> электромагнитный клапан в системе холодоснабжения
UNikilai
сообщение 30.1.2022, 17:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Здравствуйте, гликолевая система холодоснабжения и температуры до -10 градусов. Клапаном требуется только перекрывать/открывать поток хладоносителя на охладители небольшой мощности 2-10 кВт. Есть ли тут какие-то ограничения по использованию электромагнитных клапанов аля EV220B? Они с катушкой стоят меньше 10 к, и просто не вижу смысла ставить какой-нибудь VRG(20 т.р)+привод (40 т.р)+обогреватель штока (10 т.р), но может есть какой-то нюанс? Уточняю -регулироваьт клапаном ничего не нужно, только открывать и закрывать

Сообщение отредактировал UNikilai - 30.1.2022, 17:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 30.1.2022, 22:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Посмотрите в характеристиках их рабочий диапазон температур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 31.1.2022, 2:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Причем температуры? Фреон и масло быстро схарчат резину водопроводного клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 31.1.2022, 7:01
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



есть разные клапана, в т.ч. и на гликоль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 31.1.2022, 7:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Мы вот такие закладывали http://armastock.ru/files/Tex_passport_SM7205.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.1.2022, 8:24
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(UNikilai @ 30.1.2022, 17:26) *
перекрывать/открывать поток хладоносителя на охладители небольшой мощности 2-10 кВт.

Наверное, можно и прямого действия поставить...

Прикрепленный файл  BC_EMV.jpg ( 16,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 31.1.2022, 9:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Цитата
Посмотрите в характеристиках их рабочий диапазон температур.
ну я их само собой уже посмотрел, с уплотнением для гликоля они до -10
Цитата
Причем температуры? Фреон и масло быстро схарчат резину водопроводного клапана.
у меня гликоль, я писал
Цитата
Мы вот такие закладывали http://armastock.ru/files/Tex_passport_SM7205.pdf
спасибо, принципиально, думаю, аналогичны данфосу, а вы их куда ставили? Как эксплуатация отзывается?
Цитата
Наверное, можно и прямого действия поставить...
ну надежнее, думаю, будет непрямого. Я вот переживаю, что не может ли туда забиться чего, система большая, плавать там может всякое (перед клапаном установлен фильтр грубой очистки будет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.1.2022, 11:11
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(UNikilai @ 31.1.2022, 9:44) *
ну надежнее, думаю, будет непрямого.

Из-за чего так думаете? unsure.gif
Ведь там сложнее устройство. Для того, чтобы клапан закрылся, нужен перепад давления на нём.

Цитата(UNikilai @ 31.1.2022, 9:44) *
Я вот переживаю, что не может ли туда забиться чего, система большая, плавать там может всякое

У "непрямого" есть перепускной канал с диаметром в какие-то десятые доли миллиметра - он забивается на "Раз!" thumbdown.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 31.1.2022, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 31.1.2022, 11:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Цитата
Из-за чего так думаете? unsure.gif
Ведь там сложнее устройство. Для того, чтобы клапан закрылся, нужен перепад давления на нём.

Ну тут на самом деле я могу ошибаться. То что перепад необходим - ерунда, а вот перепускной канал да - есть, наверное может забиваться
Я просто полагаю, что у клапана с непрямым действием основной проход гораздо больше, ведь там сама катушка управляет не диафрагмой, а другим клапаном. Но вот этот перепускной канал..вы правы, прямого действия, наверное, надежнее в контексте того, что среда может быть грязная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 31.1.2022, 15:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



В "обратку" они не держат.
(перепускают)
Это так, к сведенью
Ну и размеры, чем больше, тем больше будут гидроудары
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 31.1.2022, 15:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Цитата
В "обратку" они не держат.
(перепускают)
Это так, к сведенью
Ну и размеры, чем больше, тем больше будут гидроудары

странно, в тех документации про утечку вроде ничего не написано
ну на большие диаметры для постоянной работы я б их тоже не ставил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 31.1.2022, 15:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(UNikilai @ 31.1.2022, 14:24) *
странно, в тех документации про утечку вроде ничего не написано

Там стрелка на корпусе, направление потока обозначает.
А про "недержит" это все холодильщики знают
думаю "водяные" клапана так же себя ведут. конструктив то одинаковый

(перепад давлений если будет против стрелки, то будут перепускать)

Сообщение отредактировал yozik - 31.1.2022, 15:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 2.2.2022, 11:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Вот зачем изобретать велосипед? Поставить обычные шаровые с приводом и все. Открыл-закрыл. Регулировать же ничего не нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.2.2022, 12:02
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Volander @ 2.2.2022, 11:55) *
Поставить обычные шаровые с приводом и все.

У шаровых кранов ресурс не особо большой. sad.gif


"Велосипед" - так себе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 2.2.2022, 23:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



А вы на Марс установку собираете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 3.2.2022, 2:24
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Арматура на гликоле -10 долго не живёт. Годика через 3-4 спина будет чесаться, когда менять это будут.
Производство пищевое поди? Аммиачка? Да и на фреоновых срок жизни не шипко больше.
Наверняка их по несколько шт. на одно помещение. Ставьте дисковые с приводом не шустрым. Фланцы. И фильтры обязательно. Можно и узел разместить в удобном для обслуживания месте общий на группу.
Дисковые затворы есть нашего пр-ва до -15С. Поищите, очень в цене приятственны. Правда срок поставки до месяца полтора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 2:44