> огнестойкость воздуховодов
Nasttya
сообщение 15.7.2013, 7:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Товарищи, такой вопрос: мне нужен воздуховод с пределом огнестойкости EI150. Я прокладываю воздуховод из тонколистовой холоднокатаной стали в шахте из кирпича, которая имеет огнестойкость EI120. Как мне поступить: покрыть воздуховод до достижения EI30 (30+120=150) или несмотря на наличие шахты покрыть до EI150?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 15.7.2013, 8:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Думаю лучше выполнить с необходимым пределом огнестойкости (150) либо шахту, либо воздуховод, а не заниматься их суммированием.
норматив: п. 6.19, 6.20 СП7.13130.2013.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 15.7.2013, 8:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



это хорошо, а если не получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 15.7.2013, 9:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



откуда вы взяли что у Вас кирпичная шахта огестойкостью EI120 ???... вот прикладываю документ где, шахта толщиной в полкирпича (таблица 10) имеет огнестойкость EI150 (2,5часа).

хотелось бы увидеть от вас литературу (нормативный документ) по которой вы делаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 15.7.2013, 10:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



собственно фаил... сори забыл приложить сразу
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________.djvu ( 482,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 15.7.2013, 12:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Спасибо за документ, действительно, у нас толщина стенок шахты 120 мм, соответственно предел огнестойкости будет EI150...тогда ещё один вопрос: нужно ли красить воздуховод из холоднокатаной стали (защита от ржавчины) и чем его лучше красить если он предназначен для перемещения продуктов горения (до 400 градусов)...и красить его с обоих сторон или только с одной стороны (снаружи или изнутри)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 15.7.2013, 12:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



воздуховоды противодымной вентиляции как правило "окрашивают" грунтовкой ГФ-021 бордового цвета снаружи и внутри, непосредственно на заводе изготовителе. Непосредственно на объекте, воздуховоды могут быть подкрашены, так как при монтаже может быть повреждено данное покрытие....
как то так... надеюсь все верно сказал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 15.7.2013, 12:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



ГФ-021 не выдерживает долго высоких температур (по ГОСТ 25129-82 до 60 градусов)...Что же получается: после пожара (не дай бог конечно) воздуховод нужно снова перекрашивать? Не представляю как это можно сделать в шахте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 15.7.2013, 13:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Кстати, уважаемый Proektiro, документик то не действующий...заменён на СТО 36554501-006-2006, а в новом СТО только про железобетонные конструкции. Может подскажет кто-нибудь действующий норматив по огнестойкости кирпичных стен и перегородок, что б если что на него можно было бы сослаться...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 15.7.2013, 15:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



что касаемо документа:
Вопрос:
Можно ли использовать (ссылаться при ответе на замечания экспертизы) "Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80)" для определения пределов огнестойкости конструкций (кроме железобетонных)?


Ответ:
В соответствии с п.п.9, 10 ст.87 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 10.07.2012) пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций могут определяться расчетно-аналитическим методом на основании:

- Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80) (утв. приказом ЦНИИСК им.Кучеренко Госстроя СССР от 19.12.84 N 351/л);

- Сборников "Техническая информация (в помощь инспектору Государственной противопожарной службы)", ежегодно издающихся ФГБУ ”Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны" МЧС России.

В разъяснении Управления технормирования Госстроя РФ по наиболее часто задаваемым вопросам, касающихся строительных норм, от 16 декабря 2003 года указано, что управление технормирования Госстроя РФ рекомендует пользоваться пособием по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80) (утв. приказом ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР от 19.12.84 N 351/л) при проектировании.

Вывод

Пределы огнестойкости строительных конструкций могут определяться расчетно-аналитическим методом на основании Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80) (утв. приказом ЦНИИСК им.Кучеренко Госстроя СССР от 19.12.84 N 351/л).

Документы

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 10.07.2012);

- Разъяснения Управления технормирования Госстроя РФ по наиболее часто задаваемым вопросам, касающимся строительных норм от 16 декабря 2003 года;

- Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80) (утв. приказом ЦНИИСК им.Кучеренко Госстроя СССР от 19.12.84 N 351/л);

Конечно если кто напишит другой норматив, а тем более действующий, по кторому определен предел огнестойкости кирпичных стен и прочих материалов.... буду признателен.... а так пока только этот!!!!

Сообщение отредактировал Proektiro - 15.7.2013, 15:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 15.7.2013, 15:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



спасибо за информацию...а что по поводу грунтовки ГФ-021?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 15.7.2013, 15:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



производители противодымной вентиляции пишут ее...
а так мне кажется после пожара (если был высокотемпературный дым по воздуховоду) то надо менять всю систему подвергшейся температурному нагреву... по этой части не силен, но на сколько помню из школы, сталь под воздействием температуры закаляется и становится хрупкой (опять же не помню какие должны быть температуры)... вспомнилась консервная банка брошеная в костер, после костра ее может ребенок на 2 части порвать (свойства металла исчезают)....
может кто в курсе сталкивался с таким?

Сообщение отредактировал Proektiro - 15.7.2013, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 15.7.2013, 15:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



и еще не много, касаемо краски...
сталкивался на одном объекте воздуховоды привозили покрытые этой краской, скорей всего в один слой так систему еще не успевали смонтировать, а она уже вся покрывалась ржавчиной!!! приходилось в авторском надзоре давать предписания чтобы воздуховоды прокрашивали еще раз!!!!
На другом объекте при тех же самых условия, все нормально, нет ржавчины на воздуховодах, прокрашено в 2 раза (судя по сочности краски, и однотонности цвета)! Видать по дороже монтажники закупили воздуховоды, а так если монтажники ищут супер экономный вариант воздуховодов, вполне вероятно что их и без пожара прийдется второй раз красить)))).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 15.7.2013, 17:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Вот мне кажется что нужно делать так: снаружи воздуховод покрыть грунтовкой ГФ-021 (что б не ржавел), т.к. его поверхность защищает кирпичная кладка, а изнутри нужно красить чем-то до EI150, т.к. перемещаемый дым при пожаре может повредить воздуховод изнутри. Хотя внешняя поверхность воздуховода будет иметь температуру приближённую к температуре дыма и грунтовка ГФ-021 тоже повредится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 17.7.2013, 7:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Может лучше оцинкованные воздуховоды тогда закладывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biggrig
сообщение 24.3.2014, 9:32
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6353



Добрый всем день.
подскажите кто чем уплотняет стыки воздуховодов дымоудаления??
мы применяем асбестовый шнур. как-то раз мне снабженцы привезли шнур из асбеста 8мм в оплетке. он не расплетается и удобен в монтаже.
больше я такого шнура не видел, привозят обычный ШАОН- скрученный из волокон, расползается как...

нашел шнур ШАУ, но он выпускается от 28мм. многовато для стыка воздуховода.

заранее спасибо за совет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛИД
сообщение 20.5.2014, 8:44
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.6.2010
Пользователь №: 61157



Уважаемые коллеги, у меня два вопроса.
1. Система вентиляции обслуживает одно помещение кат. В3. Согласно п.6.11 СП7.13130 противопожарный клапан можно не устанавливать. С каким пределом огнестойкости д.б. транзитный воздуховод : согласно приложению В или с пределом огнестойкости противопожарной преграды согласно п.6.22 СП7.13130?
2. Проектирую вентиляцию для 6-этажного здания административно-бытового назначения. На каждом этаже приточные камеры. Воздухозаборная шахта общая, проходит с 1 по 6 этаж. Не будут ли по этой шахте распространяться продукты горения, т.к. не на всех приточных системах стоят противопожарные клапана( см. 1 вопрос)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 20.5.2014, 9:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



Хочу добавить, что при прокладке воздуховодов дымоуаления внутри шахты (бетон и т.п.) необходимо предусматривать вставки для компенсации линейного удлинения воздуховодов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 20.5.2014, 15:43
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(ЛИД @ 20.5.2014, 8:44) *
Уважаемые коллеги, у меня два вопроса.
1. Система вентиляции обслуживает одно помещение кат. В3. Согласно п.6.11 СП7.13130 противопожарный клапан можно не устанавливать. С каким пределом огнестойкости д.б. транзитный воздуховод : согласно приложению В или с пределом огнестойкости противопожарной преграды согласно п.6.22 СП7.13130?
2. Проектирую вентиляцию для 6-этажного здания административно-бытового назначения. На каждом этаже приточные камеры. Воздухозаборная шахта общая, проходит с 1 по 6 этаж. Не будут ли по этой шахте распространяться продукты горения, т.к. не на всех приточных системах стоят противопожарные клапана( см. 1 вопрос)?

1. Огнезащита транзита по приложению
2. СП7.13130 п 6.10 б)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛИД
сообщение 23.5.2014, 13:51
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.6.2010
Пользователь №: 61157



Не совсем понятно, что касается п.6.10 б. Нужно поставить противопожарные клапана на всех системах, хотя они и обслуживают одно помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chak1
сообщение 31.7.2017, 14:59
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287681



Цитата(biggrig @ 24.3.2014, 9:32) *
Добрый всем день.
подскажите кто чем уплотняет стыки воздуховодов дымоудаления??
мы применяем асбестовый шнур. как-то раз мне снабженцы привезли шнур из асбеста 8мм в оплетке. он не расплетается и удобен в монтаже.
больше я такого шнура не видел, привозят обычный ШАОН- скрученный из волокон, расползается как...

нашел шнур ШАУ, но он выпускается от 28мм. многовато для стыка воздуховода.

заранее спасибо за совет


Мы уплотняем стыки воздуховодов дымоудаления герметиками высокотемпературными (до 1500 гр. С).
Встал вот вопрос (своевременно, да) о возможности их применения в данных конструкциях. Коллеги, у кого есть информация, не поделитесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения