> Удаление воды от пожаротушения многофункционального центра, Это вообще где-то оговаривается?
Водяной
сообщение 16.1.2008, 17:12
Сообщение #1


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Имею в наличии большой по площади центр развлечений (35000кв.м.). Всё ,естественно, увешено в спринклерах.
Возник вопрос - а надо ли воду удалять от автоматического пожаротушения, где это прописано? В жилье где-то есть, не помню где. Напомните пожалуйста...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Klim-home_*
сообщение 17.1.2008, 10:21
Сообщение #2





Guest Forum






вот это не подойдет?
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t22674.html

Водяной
15.11.2007, 13:23
Так получается, что дренажные насосы и автоматизировать не надо? Включили в ручную и выключили после откачки...

Вот, нарыл в НПБ 88:
4.67. В подземных сооружениях, как правило, необходимо предусматривать устройства для отвода воды при пожаре.

Не после пожара(пожаротушения), а во время!

И ещё МГСН 5.01-01:
#3.13. Автоматические насосные станции для откачки воды при тушении пожара, удаления вод от различных утечек должны быть оснащены резервуарами для сбора воды вместимостью согласно расчета, но не менее 2 м3.

А вот удаление воды от утечек подразумевает автоматику, как я понимаю....

Сообщение отредактировал Klim-home - 17.1.2008, 10:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.1.2008, 10:24
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Причём тут подземный гараж и торговый центр? Я что-то не понял смысла...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 18.1.2008, 7:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Точно такая же проблема! МФЦ - офисы, банк, магазины, кинотеатры и т.д. Для удаления воды ничего не предусмотрел, вроде бы как не моя юрисдикция. Единственный момент - промывные краны диаметром 50 с установленными на них головками ГМ-50 (может и не точно, на вскидку не помню, а рыться лень), расположены вблизи сан. узлов, чтоб хоть куда-то можно было эту воду деть (вроде бы и нельзя, но не в окно же ее сливать, в самом деле?) зубры, дайте пожалуйста совет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.1.2008, 10:00
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Такое ощущение, что вы пишете про пожарные краны,а не промывочные...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2008, 10:27
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водяной @ 16.1.2008, 18:12) [snapback]210731[/snapback]
Имею в наличии большой по площади центр развлечений (35000кв.м.). Всё ,естественно, увешено в спринклерах.
Возник вопрос - а надо ли воду удалять от автоматического пожаротушения, где это прописано? В жилье где-то есть, не помню где. Напомните пожалуйста...

Он что подземный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 18.1.2008, 11:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Да нет, я имею ввиду именно промывочные краны. Пожарные краны на сети АПТ в многофункц. центрах ващет запрещена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.1.2008, 12:09
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Serg Ivanov @ 18.1.2008, 10:27) [snapback]211495[/snapback]
Он что подземный?


Да нет конечно, поэтому ссылки не понятны...

Цитата(Young @ 18.1.2008, 11:46) [snapback]211529[/snapback]
Да нет, я имею ввиду именно промывочные краны. Пожарные краны на сети АПТ в многофункц. центрах ващет запрещена.


Что за промывочные краны? Поливочные может быть? Но тогда почему 50мм?
А где написано, что пожарные краны запрещено вешать на АУПТ? п.4.33 НПБ88-2001 говорит, что можно... Может именно в многофункциональных нельзя? Где можно подсмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 18.1.2008, 12:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Да именно в МФЦ нельзя. СНиП по МФЦ, СНиП РК 3.02.-16-2003 п.6.24. Системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения в здания должны быть раздельными. Хотя в России может быть и по другому, не уверен.

Извиняюсь, неправильно написал, не промывочные, а спускные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2008, 13:42
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Какое ж водоудаление из наземного? blink.gif Через двери вытечет. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 18.1.2008, 13:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



Был такой объект бизнесс центр класса А:

Что-то там снаружи этой стеклянной высотки загорелось;
дым проник в здание;
в здании сработали датчики;
затем сплинкеры;
вода залила дорогущую мебель, только вот-вот завезенную;
потекла на покрытие, по которому топчются всего-то недели три

Вообщем всему зданию хана.

Это собственно не ответ на поставленный вопрос, а так рассуждения в тему.
А водоприемных устройств ни на полу ни под ним,-ничего такого не было.
Хотя даже если бы и было....

Сообщение отредактировал olga_g. - 18.1.2008, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 18.1.2008, 14:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Водяной @ 16.1.2008, 17:12) [snapback]210731[/snapback]
В жилье где-то есть, не помню где. Напомните пожалуйста...

Водяной, я все таки вспомнила, где это встречала. ТСН 31-332-2006 "Жилые и общественные высотные здания":
"9.19 На всех технических этажах, включая нижний технический этаж, а также в технических помещениях с оборудованием, использующим воду (камеры орошения и т.д.) необходимо предусмотреть установку трапов или приямков с погружными насосами.
Следует предусматривать мероприятия для удаления воды при срабатывании системы АУПТ здания."

Еще по-моему в книге по высоткам говорится об отводе воды с этажей при срабатывании АПТ.

Больше нигде не оговаривается вроде. Вероятно, для не высоток имеется ввиду, так как сказал Serg Ivanov : "Через двери вытечет"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2008, 15:06
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Естественно не для высоток.
Во всяком случае я нигде в построенных торговых центрах водоудаления не видел.
Разве что по ТЗ заказчика делать, в нормах такого нету. ИМХО wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.1.2008, 15:13
Сообщение #14


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Смущает, что площадь большая и из-за сработки АУПТ затопит не только весь огромный этаж! но и вода пройдёт на все нижележащие (с 3 этажа до 1 этажа). В центре порогов нет и двери открыты везде...
Мероприятия предусматривать тогда, я так понимаю, против розлива по этажам хотя бы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.1.2008, 15:23
Сообщение #15


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Young @ 18.1.2008, 12:19) [snapback]211551[/snapback]
Да именно в МФЦ нельзя. СНиП по МФЦ, СНиП РК 3.02.-16-2003 п.6.24. Системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения в здания должны быть раздельными. Хотя в России может быть и по другому, не уверен.

Извиняюсь, неправильно написал, не промывочные, а спускные.


1)Что за СНиП РК такого нет документа, как он правильно называется?
2)А, ну если висят на АУПТ, то и спускные и промывочные),а если нет, то круть.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.1.2008, 15:31
Сообщение #16


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(OlgaO @ 18.1.2008, 14:35) [snapback]211644[/snapback]
Водяной, я все таки вспомнила, где это встречала. ТСН 31-332-2006 "Жилые и общественные высотные здания":
"9.19 На всех технических этажах, включая нижний технический этаж, а также в технических помещениях с оборудованием, использующим воду (камеры орошения и т.д.) необходимо предусмотреть установку трапов или приямков с погружными насосами.
Следует предусматривать мероприятия для удаления воды при срабатывании системы АУПТ здания."

Еще по-моему в книге по высоткам говорится об отводе воды с этажей при срабатывании АПТ.

Больше нигде не оговаривается вроде. Вероятно, для не высоток имеется ввиду, так как сказал Serg Ivanov : "Через двери вытечет"

Спасибо!)
В высотках это прописано потому,что при розливе страдает много помещений (площадей). Вода идёт вниз.ИМХО
Так и в большом по площади торг.центре также страдает большая площадь с ценными товарами...
Хотя ,конечно, не написано в нормах, значит буду делать по своему усмотрению с минимальными затратами) Хорошо, что полы по-умолчанию с гидроизоляцией...
Кстати, а почему на Алых парусах квартиры с АУПТ, они же не ТСН придерживались?

Сообщение отредактировал Водяной - 18.1.2008, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2008, 16:14
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Ликвидировать пожар, безусловно, невозможно без воды. Тем более что именно она является основным огнетушащим веществом, используемым пожарными для ликвидации горения. Количество подаваемой на тушение пожара воды должно быть достаточным для эффективного прекращения горения, но не должно быть излишним. Необходимо обеспечить разумную достаточность в подаче огнетушащих средств.

Как ее достичь? Этому в профессиональных учебниках для пожарных и ведомственных нормативных актах Государственной противопожарной службы (ПС) МЧС России уделено довольно много внимания.

Сегодня любой, даже рядовой пожарный, прошедший специальную подготовку, владеет понятием «интенсивность подачи воды на тушение пожара». Это – количество воды, подаваемое на единицу площади (квадратный метр) в единицу времени. Например, для квартиры – это 0,1 л/с на квадратный метр при расчетной продолжительности тушения 15 минут.

Сколько нужно подавать воды для успешного тушения пожара? Это четко прописано во многих нормативных актах и специальной литературе ГПС, это знают все – от пожарного до руководителя тушением пожара, тем более что последние - это всегда лица начальствующего состава, окончившие высшие или средние специальные учебные заведения пожарно-технического профиля. Другое дело, что зачастую срабатывает принцип: «Кашу маслом не испортишь». Вот и получается, что льют пожарные воду не жалея, но даже несведущему в пожаротушении человеку известно: чтобы затушить окурок, вовсе не обязательно выливать ведро воды.

Нормативные документы Государственной противопожарной службы требуют от ее личного состава применения на пожарах хороших рукавов, в которых бы не было свищей и порывов. После локализации пожара пожарные стволы большой производительности должны заменяться на менее производительные. При ликвидации огня в помещениях должны применяться стволы с кранами, что также уменьшает пролив излишней воды. При ненадобности работающие стволы, если в силу какой-то необходимости их нельзя закрыть, например, в условиях низких температур, должны выводиться в окно и т. д.

Для тушения пожара и недопущения подтопления рекомендуется применение смачивателей, в необходимых случаях, высокократной пены, огнетушащего порошка, тонко распыленной мелкодисперсной воды и т. д.

В настоящее время набор мер, которые позволяют обеспечить разумный паритет между успешным тушением пожара и недопущением дополнительного ущерба от пролитой воды, довольно велик. За более чем 355-летний период существования в России штатной пожарной охраны ее специалисты накопили большой опыт по практической реализации мер защиты имущества от пролитой в процессе тушения пожара воды и недопущению подачи ее излишнего количества.

ВОДОЗАЩИТОЙ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ Одной из мер защиты имущества от пролитой в процессе тушения пожара воды является создание и эффективная работа специальных водозащитных подразделений в структуре пожарной охраны. Пока одни пожарные ликвидируют пожар, другие осуществляют водозащитные мероприятия, которые позволяют не допустить затопления. Это достигается массой различных средств и способов – расстиланием брезентов, вычерпыванием воды совками и другими ручными приспособлениями, рассыпанием опилок, которые хорошо поглощают пролитую воду, использованием средств малой механизации для эффективной откачки пролитой воды. В последнее время появились специальные маты, которые способны как губка впитывать значительное количество воды. Потом их удаляют на улицу, пропускают через сдавливающие валики и снова используют для сбора пролитой воды. Особенно высока эффективность водопоглощающих матов при смешении пролитой в процессе тушения воды с отравляющими и токсичными веществами, слив которых в общую хозфекальную или ливневую канализацию недопустим.

В настоящее время имеется много форм и методов для борьбы с пролитой в процессе тушения пожара водой. Их можно разделить на две принципиальные позиции:
1) недопущение подачи излишнего количества воды, а только того, которое реально нужно для тушения пожара;
2) осуществление комплекса мер по уборке пролитой воды и недопущению условий, при которых она бы являлась источником дополнительного ущерба от пожара.

Обе эти позиции должны выполняться всеми категориями работников пожарной охраны, начиная от рядового пожарного, непосредственно работающего со стволом, и заканчивая руководителем тушения пожара, отдающего распоряжение на подачу огнетушащих средств. Все они должны избегать подачи излишнего количества воды, а ту воду, которая подана на тушение в рамках нормы, необходимо оперативно убрать или направить в нужное русло, чтобы она не стала причиной дополнительного ущерба.

Все это во власти самих пожарных. Соблюдают ли они эти условия, известно только им, ибо все другие граждане или должностные лица не участвуют в тушении пожара. Они могут являться либо невольными свидетелями происходящего, либо жертвами пожара.


НОРМАТИВНАЯ БАЗА Сказать, что пожарные не знают о проблеме излишне пролитой при тушении пожара воды, нельзя. Они об этом знают и даже принимают отдельные меры. С этой целью Санкт-Петебургскому филиалу ВНИИПО МЧС России была поставлена задача изучить имеющийся российский и зарубежный опыт осуществления водозащиты при тушении пожаров. Надо отметить, что наука оказалась на высоте. Специалисты института сделали необходимые исследования, предложили массу решений по защите от пролитой воды. Здесь и традиционно русские опилки, и брезенты, водные пылесосы и масса других решений.

А дальше? Труд ученых остался на бумаге и, к сожалению, не стал руководством к действию для практических работников. Разработанные «Методические указания по организации и проведению водозащитных работ в гарнизонах пожарной охраны» не были введены в установленном порядке в действие, а наработанный опыт повсеместно не реализован.

Но дело вперед не двинется до тех пор, пока должным образом за качество тушения пожара, в том числе и проведение водозащитных мероприятий, с пожарных не будут самым серьезным образом спрашивать.

В итоге невольно возникает вопрос – что делать? У страховых компаний свое видение решения этой проблемы, у пожарных – свой подход. У тех, кто пострадал от потопа, - своя логика и свои желания. Наверное, есть по этому поводу своя точка зрения и у Московского городского Центра жилищного страхования. А соединить их всех может документ, именуемый актом о пожаре. Да, именно он, но при условии, что в нем появится графа, в которой будет указано, какие водозащитные меры осуществлены при ликвидации пожара. Потерпевшие, страховщики, пожарные и другие, причастные к данному происшествию лица подписывают этот документ. Сегодня он не предусматривает такой графы, а в горячке пожара этой важной позиции никто не придает должного значения.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2008, 16:34
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



ИМХО надо просто меньше воды лить используя соответсвующее оборудование http://www.bffiretech.ru/aquamaster.php
А не городить трапы на этажах в торговых залах.. thumbdown.gif
..будет способствовать:

1. Уменьшению фактического времени тушения очага пожара;

2. Уменьшению ущерба, причинённого проливом воды при срабатывании установки;

3. Уменьшению фактической стоимости установки пожаротушения из-за снижения её металлоёмкости;

4. Уменьшению расходных характеристик, применяемых в установке насосов;

5. Значительное сокращение расхода воды для целей пожаротушения (на объектах с недостаточным количеством воды для обычной спринклерной установки).

Одним из неоспоримых преимуществ систем тонкораспылённой воды, по сравнению с обычными системами, является значительное снижение вторичного ущерба от пожара в результате гораздо более низкой интенсивности подачи воды при повышенной эффективности предотвращения и тушения

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 18.1.2008, 16:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.1.2008, 16:52
Сообщение #19


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Ну я делать АУПТ скорее всего не буду, поэтому на выбор системы повлиять не могу...
А ,вообще, все эти выдержки - это хорошо.......но:
--У страховых компаний свое видение решения этой проблемы, у пожарных – свой подход. У тех, кто пострадал от потопа, - своя логика и свои желания. Наверное, есть по этому поводу своя точка зрения и у Московского городского Центра жилищного страхования. ---


Сообщение отредактировал Водяной - 18.1.2008, 16:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2008, 19:05
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водяной @ 18.1.2008, 17:52) [snapback]211729[/snapback]
Ну я делать АУПТ скорее всего не буду, поэтому на выбор системы повлиять не могу...
А ,вообще, все эти выдержки - это хорошо.......но:
--У страховых компаний свое видение решения этой проблемы, у пожарных – свой подход. У тех, кто пострадал от потопа, - своя логика и свои желания. Наверное, есть по этому поводу своя точка зрения и у Московского городского Центра жилищного страхования. ---

Да ради Бога! Зак пусть запишет в ТЗ чего хочет - только надо ему объяснить чего это за собой влечет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.1.2008, 10:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Водяной @ 18.1.2008, 18:23) [snapback]211682[/snapback]
1)Что за СНиП РК такого нет документа, как он правильно называется?
2)А, ну если висят на АУПТ, то и спускные и промывочные),а если нет, то круть.....


СНИП РК есть такой документ, СНИП - это СНИП, а РК, это республика Казахстан. tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanwomen
сообщение 10.2.2010, 11:21
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.1.2010
Пользователь №: 45311



Здравствуйте!Мне нужно удалить воду со встроенной автостоянки после пожара.Решили сделать лотки,по которым вода собирается и приходит в резервуар.А в нем стоит насос.Как подобрать этот насос?Какой объем взять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2010, 11:48
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(sanwomen @ 10.2.2010, 12:21) *
Здравствуйте!Мне нужно удалить воду со встроенной автостоянки после пожара.Решили сделать лотки,по которым вода собирается и приходит в резервуар.А в нем стоит насос.Как подобрать этот насос?Какой объем взять?

Поиск рулит - обсуждали много раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 14.5.2015, 15:59
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Добрый день! Для многофункционального торгового центра (подвал + 3 надз. этажа) пришло замечание эксперта, что не ясно как решается отвод воды после срабатывания системы АУПТ. Обоснование замечания - СП 5.13130.2009 п. 5.9.29 "Необходимо предусмотреть устройства для отвода воды после срабатывания водяных АУП, а также специальную емкость для сбора пролитого и (или) находящегося в трубопроводе раствора пенообразователя после срабатывания пенных АУП."
Кто как решает данный вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ovktan
сообщение 15.5.2015, 6:27
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.12.2014
Из: г.Краснотурьинск
Пользователь №: 253141



Даем задание ВК, они расставляют трапы, где необходимо, или приямки с дренажными насосами, если ниже 0.000. У экспертизы замечаний нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 15.5.2015, 9:24
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Цитата(ovktan @ 15.5.2015, 6:27) *
Даем задание ВК, они расставляют трапы, где необходимо, или приямки

А где необходимо? Расставлять на определенную площадь нужно или в "каждое" помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.5.2015, 10:04
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(VladimirAS @ 15.5.2015, 9:24) *
А где необходимо? Расставлять на определенную площадь нужно или в "каждое" помещение?

Для проектной документации сугубо паралельно как расставлять, главное их показать и описать в ПЗ, чтобы снять замечание эксперта.
А на рабочке их расставляют каждый по своему, кто во что горазд. Лучше вообще не ставить, так как смысла от них 0, чтобы отвести весь пож. расход нужно натыкать трапов как дырок в дуршлаге. По факту вода сама стечет через ЛК вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 15.5.2015, 10:28
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Спасибо, Young. На практике видел только в одном ТЦ приямки с дренажниками в подвальном этаже в магазинах и МОП. Но расход у насосов всего 1м3/час был (дренаж от кондиционеров отводили). На верхних никаких трапах. Во всех других ТЦ, в том числе высотках офисных - не было предусмотрено ничего для сбора воды от АУПТ.
Вопрос все равно открыт, т.к. нам потом делать Р и монтаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.5.2015, 11:41
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Вы меня не правильно поняли, либо я плохо написал. В подземных этажах - приямки и погружники обязательно! А вот в надземной части трапы - постольку поскольку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 15.5.2015, 16:18
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Young, а можно ссылку на норматив про"В подземных этажах - приямки и погружники обязательно!"
И еще, трубы от трапов и дренажных насосов должны быть негорючие в таком случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 5:03