> Расчет нитрификатора-денитрификатора, НГАСУ (Сибстрин)
Ivan84
сообщение 21.1.2008, 21:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 24.8.2007
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867



Может пригодится кому)...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  нитр_денитр.rar ( 110,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2101
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lera8121988_*
сообщение 10.1.2011, 17:25
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Ivan84 @ 21.1.2008, 21:15) *
Может пригодится кому)...

а где взять формулу 4.20?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Khanya_*
сообщение 16.5.2011, 9:31
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо, пригодилось!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v0dprodjekt
сообщение 25.5.2012, 15:16
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.5.2012
Пользователь №: 151701



Спасибо огромное!!! Очень нужное пособие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sardx
сообщение 29.8.2012, 20:27
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.8.2012
Из: Дзержинск
Пользователь №: 161534



Большое спасибо за пособие, очень пригодилось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 19.1.2013, 9:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



Две основные ошибки в данном методе расчета - 1 - нитрификатор надо перепроверять и через аэробный возраст ила - в данных примерах как раз лимитирующим будет возраст, так что объем нитрификатора рассчитан неверно. 2 - откуда взяты скорости процессов нитрификации и денитрификации? Они существенно завышены.
И еще вопрос. почему аэротенк разбивается на три зоны? денитрификатор, аэротенк и нитрифиатор. Это подход 20-30 летней давности, когда считалось, что в аэробных условиях сначала идет процес окисления органических загрязнений, только после его завершения начинается процесс нитрификации. Это было связано с тем, что раньше в аэротенках, запроектированных только на окисление органических загрязнений, реальная концентрация растворенного кислорода (измеренная не по Винклеру) была ниже 1 мг/л. В этих условиях нитрификация просто не может идти. В современных сооружениях, где реализуются процессы нитрификации, концентрация кислорода должна быть не ниже 2 мг/л и, в этих условиях, нитрифкация идет параллельно с окислением органики. В общем, хорошо, что хоть что-то есть по нитри-денитрификации на русском языке, но считать реальные сооружения по данной методичке не стоит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shonlaanh
сообщение 24.11.2013, 2:58
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 15992



Цитата(OXIDOK @ 19.1.2013, 13:31) *
но считать реальные сооружения по данной методичке не стоит

По этой книге можно. Она на Английском языке.
https://www.dropbox.com/s/9kmbpnlgh3amh9v/W...t.and.Reuse.pdf

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitr_80
сообщение 22.9.2014, 23:19
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71506



Цитата(OXIDOK @ 19.1.2013, 10:31) *
Две основные ошибки в данном методе расчета - 1 - нитрификатор надо перепроверять и через аэробный возраст ила - в данных примерах как раз лимитирующим будет возраст, так что объем нитрификатора рассчитан неверно. 2 - откуда взяты скорости процессов нитрификации и денитрификации? Они существенно завышены.
И еще вопрос. почему аэротенк разбивается на три зоны? денитрификатор, аэротенк и нитрифиатор. Это подход 20-30 летней давности, когда считалось, что в аэробных условиях сначала идет процес окисления органических загрязнений, только после его завершения начинается процесс нитрификации. Это было связано с тем, что раньше в аэротенках, запроектированных только на окисление органических загрязнений, реальная концентрация растворенного кислорода (измеренная не по Винклеру) была ниже 1 мг/л. В этих условиях нитрификация просто не может идти. В современных сооружениях, где реализуются процессы нитрификации, концентрация кислорода должна быть не ниже 2 мг/л и, в этих условиях, нитрифкация идет параллельно с окислением органики. В общем, хорошо, что хоть что-то есть по нитри-денитрификации на русском языке, но считать реальные сооружения по данной методичке не стоит



и по какой считать стоит?

Цитата(shonlaanh @ 24.11.2013, 3:58) *
По этой книге можно. Она на Английском языке.
https://www.dropbox.com/s/9kmbpnlgh3amh9v/W...t.and.Reuse.pdf



нельзя скачать по ссылке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ket.kam
сообщение 28.10.2014, 17:13
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2014
Пользователь №: 242578



Подскажите,пожалуйста,в этом расчёте есть такая величина,как концентрация азота органического!!!откуда взята эта концентрация???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 12.11.2014, 10:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



Вообще то концентрация органического азота и есть концентрация органического азота. Лабораторией определяется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Оксаночка
сообщение 14.5.2015, 9:37
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 267320



Цитата(OXIDOK @ 19.1.2013, 10:31) *
Две основные ошибки в данном методе расчета - 1 - нитрификатор надо перепроверять и через аэробный возраст ила - в данных примерах как раз лимитирующим будет возраст, так что объем нитрификатора рассчитан неверно. 2 - откуда взяты скорости процессов нитрификации и денитрификации? Они существенно завышены.
И еще вопрос. почему аэротенк разбивается на три зоны? денитрификатор, аэротенк и нитрифиатор. Это подход 20-30 летней давности, когда считалось, что в аэробных условиях сначала идет процес окисления органических загрязнений, только после его завершения начинается процесс нитрификации. Это было связано с тем, что раньше в аэротенках, запроектированных только на окисление органических загрязнений, реальная концентрация растворенного кислорода (измеренная не по Винклеру) была ниже 1 мг/л. В этих условиях нитрификация просто не может идти. В современных сооружениях, где реализуются процессы нитрификации, концентрация кислорода должна быть не ниже 2 мг/л и, в этих условиях, нитрифкация идет параллельно с окислением органики. В общем, хорошо, что хоть что-то есть по нитри-денитрификации на русском языке, но считать реальные сооружения по данной методичке не стоит


Вы можете предоставить верный расчет нитрификатора (с учетом проверки через аэробный возраст ила)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения