> Расчет напора
Oreonika
сообщение 11.3.2022, 12:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.6.2020
Пользователь №: 378930



Добрый день!

1. Во многих расчетах мне встречается фраза "Потери на местное сопротивление принимаются равными 15% от линейных", подскажите из каких это норм?
2. При расчете напора насоса учитываются: геодезический напор, потери по длине, местные потери и свободный напор. Что это за свободный напор и в каких случаях его нужно учитывать? Он только для внутренних систем или для наружных тоже нужно его учитывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 11.3.2022, 13:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1370
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Oreonika @ 11.3.2022, 12:25) *
1. Во многих расчетах мне встречается фраза "Потери на местное сопротивление принимаются равными 15% от линейных", подскажите из каких это норм?

СП31.13130.2012 Приложение В (В.1)
СП30.13130.2020 п.8.28

Цитата(Oreonika @ 11.3.2022, 12:25) *
Что это за свободный напор

Если своими словами, это располагаемый напор в рассматриеваемой точки сети.

Цитата(Oreonika @ 11.3.2022, 12:25) *
каких случаях его нужно учитывать?

Во всех случаях.

Цитата(Oreonika @ 11.3.2022, 12:25) *
Он только для внутренних систем или для наружных тоже нужно его учитывать?

И для тех и для других.

Сообщение отредактировал aminopower - 11.3.2022, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 5.4.2022, 13:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Свободный напор это высота подъема столба жидкости над поверхностью земли, если мы про наружные сети говорим

Сообщение отредактировал Aerl - 5.4.2022, 13:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 5.4.2022, 13:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(aminopower @ 11.3.2022, 13:09) *
...
Если своими словами, это располагаемый напор в рассматриеваемой точки сети.
...

немного не так. на этапе проектирования мы ничем не располагаем. мы предполагаем. обеспечиваем в точке этот свободный напор, который требуется предполагаемым диктующим прибором или потребителем.
а вот для системы за этой точкой этот напор уже располагаемый. то есть душевой смеситель или жилой дом располагает этим напором, а система до него - имеет свободный напор, обеспечивающий потребности прибора/объекта.

для ТС: это тот напор, который требуется на конце сети и/или в диктующей и/или рассматриваемой точке. для приборов надо смотреть "требуемый/минимальный" напор в паспорте изделия, для потребителя - по СП31 или по техзаданию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения