Роман1995
сообщение 26.8.2021, 7:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 2.6.2017
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 322488



У меня такой вопрос. Делаю проект по отоплению. Согласно исходных данных батареи в подъезде нет, позвонил заказчик попросил сделать на каждом этаже по батареи, так как жильцы жалуются что им холодно.
Вопрос как мне это показать в проекте и где нужно отображать эти батареи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 26.8.2021, 9:41
Сообщение #2


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 777
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Цитата(Роман1995 @ 26.8.2021, 7:34) *
У меня такой вопрос. Делаю проект по отоплению. Согласно исходных данных батареи в подъезде нет, позвонил заказчик попросил сделать на каждом этаже по батареи, так как жильцы жалуются что им холодно.
Вопрос как мне это показать в проекте и где нужно отображать эти батареи

Приветствую.
Как правило считают теплопотери всей клетки и здоровый конвектор-радиатор пихают под нижний пролёт. Второй вариант - на высоте 2,2 метра повесить приборы, обычно через этаж через два делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 26.8.2021, 10:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Роман1995 @ 26.8.2021, 7:34) *
У меня такой вопрос. Делаю проект по отоплению. Согласно исходных данных батареи в подъезде нет, позвонил заказчик попросил сделать на каждом этаже по батареи, так как жильцы жалуются что им холодно.
Вопрос как мне это показать в проекте и где нужно отображать эти батареи

1. Делаете проект, а жильцы уже живут в доме?
2. По результатам теплотехнического расчета должны быть посчитаны теплопотери подъезда. Согласно этих теплопотерь в подъезде устанавливаются отопительные приборы - как правило, бОльшая часть мощности - на входе, остальные разбрасываются по этажам (площадкам) под оконными проемами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман1995
сообщение 26.8.2021, 11:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 2.6.2017
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 322488



Цитата(lovial @ 26.8.2021, 10:31) *
1. Делаете проект, а жильцы уже живут в доме?
2. По результатам теплотехнического расчета должны быть посчитаны теплопотери подъезда. Согласно этих теплопотерь в подъезде устанавливаются отопительные приборы - как правило, бОльшая часть мощности - на входе, остальные разбрасываются по этажам (площадкам) под оконными проемами.

Да жильцы живут, я как понял хотят на 1 этаже чугунную батарею 7 секций, потом на каждом этаже батарею по 3 секции делать

Как пример скинули фото мол так сделать, как я понял что холодно и на каждом этаже сделать так. Или я что то не понимаю

Сообщение отредактировал Роман1995 - 26.8.2021, 11:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20210310_144705.jpg ( 2,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_20210310_144707.jpg ( 2,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_20210310_144648.jpg ( 3,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeva
сообщение 30.8.2021, 7:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 6.10.2010
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202



Цитата(Роман1995 @ 26.8.2021, 7:34) *
У меня такой вопрос. Делаю проект по отоплению. Согласно исходных данных батареи в подъезде нет, позвонил заказчик попросил сделать на каждом этаже по батареи, так как жильцы жалуются что им холодно.
Вопрос как мне это показать в проекте и где нужно отображать эти батареи

пункты:6.5.6; 3.55;6.4.5 соответственно СНиП4-01-2003, СНиП 2.04.05-91 и СНиП 60.13330.2012 рекомендуют на первом этаже. А раньше были рекомендации соответственно 50, 30 и 20 процентов на 1-м, 2-м и 3-м этажах. Рекомендую на первом и подключить по предвключенной схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения