Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ссылка на нормативку
lashmikhalich
сообщение 27.8.2020, 11:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72774



Добрый день коллеги.
Инспекция выдала 3 замечания на канализационно-очистном сооружении:

1. Отсутствуют диспетчерские наименования: Приемной ёмкости (ЕП) и Анаэробного реактора №1(АНР№1) КОС-60
2. Не промаркированы колодцы промышленной канализации на КЦ-2.
3. Сломан воздуховод вытяжной вентиляции КНС пром.стоков №106.
На какую нормативку можно сослаться по каждому из замечаний, в МДК 3-02.2001 ничего не нашел похожего, где еще можно копнуть?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Я, просто я
сообщение 27.8.2020, 11:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 2.8.2020
Пользователь №: 380167



В смысле на какую нормативку ссылаться? Вы замечания устранять не хотите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lashmikhalich
сообщение 27.8.2020, 11:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72774



Цитата(Я, просто я @ 27.8.2020, 11:15) *
В смысле на какую нормативку ссылаться? Вы замечания устранять не хотите?

Хотим, но в таблице напротив нарушения, есть столбец "Пункт правил, ссылка на НТД", нужно сослаться же на что-то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 27.8.2020, 11:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(lashmikhalich @ 27.8.2020, 11:24) *
Хотим, но в таблице напротив нарушения, есть столбец "Пункт правил, ссылка на НТД", нужно сослаться же на что-то

Вы в нормативке хотите пункт что воздуховод должен быть не сломан? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Я, просто я
сообщение 27.8.2020, 11:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 2.8.2020
Пользователь №: 380167



Цитата(lashmikhalich @ 27.8.2020, 11:24) *
Хотим, но в таблице напротив нарушения, есть столбец "Пункт правил, ссылка на НТД", нужно сослаться же на что-то

МДК 3-02.2001
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 27.8.2020, 12:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



В любой непонятной ситуации пиши ФЗ-384
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения