> Автоматический воздухоотводчик в начале или в конце подающего коллектора?
Хоттабыч
сообщение 29.7.2020, 12:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



С обратным то всё понятно, ставим АВО в начале (если считать началом торец коллектора к которому подключена труба) и теплоноситель, по ходу своего движения, несёт туда воздух.

А вот с подающим? Поставить в начале - там же расширение после подключенной трубы получается и идет воздуховыделение, так ведь весь воздух может и не выйти, а часть может пойти дальше с током носителя и будет там болтаться перекрывая сечение. Поставить в конце, так весь воздух может до него и не дойти, а часть (витающих пузырьков) может быть унесена в патрубки контуров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 29.7.2020, 15:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Два? Один в начале, другой в конце коллектора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 29.7.2020, 17:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Злые вы biggrin.gif знаете и молчите! Не, ну я всегда, на подающем коллекторе, воздухоотводчик ставил в конце - по ходу движения среды. И вроде как всё нормально было. Но попадаются проекты где воздухоотводчики, в подающем коллекторе, установлены не в конце, а в начале коллектора. Вот и решил спросить как оно правильно, по науке, бо в нормах, на этот счет, ничего не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.7.2020, 17:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я ждал когда кто-то ответит....
Если ответвления от коллектора вверх, то на коллекторах вообще не ставлю, а только на высших точках ответвлений. На коллекторе воздушник только для того, чтобы его слить - для поступления воздуха. Так для этого и вентиль 15 подойдёт, и надёжнее чем воздушник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 29.7.2020, 18:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Так если ответвления вверх то и я не ставлю воздушник на коллектор, а ловлю его в верхних точках, а вот если все вниз, как, например, на коллекторе теплого пола и/или лучевой духтрубной радиаторной системе?

При заполнении системы и первом пуске, когда идет большой объем сначала просто воздуха, а потом бывшего растворенным воздуха, травим его через шаровые краны, а потом в них вкручиваем АВО, обычно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.7.2020, 18:04
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Да, в идеале система должна быть такой, чтобы воздух выпускался в одной точке (в высшей, естественно), и слив - тоже в одной точке. wink.gif

Автоматические воздухоотводчики лучше нигде не ставить. dont.gif
Они брызгаются, текут, через них заходит воздух при падении давления воды. thumbdown.gif
Когда-то я уже писал об этом... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 29.7.2020, 18:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(tiptop @ 29.7.2020, 19:04) *
Да, в идеале система должна быть такой, чтобы воздух выпускался в одной точке (в высшей, естественно), и слив - тоже в одной точке. wink.gif

Это оно канешна, естественной циркуляции, с главным стояком, твердотопливным котлом, и тремя очаровательными истопницами rolleyes.gif


Но, за неимением истопниц, ставим АВО biggrin.gif

Вот я сижу и думаю, а как лучше. Понятно, что работать будет куда не поставь, но хотелось бы понимания процессов.

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.7.2020, 18:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Хоттабыч @ 29.7.2020, 17:29) *
Злые вы biggrin.gif знаете и молчите! Не, ну я всегда, на подающем коллекторе, воздухоотводчик ставил в конце - по ходу движения среды. И вроде как всё нормально было. Но попадаются проекты где воздухоотводчики, в подающем коллекторе, установлены не в конце, а в начале коллектора. Вот и решил спросить как оно правильно, по науке, бо в нормах, на этот счет, ничего не нашел.

Точняк вас Михаил хлопоты и заботы запарили. И врядли вы эти вопросы не знаете, скорее в состоянии уже... замотали и задолбали и просто скажите куда поставить и не морочьте голову, плиз.
А в норме есть- в высших точках и слив в низших.Ужасно просто до банальности.

На коллекторе падает скорость среды и положение высшей точки можно сделать где угодно.И соответственно расположить спускник и воздушник так, но сообразно высшей и низшей точки. Просто есть такой термин- скорость уноса, та при которой воздух сносит среда транспортируемая в нужное место, а на коллекторе скорость будет всегда ниже, чем в трубопроводе любом из него выходящем и вы сами положением коллектора это делаете.И спускаете воздух и сливаете с тех мест.
И насчет автоматического тоже поддержу Типтопа.Их автоматизм очень за счет надежности сделан и безусловно ручной лучше, а делать еще воздухосборник.. к коллектору- все одно что масло подмасливать.

Сообщение отредактировал инж323 - 29.7.2020, 18:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 29.7.2020, 18:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Скорость движения среды, в коллекторе, у меня 0,1-0,15м/с, скорость витания микропузырьков воздуха, в горизонтальных трубах, как пишут классики, такая же.
Зашел теплоноситель в коллектор, началось воздухоотделение за счет укрупнения витающих пузырьков и образования новых. Но это же не мгновенно происходит, какое-то расстояние будет пройдено, те же 10-15-20см до того как эти витульки превратятся в полноценный пузырь готовый к удалению. И не попал этот пузырь в АВО на входе, а был перемещен движением среды в конец коллектора.
Но кроме движения жидкости по коллектору, со скоростью 0,1-0,15м/с она ещё и всасывается в патрубки со скоростями 0,2-0,3 м/с. Будет ли при этом воронкообразование? Если да, то часть воздуха может быть засасана воронкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 29.7.2020, 18:29
Сообщение #10


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



А мне понравилась идея с двумя. И развил бы еë до трëх. Один в работе, один в резерве, один в ремонте. Сразу вырисовывается очаровательные не истопницы только, а машинистки-обходчицы воздухоотводчиков wub.gif
Две дневные, две ночные, график. Пятая в декрете, как водится, постоянно.
Где ты, большая энергетика? По тебе тихо вздыхает иногда маленький осколок, и болит. В области сердца где-то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 29.7.2020, 18:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Точно rolleyes.gif три - моё любимое число!

Дык законы физики они одинаковы, что в большой, что в малой энергетике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.7.2020, 18:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Хоттабыч @ 29.7.2020, 18:27) *
Скорость движения среды, в коллекторе, у меня 0,1-0,15м/с, скорость витания микропузырьков воздуха, в горизонтальных трубах, как пишут классики, такая же.
Зашел теплоноситель в коллектор, началось воздухоотделение за счет укрупнения витающих пузырьков и образования новых. Но это же не мгновенно происходит, какое-то расстояние будет пройдено, те же 10-15-20см до того как эти витульки превратятся в полноценный пузырь готовый к удалению. И не попал этот пузырь в АВО на входе, а был перемещен движением среды в конец коллектора.
Но кроме движения жидкости по коллектору, со скоростью 0,1-0,15м/с она ещё и всасывается в патрубки со скоростями 0,2-0,3 м/с. Будет ли при этом воронкообразование? Если да, то часть воздуха может быть засасана воронкой?

Теперь вы подошли к вопросу- а так ли хороши эти коллекторы от замечательного импортного производителя и с их ценой и вообще техническими плюсами и минусами. И вот вопрос компактности еще. и отчего на воде вроде и здорово, а для отопления куча сосок на таком коллекторе почти лапша на уши монтажнику и хозяину?
Тока воздух то по верху коллектора идет и очень не часто расчетный режим максимума, так какая скорость буждет в коллекторе?

Цитата(Хоттабыч @ 29.7.2020, 18:43) *
Точно rolleyes.gif три - моё любимое число!

Дык законы физики они одинаковы, что в большой, что в малой энергетике.

вот чуете, что таки Меладце вышел из институтской самодеятельности технического ВУЗа и не зря пел про три реки и там тетеньки мало одетые?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 29.7.2020, 18:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(инж323 @ 29.7.2020, 19:18) *
А в норме есть- в высших точках и слив в низших.Ужасно просто до банальности.

А где у теплого пола низшая точка? И как туда вклячить слив? Особенно если полы по грунту... копать погреб, приямок biggrin.gif не - это не наш метод... компрессор - наше всё, но только чтоб работал от 12В и был с хорошим ресивером, литров на 50т (слегка умерший б/у экспанзомат, с вынутыми потрохами, замечателен в качестве ресивера к автомобильному компрессору.


Цитата(инж323 @ 29.7.2020, 19:48) *
Теперь вы подошли к вопросу- а так ли хороши эти коллекторы от замечательного импортного производителя и с их ценой и вообще техническими плюсами и минусами. И вот вопрос компактности еще. и отчего на воде вроде и здорово, а для отопления куча сосок на таком коллекторе почти лапша на уши монтажнику и хозяину?
Тока воздух то по верху коллектора идет и очень не часто расчетный режим максимума, так какая скорость буждет в коллекторе?

А я не ставлю коллекторы от импортных производителей, т.к. в них, с их малым сечением, получить скорости 0,1-0,15м/с нереально... я их сварщику заказываю, на производство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.7.2020, 19:02
Сообщение #14


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Хоттабыч @ 29.7.2020, 16:04) *
С обратным то всё понятно, ставим АВО в начале (если считать началом торец коллектора к которому подключена труба) и теплоноситель, по ходу своего движения, несёт туда воздух.

А вот с подающим? Поставить в начале - там же расширение после подключенной трубы получается и идет воздуховыделение, так ведь весь воздух может и не выйти, а часть может пойти дальше с током носителя и будет там болтаться перекрывая сечение. Поставить в конце, так весь воздух может до него и не дойти, а часть (витающих пузырьков) может быть унесена в патрубки контуров.

автоматический ВО должон стоять исключительно на устройстве обзываемом сепаратором воздуха. в любых иных местах от него толку чуть меньше чем нуль.
я вот седня одну барышню уговаривал ставить на гликоль сепаратор, и таки уговорил rolleyes.gif
https://photos.app.goo.gl/fm4SLS6dpLG8dJdSA
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 29.7.2020, 19:12
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(LordN @ 29.7.2020, 20:02) *
я вот седня одну барышню уговаривал ставить на гликоль сепаратор, и таки уговорил rolleyes.gif
https://photos.app.goo.gl/fm4SLS6dpLG8dJdSA

С Pall кольцами? Позолоченными rolleyes.gif


А банальная гидрострелка, или тот же коллектор нормального сечения, в качестве воздухоотделителя не работают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.7.2020, 19:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Хоттабыч @ 29.7.2020, 18:54) *
А где у теплого пола низшая точка? И как туда вклячить слив? Особенно если полы по грунту... копать погреб, приямок biggrin.gif не - это не наш метод... компрессор - наше всё, но только чтоб работал от 12В и был с хорошим ресивером, литров на 50т (слегка умерший б/у экспанзомат, с вынутыми потрохами, замечателен в качестве ресивера к автомобильному компрессору.

Ну и что там с объемом тн в трубах ТП?
Если не погреб, когда ниже уже некуда, хоть и не встречал погреба с отоплением, то для ТП первых и вторых этажей- а вам кто запретил ставить коллектор обратный точно ниже горизонта ТП? Нет такого вроде в нормах, правда менее удобно для слесаря- багай тут от одного к другому и длины таки больше ж еще получаются, хоть и компрессора не надо.
А полы по грунту, так и мазанные хаты не запрещены нормами, а понты про шведскую ах какую крутую плиту.. ну вы поняли.Маркетинг никто не отменял и цена этой плиты чаще всего не ниже цены иных решений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.7.2020, 19:36
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Хоттабыч @ 29.7.2020, 18:03) *
а вот если все вниз, как, например, на коллекторе теплого пола и/или лучевой духтрубной радиаторной системе?

Всё, Хоттабыч, достал.... где в 1 посте про тёплый пол или разводку лучами? Пришлось мне думать зря про большие коллекторы....больше не буду. А насчёт коллекторных ящиков, так там и на подаче и на обратке в торцах коллекторов - текст можешь не читать, хоть картинками полюбуйся....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.7.2020, 20:55
Сообщение #18


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Хоттабыч @ 29.7.2020, 23:12) *
С Pall кольцами? Позолоченными rolleyes.gif


А банальная гидрострелка, или тот же коллектор нормального сечения, в качестве воздухоотделителя не работают?
не всегда. универсальных рецептов не существует же. почти. есть только +/- универсальные решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.7.2020, 2:39
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(jota @ 29.7.2020, 20:36) *
Всё, Хоттабыч, достал.... где в 1 посте про тёплый пол или разводку лучами? Пришлось мне думать зря про большие коллекторы....больше не буду. А насчёт коллекторных ящиков, так там и на подаче и на обратке в торцах коллекторов - текст можешь не читать, хоть картинками полюбуйся....

И где картинки rolleyes.gif вот так всегда, обещали и не дали unsure.gif они что, и на обратке в торец ставят? Извращенцы! И много они им наудаляют?! А потом удивляемся почему всё хреново biggrin.gif

Не, ну лан, пускай не ТП с лучами, пускай котельная на несколько мегаватт, разве это что-то меняет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 20:04