> Пароводяной погогреватель малой мощности и охладитель конденсата
К.Д.
сообщение 22.9.2012, 16:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Добрый день коллеги!

Делаю проект существующей котельной для узаконивания, 1 котел Е-1/9 и один Е-1/1,4. Заказчик в настоящий момент снимает с нее тонну пара из которой 0,5 на технологию без возврата, а вторая половина идет в систему парового отопления. В проекте хотят видеть сетевой подогреватель и перевод системы на водяной теплоноситель (про приборы не спрашивайте, что он с площадью делать будет не знаю). Столкнулся с проблемой выбора подогревателя - ставить надо 2 по нормам, а у нас самый маленький в линейке кожухотрубных ПП2-6-II уже мощность имеет 0,585 Гкал/ч и непонятно как рассчитать параметры конденсата из него выходящего. Пластинчатый можно подобрать, но в них проблема вторичного вскипания после горшка будет и поэтому интересует вопрос принципа выбора ОК. В схему котельной можно включить бак в который можно добавлять ХОВ восполняющую продувку и пар на технологию, но в принципе все равно интересно как же ОК выбрать. На советских блоках подогревателей стоят часто типа ПВВ в 1 или 2 секции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 24.9.2012, 6:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Вертикальный кожухотрубник.
Они есть совсем миниатюрные, с поверхностью теплообмена от 0,3 м2.
Это и надежнее ПТО и не дороже.
Их можно использовать также и как охладитель конденсата, сам ставил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 24.9.2012, 13:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(gilepp @ 24.9.2012, 9:57) *
Вертикальный кожухотрубник.
Они есть совсем миниатюрные, с поверхностью теплообмена от 0,3 м2.
Это и надежнее ПТО и не дороже.
Их можно использовать также и как охладитель конденсата, сам ставил.


А кто делает? В России в основном производители с ПСВ-45 начинают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 24.9.2012, 15:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Многие так делают, самые что ни на есть обычные трубчатые теплообменники, только модельный ряд другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.9.2012, 15:27
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(К.Д. @ 22.9.2012, 17:24) *
у нас самый маленький в линейке кожухотрубных ПП2-6-II уже мощность имеет 0,585 Гкал/ч

А "ППВВ" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 24.9.2012, 17:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Блин, из всего потока разных шаражек нагуглил ЦКТИ, но у них блин горизонтальные и потенциально Машимпекс, но скорее всего тоже лежаки.

P.S. нашел таки ППВВ мощности подходят. Но все таки регулировать затоплением лучше вертикальные аппараты.

Вопрос к уважаемому gilepp - кто же их все-таки производит, не для рекламы smile.gif
А то зак такой, что ему надо чего поближе и реально достать у нас в области или в Ебурге в крайнем случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 25.9.2012, 7:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



ELTE (Чехия), Secespol (Польша).
На складе в РФ найти не проблема.

Цитата
Блин, из всего потока разных шаражек нагуглил ЦКТИ


И хотя это не шаражка, все же купить там что-либо довольно сложно, по крайней мере тому, кто с ними до этого ни разу не работал.

Сообщение отредактировал gilepp - 25.9.2012, 7:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artiomsecespol
сообщение 28.2.2019, 14:34
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.2.2019
Из: Москва
Пользователь №: 356450



Цитата(gilepp @ 25.9.2012, 7:43) *
ELTE (Чехия), Secespol (Польша).
На складе в РФ найти не проблема.



И хотя это не шаражка, все же купить там что-либо довольно сложно, по крайней мере тому, кто с ними до этого ни разу не работал.



Да нет, не сложно, например, я являюсь представителем Secespol в России. Есть склад.
С уважением,

Сообщение отредактировал Skaramush - 28.2.2019, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 28.2.2019, 17:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата(artiomsecespol @ 28.2.2019, 14:34) *
Да нет, не сложно, например, я являюсь представителем Secespol в России. Есть склад.
С уважением,


Посмотрите на дату сообщения выше. Вы тогда уже работали ? И в 2012 у вас был склад ?

Сообщение отредактировал gilepp - 28.2.2019, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 6:12