> Отсутствие показания расхода и перепада давления
kosmonaft1
сообщение 24.11.2018, 19:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 326342



Уважаемые специалисты, такая проблема тепловычислитель СПТ 961.2 показывает избыточное давление 3 кгс/см2 температуру теплоносителя-водяного пара 150 С, при этом отсутствует перепад давления и расход с чем это может быть связано? возможна ли причина в том что после сужающего устройства (диафрагмы) прикрыта запорная арматура?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.11.2018, 20:00
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49475
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(kosmonaft1 @ 24.11.2018, 19:42) *
Уважаемые специалисты, такая проблема тепловычислитель СПТ 961.2 показывает избыточное давление 3 кгс/см2 температуру теплоносителя-водяного пара 150 С, при этом отсутствует перепад давления и расход с чем это может быть связано? возможна ли причина в том что после сужающего устройства (диафрагмы) прикрыта запорная арматура?
Может на диафрагме просто перепада нет? В смысле - расход пара слишком низкий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmonaft1
сообщение 24.11.2018, 20:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 326342



Это как то можно определить расчетным методом? в течении суток по показаниям прибора бывает, что перепада нет в течении нескольки часов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 24.11.2018, 20:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Перепад давления должен соответствовать расходу топлива. И какому-то расходному параметру у потребителя. Чудес - не бывает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.11.2018, 21:13
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49475
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(kosmonaft1 @ 24.11.2018, 20:17) *
Это как то можно определить расчетным методом? в течении суток по показаниям прибора бывает, что перепада нет в течении нескольки часов
А с потребителем конечным никак не переговорить? К нам недавно одна контора обратилась, мол, у нас узел учёта зарубили, расходомер на ГВС перестал работать. Приходим, ковыряемся, ковыряемся, данные сняли, проанализировали - нет расхода. А расходомер работает. И тут понимаем, что кран на ГВС просто закрыт. Спрашиваем, мол, у вас же горячей воды нет, а те говорят, мол, да, нет, нам её отключили за неуплату. А мы такие говорим, что, мол, не бывает такого, что отопление не отключили, а ГВС отключили. А те говорят, типа, мы тут уже два месяца без воды сидим, но проблема в том, что расходомер у нас не работает, данные не передаёт... Я даже не сразу сообразил, что в таком случае можно сказать. Открыл кран и пообещал, что я позвоню куда надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения