> Расстояния между арматурой, чем регламентируется?
ivan.56ru
сообщение 9.9.2020, 13:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309



Коллеги, прошу подсказать, есть ли какие-то нормативные документы, в которых регламентируются минимальные расстояния между элементами трубопроводной арматуры?

Возник такой вопрос, т.к. у некоторых производителей в каталогах прописано, что следует соблюдать некоторые расстояния - например, 3 или 5 Ду до обратного клапана и столько же после. Для того, чтобы поток выровнялся и клапан работал нормально.
Мало того, в одной из инструкций написано:
6.6. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В
случае возникновения претензии к качеству товара в процессе эксплуатации оборудования
необходимо предоставить фото-видео материалы, которые отображают:
- шильду изделия;
- выявленный дефект оборудования;
- условия монтажа (монтажное положение, тип ответных фланцев, расстояние до ближайших элементов соединительной и запорной арматуры, насосного оборудования).

При этом нигде не указывается, какое расстояние должно быть...

У многих производителей вообще подобных инструкций нет. Как так? Оборудование в целом одинаковое (например, затворы чугунные общепромышленные), а требования по установке разные.
Особенно это важно для стесненных условий или для блочных решений, где каждый сантиметр трубы важен.

Мне говорили, что в неких старых СНиПах были подобные нормы, а сейчас их нет. Не нашёл этого пока нигде. Кто-нибудь может дать информацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.9.2020, 14:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Могу сказать за две позиции, при монтаже которых обязательно соблюдения указанного условия:
1. монтаж приборов учета расхода воды (газа, пара и т.д.), обусловлено спрямлением потока измеряемой среды на участке от какой либо арматуры до собственно измерителя расхода - прописывается в паспорте к прибору (сколько Ду до и после счетчика);
2. монтаж узлов трубопроводов подлежащих неразрушающему контролю, катушка между сварочными стыками и той же арматурой должна быть не менее 100 мм но и не менее одного Ду, должно быть оговорено в проекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения