> Воздухообмен в театре
Ян Добролюбов
сообщение 12.6.2017, 12:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.6.2017
Пользователь №: 322997



Добрый день. Имеется двухэтажное здание театра, на первом этаже вестибюль, на втором фойе с зоной отдыха. Вопрос по организации воздухообмена - если делать 2-кратный приток в вестибюле и фойе , его надо компенсировать вытяжкой из смежных помещений? Если обеспечивать баланс между расходом приточного и вытяжного воздуха, то 2-кратный приток не получится, потому что смежных помещений не так много. Или приток должен превышать вытяжку в этом случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.6.2017, 7:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А почему Вы решили, что в фойе театра требуется 2-х-кратный воздухообмен? Наиболее подробные указания по театрам были в ВСН 45-86 - обратите внимание на табл. 21, там для фойе
Цитата
По расчету, но не менее 20 м3/ч наружного воздуха на одного посетителя

Вопрос в расчётном количестве людей в фойе - нужно принимать по заданию технолога. Где-то встречались указания, что в фойе находятся 70-80% зрителей зала.
А по входному вестибюлю - приток не компенсируется вытяжкой, наоборот (см. п. 2 примеч. к табл. 21), воздухообмен вестибюля следует увеличивать на расход вытяжки из смежных помещений (для которых не предусматривается приток). Практически, подпор в вестибюль необходим для предотвращения врывания холодного воздуха при открывании входных дверей.

Сообщение отредактировал ИОВ - 13.6.2017, 7:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KolaKola
сообщение 13.6.2017, 14:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.6.2017
Пользователь №: 323081



Напишу в этой теме. Подскажите пожалуйста как быть если вестибюль используется как зал для дискотек? Считать расходы для зала по кол-ву людей или еще к нему 2-х-кратный приток прибавить или вентиляция будет работать в двух режимах? Спасибо заранее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.6.2017, 14:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Полагаю, не всегда же в этом вестибюле дискотеки устраивают? Вероятно, нужно предусматривать подачу от основной приточки в объёме 2-х крат и от дополнительной по расчёту для проведения дискотеки.
Если по заданию на проектирование функционируют либо зрит. зал, либо дискотека, нужно задуматься о возможности устройства общей системы с возможностью переключения отдельных веток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ян Добролюбов
сообщение 13.6.2017, 17:51
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.6.2017
Пользователь №: 322997



Спасибо за ответ! С входным вестибюлем тогда понятно. А на втором этаже, где находится фойе должен быть баланс между притоком и вытяжкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.6.2017, 18:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В общем случае - да.
Если в фойе размещают буфеты, то правильнее будет предусмотреть вытяжку несколько больше притока, а эту разность по притоку подать в зрительный зал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 13:40