата If you have an ACS310, ACS320, ACS350, ACS355, ACS/ACH550 or similar drive you need an OPCA-02 adapter.Цитата Note! With ACS350, ACS/ACH550 and DCS800 (and similar) drives the modbus node number shown is usually 247, the default when communicating through the panel connector. This is different than the node number used when communicating through standard modbus fieldbus connector. 3. Ничего они не придумают! Читайте инструкцию и действуйте!
Сообщение отредактировал По самые по... - 27.4.2017, 11:02
|
|
|
|
|
27.4.2017, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546
|
Вроде элементарная задача, а столько проблем. 1. Если хотите снимать показания при помощи DWL, необходимо подключаться через порт панели (распиновка и настройки не один раз публиковались на данном форуме, поищите). 2. Если хотите снимать показания с порта RS-485, то необходимо организовать пром. сеть, например Modbus RTU, и настроить ноутбук как мастер и с соответствующих регистров снимать показания.
Сообщение отредактировал m3F - 27.4.2017, 16:15
|
|
|
|
|
3.5.2017, 20:02
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.4.2017
Пользователь №: 320055
|
Цитата(По самые по... @ 27.4.2017, 11:43) 3. Ничего они не придумают! Читайте инструкцию и действуйте! Большое всем СПАСИБО! Вчера запустил ЧП с ПК. Сегодня повторил - это уже с расстояния в 30 метров. На прошлой неделе - Подключил программу по управлению ЧП через ПК (НЕ DWL - взял у друга), но связь есть , при запуске с панели могу на ПК читать параметры привода, но управлять – не могу. Оказалось: Необходимо поставить перемычки на разъеме X1 объединить 11-12 и 10-13 (подсказал друг)
_______________________.JPG ( 35,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23Задать значения параметров (подсказал консультант из АББ): 9802 = 1 5305 = 0 = ABB DRV LIM) 1001 = 3 (COMM – управление через слово управления полевой шины) 1102 = 8 (COMM – выбор источника EXT1/EXT2 через слово управления полевой шины) 1103 =8 (COMM – назначение слова управления полевой шины источником EXT1) 1601 = 0 (разрешение работы не используется) 1606 = 0 1608 = 0 (разрешение пуска 1 не используется) 1609 = 0 (разрешение пуска 2 не используется) Пока не смог решить проблему – заданные обороты не соответствуют получаемым, хотя ЧП мониторит несоответствие заданные получаемым Обороты заданные и полученные (об/мин): 200->182 ; 100->70; 300->289; 400->391 В чем дело, разберусь позже Еще, по чему-то обязательно сначала надо запускать комп и только потом включать ЧП. Почему- не понял. Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кто помогал.
|
|
|
|
|
|