Цитата(dvortsov @ 17.7.2018, 16:21)
Ребята, дело не в компрессорах, а наших нормах - они требуют отдельный (отделенный от основного) фундамент. Типа для виброизоляции.
Вот у них рама опорная есть, это и есть рамный фундамент. То есть в предоставленном заводом изготовителем агрегате имеется "пространственная конструкцию, состоящая, как правило, из верхней плиты или системы балок, опирающихся через стойки на нижнюю фундаментную плиту" (СП 26.13330.2012 п. 5.2.8). Согласно раздела 7 СП 26.13330.2012 агрегаты заводской готовности с мощностью двигателей до 400 кВт допускается устанавливать на напольном перекрытии с условием закрепления фундаментной рамы агрегата к перекрытию фундаментными болтами.
Для справки. Агрегат мощностью до 400 кВт это воздушный винтовой компрессор производительностью до 60 (3600) м3/мин (м3/час). То есть норма по сути разрешает поставить любой винт с воздушным охлаждением непосредственно на пол без обустройства фундамента, но требует компрессор закрепить на полу.