> Эксплуатация котельной, Регламентные работы проводимые при комплексном техническом обслужи
Skyboy100
сообщение 28.8.2018, 10:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 27.3.2013
Из: Россия
Пользователь №: 187017



Здравствуйте.

Какими документами регламентируются работы проводимые при комплексном техническом обслуживании котельных (газовая/дизельная), руководство требует чтобы каждый вид и периодичность работ были подтверждены буквой закона. Понимаю что эксплуатация котельных должна проводится в соответствии ПТЭ ТЭ, но конкретной информации по видам работ и их периодичности найти не могу.

Прошу вашей помощи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.8.2018, 12:17
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Главное - заводские инструкции по эксплуатации оборудования.

А вот по газовому, электрохозяйству, дымовой трубе можно поискать и гос. требования...

Сообщение отредактировал tiptop - 28.8.2018, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skyboy100
сообщение 28.8.2018, 12:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 27.3.2013
Из: Россия
Пользователь №: 187017



Цитата(tiptop @ 28.8.2018, 12:17) *
Главное - заводские инструкции по эксплуатации оборудования.

А вот по газовому, электрохозяйству, дымовой трубе можно поискать и гос. требования...

Хорошо, допустим. А если в инструкции по эксплуатации отсутствует информация о периодичности обслуживания? М.е. есть перечень в котором указаны тип оборудования и виды работ и периодичность не реже...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.8.2018, 13:32
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Есть похожая тема 2009 года: Поделитесь опытом сервисного и регламентного обслуживания, Нормативная база, организация регламетных работ

Есть всякие книжки... Но это не гос. требования.

Вот, например: "Положение о системе планово-предупредительных ремонтов основного оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий
(с нормами времени и нормами расхода материалов)" АКХ им. Памфилова

kotelna.tk
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skyboy100
сообщение 28.8.2018, 13:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 27.3.2013
Из: Россия
Пользователь №: 187017



Цитата(tiptop @ 28.8.2018, 13:32) *
Есть похожая тема 2009 года: Поделитесь опытом сервисного и регламентного обслуживания, Нормативная база, организация регламетных работ

Есть всякие книжки... Но это не гос. требования.

Вот, например: "Положение о системе планово-предупредительных ремонтов основного оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий
(с нормами времени и нормами расхода материалов)" АКХ им. Памфилова

kotelna.tk

Очень странно все это. Т.е. по нормам достаточно проверять устройства безопасности, у них как раз четко определена периодичность. А вспомогательное оборудование у которого не указана периодичность ТО в инструкции по эксплуатации обслуживать необязательно? Приехать через год и констатировать его выход из строя... великолепно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.8.2018, 14:02
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Skyboy100 @ 28.8.2018, 13:53) *
А вспомогательное оборудование у которого не указана периодичность ТО в инструкции по эксплуатации обслуживать необязательно? Приехать через год и констатировать его выход из строя... великолепно)

По какому пойти пути - "великолепному" или нет - это выбирать главному инженеру. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.8.2018, 14:22
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата
"Исследования показали, что около 70% возникающих после вмешательства дефектов было вызвано ППР (P/PM Technology magazine, Apr 98)."
(ППР - планово-предупредительный ремонт.)



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=40245
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.8.2018, 19:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Skyboy100 @ 28.8.2018, 10:26) *
Здравствуйте.

Какими документами регламентируются работы проводимые при комплексном техническом обслуживании котельных?

Вот пример регламентных работ: http://aquagroup.ru/normdocs/16508
На основании чего:
Регламенты (стандарты предприятия) разрабатываются в системе ОАО «АК «Транснефть» для обеспечения надежности, промышленной и экологической безопасности магистральных нефтепроводов, регламентации и установления единообразия взаимодействия подразделений Компании и ОАО МН при ведении работ по основной производственной деятельности как между собой, так и с подрядчиками, органами государственного надзора, а также унификации применения и обязательного исполнения требований соответствующих федеральных и отраслевых стандартов, правил и иных нормативных документов.

То есть, ваше предприятие самостоятельно разрабатывает то же самое, утверждает и использует в дальнейшем. Выше приведенное, всего лишь пример.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skyboy100
сообщение 29.8.2018, 16:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 27.3.2013
Из: Россия
Пользователь №: 187017



Цитата(Галиев @ 28.8.2018, 19:11) *
Вот пример регламентных работ: http://aquagroup.ru/normdocs/16508
На основании чего:
Регламенты (стандарты предприятия) разрабатываются в системе ОАО «АК «Транснефть» для обеспечения надежности, промышленной и экологической безопасности магистральных нефтепроводов, регламентации и установления единообразия взаимодействия подразделений Компании и ОАО МН при ведении работ по основной производственной деятельности как между собой, так и с подрядчиками, органами государственного надзора, а также унификации применения и обязательного исполнения требований соответствующих федеральных и отраслевых стандартов, правил и иных нормативных документов.

То есть, ваше предприятие самостоятельно разрабатывает то же самое, утверждает и использует в дальнейшем. Выше приведенное, всего лишь пример.

Спасибо конечно. Видел уже данный документ. Наверху талдычат одно и тоже: "Покажи где в нормативных документах указано".
По их мнению все виды работ которых нет в нормативке, проводить ненужно и это пустая трата денег и сил ((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.8.2018, 17:56
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Skyboy100 @ 29.8.2018, 16:00) *
По их мнению все виды работ которых нет в нормативке, проводить ненужно и это пустая трата денег и сил ((

Весь вопрос в том, какова ответственность за последствия...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joe
сообщение 18.9.2018, 12:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963



Цитата(Skyboy100 @ 28.8.2018, 14:53) *
Очень странно все это. Т.е. по нормам достаточно проверять устройства безопасности, у них как раз четко определена периодичность. А вспомогательное оборудование у которого не указана периодичность ТО в инструкции по эксплуатации обслуживать необязательно? Приехать через год и констатировать его выход из строя... великолепно)


вскрытие показало, что чукча умер от вскрытия.

Цитата(Галиев @ 28.8.2018, 20:11) *
Вот пример регламентных работ: http://aquagroup.ru/normdocs/16508
На основании чего:
Регламенты (стандарты предприятия) разрабатываются в системе ОАО «АК «Транснефть» для обеспечения надежности, промышленной и экологической безопасности магистральных нефтепроводов, регламентации и установления единообразия взаимодействия подразделений Компании и ОАО МН при ведении работ по основной производственной деятельности как между собой, так и с подрядчиками, органами государственного надзора, а также унификации применения и обязательного исполнения требований соответствующих федеральных и отраслевых стандартов, правил и иных нормативных документов.

То есть, ваше предприятие самостоятельно разрабатывает то же самое, утверждает и использует в дальнейшем. Выше приведенное, всего лишь пример.


у нефтяников можно многое потырить они молодцы по бумажкам.


А вообще руководство, конечно же, в чем-то право. Зачем делать и платить за ненужную работу? Есть ПТЭ, есть Техрегламенты, есть ПУЭ и другие правила, ФЗ и приказы, где прописано, что и когда. Если там не указано, значит периодичность не регламентирована. Должен придумать и утвердить технический руководитель предприятия, основываясь на инструкциях и рекомендациях заводов изготовителей, опыте эксплуатации, износе оборудования и здравом смысле. Здесь есть момент управления рисками - чем ниже затраты на текущий ремонт, тем чаще нужен аварийный и больше капитальный. Но на то оно и управленческое решение. Вы как специалист обосновываете техническую необходимость, они как руководители принимают решение. По прохождению сезона делаются выводы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 20.9.2018, 13:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Здравствуйте! Хочу поднять другой вопрос, но так же связанный с эксплуатацией котельной!
У предприятия своя газовая котельная 400кВт. Не ОПО.
Весной этого года нас уведомели газовики о том, что в август-сентябрь будут менять ШГРП в связи с окончанием срока эксплуатации. Но к замене шкафа они приступили только 17.09 (шкафы по программе модернизации пришли только 7.09). Теперь они говорят что замена шкафа будет в течении 8-10 дней, а потом еще Ростехнадзор будет согласовывать документы от 14 дней. Получается что запустить котельную мы сможем не ранее 5-6 октября.....
У нас отопительный сезон в теплую осень начинается 28-29 сентября.
Подскажите есть ли какие нормативные документы, что бы обязать нашу газотранспортирующую организацию ускорить процесс замены ШГРП и дать газ в котельную с минимальной задержкой! Очень надо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joe
сообщение 21.9.2018, 9:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963



Население и соцкультбыт к вашей котельной не отапливается, только производство, я правильно понял? А они вас уведомляли о проведении таких работ, официальная переписка была?
Смотрите ваш с ними договор, что там прописано, и пишите им претензию со ссылками на СП, СанПИН и Трудовое законодательство, что мол и люди в холоде вынуждены работать, и вообще свежо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения