Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нет связи ПК - Овен АС4 - ЧП АВВ-acs550, Подключение к ПК (WinXP ) ЧП АВВ-ACS550-01-015A-4 через Овен АС4
SlavaMGTU
сообщение 24.4.2017, 20:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.4.2017
Пользователь №: 320055



Здравствуйте.

Подключение к ПК (WinXP ) ЧП АВВ-ACS550-01-015A-4 через Овен АС4 переходник RS-485 - USB
Не получается установить связь с прибором.

Меняю параметры сети RS-485 в ПК и М110 – но связи нет.
Подскажите пожалуйста, как лучше всего выявить ошибку и установить связь ПК с ЧП?
Где, что можно прочитать, скачать, к кому обратиться?

1. Установил на ПК программу Конфигуратор М110
2. Подключил через USB АС4
3. Установил драйвера АС4 на ПК.
4. В диспетчере устройств указал, что АС4 – это СОМ1
5. Подключил частотный преобразователь, как указанно в описании.
6. Соединил 3 провода A/B/AGND
Прикрепленный файл  3______________4.jpg ( 190,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51

7. Оконечный резистор 120 ОМ на ЧП был уже включен
8. Не подсоединил только резистор на входе в АС4 (контакты А-cool.gif, но длина провода 0,3метра – посчитал это не обязательным.
9. Включил в ЧП параметр 9802 – «1» вкл/выкл modbus
10. Проверил параметры процессы обмена данными в ЧП:
5301 - идентификатор и номер версии программы протокола – «0118h»
5302 - Адрес узла на линии связи RS485 – «1»
5303 - скорость передачи данных по линии связи RS485 (кб/с) - 9,6 = кб/с
5304 - количество бит данных, бит четности и количество стоп-битов, используемых при передаче данных по линии связи RS485.
- «0» – 8 битов данных, без контроля четности, один стоп-бит
5305 - Выбор коммуникационного профиля для протокола EFB -
«0» = ABB DRV LIM – функционирование командных слов и слов состояния соответствует профилю приводов ABB (ABB Drives), аналогично приводу ACS400.
11. Запустил Конфигуратор М110 – «Не удалось установить связь с прибором»
Прикрепленный файл  20170424_130217.jpg ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24

12. Поменял провода А/B местами, запустил М110 – тоже самое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 24.4.2017, 21:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



А какое вообще отношение имеет Конфигуратор М-110 к ПЧ АББ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 24.4.2017, 22:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Программа «Конфигуратор М110» работает по протоколу ОВЕН, как вы думаете, ABB его поддерживает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 25.4.2017, 13:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Да и АС4 питается от внешнего устройства, а не от USB, по моему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavaMGTU
сообщение 25.4.2017, 14:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.4.2017
Пользователь №: 320055



Цитата(Kotlovoy @ 24.4.2017, 22:00) *
Программа «Конфигуратор М110» работает по протоколу ОВЕН, как вы думаете, ABB его поддерживает?

Установил программу DriveWindow Light 2.93 . Запустил и постарался установить связь ПК с ЧП через неё.
Пишет "«-CRC error;
-Following communication error occurred while uploading status word: CRC error"
Стал поочередно менять значения канала связи в ПК и ЧП
1. количество бит данных,
2. бит четности
3 количество стоп-битов
Всего в ЧП есть 4ре варианта связи:
0 = 8N1 – 8 битов данных, без контроля
четности, один стоп-бит.
1 = 8N – 8 битов данных, без контроля четности, два стоп-бита.
2 = 8E1 – 8 битов данных, проверка четности, один стоп-бит.
3 = 8O1 – 8 битов данных, проверка нечетности, один стоп-бит.
Все их проверил - Связи нет.
Прикрепленный файл  error4_1.jpg ( 143,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26

Подскажите пожалуйста
Есть какой-то алгоритм по установлению связи ПК-ЧП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 25.4.2017, 15:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



ПО под адаптер АС4 установили?
На каком СОМ определяется адаптер в свойствах системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 25.4.2017, 16:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Pawel @ 25.4.2017, 15:06) *
ПО под адаптер АС4 установили?
На каком СОМ определяется адаптер в свойствах системы?


ТС принудительно установил СОМ1.. Может там еще что-то болтается, х.з.

У меня такая же хня была при попытке связать через АС4 частотник Фуджи Эко. Дело после долгих танцев с бубном оказалось в том, что на компе одновременно присутствовали три версии программного загрузчика Френик Лоадер!
Пока не стер все ( а там такая хня, как Нет Фреймворк от мелкоссучих разных модификаций присутствовала), ничкак связь не устанавливалась. Установил одну, крайнюю версиию - и о! заработало!
Мой совет: удалить с помощью Advanced Uninstaller PRO дочиста ДрайвВыньдовсЛегкий и установить его заново. Порт в диспетчере пусть выбирает драйвер АС4. Не надо принудительно ставить СОМ1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavaMGTU
сообщение 25.4.2017, 16:03
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.4.2017
Пользователь №: 320055



Цитата(Pawel @ 25.4.2017, 13:13) *
Да и АС4 питается от внешнего устройства, а не от USB, по моему.

http://www.owen.ru/catalog/avtomaticheskij...en_as4/opisanie
"Питание от шины usb..."

Цитата(Pawel @ 25.4.2017, 15:06) *
ПО под адаптер АС4 установили?
На каком СОМ определяется адаптер в свойствах системы?

ПО под него не нашел - есть только драйвера.
Порт в ПК выбрал COM1, могу любой до 9, кроме 2 и 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 25.4.2017, 16:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Любой не надо, нужно тот. под которым определяется адаптер АС4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 25.4.2017, 17:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



COM1 - это, скорее всего, набортный порт ПК, его точно не надо выбирать. И не имеет значения, что гнезда нет.
Надо просто открыть порты в диспетчере устройств, и посмотреть, какой появляется при подключении АС4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavaMGTU
сообщение 25.4.2017, 22:23
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.4.2017
Пользователь №: 320055



Цитата(По самые по... @ 25.4.2017, 17:01) *
....
Мой совет: удалить с помощью Advanced Uninstaller PRO дочиста ДрайвВыньдовсЛегкий и установить его заново. Порт в диспетчере пусть выбирает драйвер АС4. Не надо принудительно ставить СОМ1.

Спасибо за вариант решения. Постарался его исполнить:
1. Взял другой ноут
2. Установил на нем DriveWindow Light 2.93 (новее нашел только upgrade 2.94 до 2.95, но он с 2.93 отказался работать)
3.В ноут вставил АС4 и поставил его драйвер (по умолчанию поставил COM4)
4. Проверил настройки связи по RS485 на ЧП
5. Запустил DriveWindow Light 2.93 - ОН не видет устройства

Написал в АВВ письмо с просьбой подсказать как доабгрейдить DriveWindow Light 2.93 до 2.95

Постараюсь повторить пп.1-5 с DriveWindow Light 2.95
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 26.4.2017, 11:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Смотрю описание.. Под Модбас, параметр 5304=1, параметр 5305=0, по умолчанию. Проверьте снова!

И еще..

"Примечание. После изменения значений параметров связи необходимо
повторно активизировать протокол путем отключения и включения питания
привода либо путем стирания и повторного ввода адреса узла (5302)."

Сообщение отредактировал По самые по... - 26.4.2017, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 26.4.2017, 12:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



И еше вот тут замечание, что подключаться надо через разъем снятой панели
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 26.4.2017, 14:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Собирал когда-то прибуду (скада, железо всякое и АС4). Нужно было, чтобы товарищ, для которого всё это тёмный лес, смог самостоятельно подключить её на несколько разных компьютеров. Единственная сложность была с АС4, та ещё зараза. Пришлось написать "хелп", с помощью которого всё прошло успешно. Посмотрите, может, что-то пригодится, особенно перезагрузки. smile.gif
Цитата
Установить драйвер преобразователя интерфейса АС-4.
Подключить АС-4 к компу. Запустится мастер нового оборудования.
По окончании работы мастера – перезагрузиться.
Правой кнопкой – ярлык «мой компьютер» - диспетчер устройств – порты (COM и LPT)
Должен появиться порт AC4 USB to RS-485 Converter (COM….)
правой кнопкой щёлкнуть AC4 USB to RS-485 Converter (COM….) , выбрать:
свойства – параметры порта, там установить:
скорость – 9600
биты данных – 8
чётность – нет
стоповые биты – 1
управление потоком – нет

Если на этом порте восклицательный знак, или, в дальнейшем, при запуске скады не будет связи с приборами, нужно:
правой кнопкой щёлкнуть AC4 USB to RS-485 Converter (COM….) , выбрать «отключить», перезагрузиться, потом «включить», снова перезагрузиться.

Если не помогло, то:
правой кнопкой щёлкнуть AC4 USB to RS-485 Converter (COM….) , выбрать:
свойства – параметры порта – дополнительно , и там сменить номер порта на любой другой в пределах 10, перезагрузиться.

номер порта в скаде всегда нужно изменять в соответствии с номером порта в, выбранного в компьютере!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavaMGTU
сообщение 26.4.2017, 17:40
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.4.2017
Пользователь №: 320055



Цитата(По самые по... @ 26.4.2017, 12:43) *
Смотрю описание.. Под Модбас, параметр 5304=1, параметр 5305=0, по умолчанию. Проверьте снова!

И еще..

"Примечание. После изменения значений параметров связи необходимо
повторно активизировать протокол путем отключения и включения питания
привода либо путем стирания и повторного ввода адреса узла (5302)."
...
И еше вот тут замечание, что подключаться надо через разъем снятой панели


Спасибо.

Сегодня сначала попробовал как Вы предложили - все равно не работает, потом позвонил в АББ сервис
"надо управлять частотой ЧП , и проверять показания значения
мощности на валу (параметр - 0106) находясь в 30 метрах от него " - там сказали:
1. DriveWindow Light - прога платная
2. Она через разъем ЧП RS-485 не работает - (как Вы и сказали) .
3. Обещали подумать и сказать - Как можно работать через RS-485.


Цитата(Barbus @ 26.4.2017, 15:49) *
Собирал когда-то прибуду (скада, железо всякое и АС4). Нужно было, чтобы товарищ, для которого всё это тёмный лес, смог самостоятельно подключить её на несколько разных компьютеров. Единственная сложность была с АС4, та ещё зараза. Пришлось написать "хелп", с помощью которого всё прошло успешно. Посмотрите, может, что-то пригодится, особенно перезагрузки. smile.gif

Спасибо.
АС4 встал нормально. Связь через него идет, но DriveWindow Light 2.93 Пишет
"«-CRC error;
-Following communication error occurred while uploading status word: CRC error"
Как я понял, эта прога не на подключение через разъем ЧП RS485, но ЧП видит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 27.4.2017, 10:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(SlavaMGTU @ 26.4.2017, 17:40) *
... позвонил в АББ сервис
... - там сказали:
1. DriveWindow Light - прога платная
2. Она через разъем ЧП RS-485 не работает - (как Вы и сказали) .
3. Обещали подумать и сказать - Как можно работать через RS-485.
... ...


1. По этой ссылке - бесплатная.
2. Надо читать инструкцию, там много есть примечаний!
Цитата
Note! When installing DriveWindow Light you must have Administrator privileges.


Цитата
If you have an ACS310, ACS320, ACS350, ACS355, ACS/ACH550
or similar drive you need an OPCA-02 adapter.


Цитата
Note! With ACS350, ACS/ACH550 and DCS800 (and similar) drives the modbus node number shown is usually 247, the default when communicating through the panel connector. This is different than the node number used when communicating through standard modbus fieldbus connector.


3. Ничего они не придумают! Читайте инструкцию и действуйте!

Сообщение отредактировал По самые по... - 27.4.2017, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 27.4.2017, 16:13
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Вроде элементарная задача, а столько проблем.
1. Если хотите снимать показания при помощи DWL, необходимо подключаться через порт панели (распиновка и настройки не один раз публиковались на данном форуме, поищите).
2. Если хотите снимать показания с порта RS-485, то необходимо организовать пром. сеть, например Modbus RTU, и настроить ноутбук как мастер и с соответствующих регистров снимать показания.

Сообщение отредактировал m3F - 27.4.2017, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavaMGTU
сообщение 3.5.2017, 20:02
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.4.2017
Пользователь №: 320055



Цитата(По самые по... @ 27.4.2017, 11:43) *
3. Ничего они не придумают! Читайте инструкцию и действуйте!

Большое всем СПАСИБО!
Вчера запустил ЧП с ПК.
Сегодня повторил - это уже с расстояния в 30 метров.
На прошлой неделе - Подключил программу по управлению ЧП через ПК (НЕ DWL - взял у друга), но связь есть , при запуске с панели могу на ПК читать параметры привода, но управлять – не могу.
Оказалось:
Необходимо поставить перемычки на разъеме X1 объединить 11-12 и 10-13 (подсказал друг)Прикрепленный файл  _______________________.JPG ( 35,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23


Задать значения параметров (подсказал консультант из АББ):
9802 = 1
5305 = 0 = ABB DRV LIM)
1001 = 3 (COMM – управление через слово управления полевой шины)
1102 = 8 (COMM – выбор источника EXT1/EXT2 через слово управления полевой шины)
1103 =8 (COMM – назначение слова управления полевой шины источником EXT1)
1601 = 0 (разрешение работы не используется)
1606 = 0
1608 = 0 (разрешение пуска 1 не используется)
1609 = 0 (разрешение пуска 2 не используется)
Пока не смог решить проблему – заданные обороты не соответствуют получаемым, хотя ЧП мониторит несоответствие заданные получаемым
Обороты заданные и полученные (об/мин):
200->182 ; 100->70; 300->289; 400->391
В чем дело, разберусь позже

Еще, по чему-то обязательно сначала надо запускать комп и только потом включать ЧП. Почему- не понял.

Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кто помогал.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 17:10