> Пожарные резервуары с погружными насосами
евстафий
сообщение 11.9.2014, 6:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618



Уважаемые специалисты, поделитесь своим мнением о предложенной схеме наружного пожаротушения.
Требуемый расход 15 л/с. Площадка небольшая, менее 200 м по периметру.
Насосы запитаны по 1-й категории.
Включение насосов и открытие эл. задвижек - по команде оператора при обнаружении пожара.
Внутреннего пожаротушения на объекте нет.
Какие могут быть подводные камни у данного решения?
Спасибо.
Прикрепленный файл  _______2.jpg ( 98,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 520
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 11.9.2014, 7:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 7:50) *
Включение насосов и открытие эл. задвижек - по команде оператора при обнаружении пожара.
Прикрепленный файл  _______2.jpg ( 98,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 520

Эл. задвижки зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
евстафий
сообщение 11.9.2014, 10:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618



После электрозадвижек - сеть сухотрубная, чтобы не перемерзла. При пожаре включаются насосы, открываются задвижки. К моменту приезда пожарных у ПГ уже создано необходимое давление. После отключения насосов, задвижки закрываются, сеть опорожняется в мокрый колодец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 11.9.2014, 11:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 11:50) *
После электрозадвижек - сеть сухотрубная, чтобы не перемерзла.

А если ниже глубины промерзания, как СНиП велит?
В каждом резервуаре по 2 насоса должно быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 11.9.2014, 12:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Напрашивается идея объединить резервуары т. е. сделать их сообщающимися
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.9.2014, 13:15
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sasha Пожарник @ 11.9.2014, 12:40) *
Напрашивается идея объединить резервуары т. е. сделать их сообщающимися

Не напрашивается - один резервуар может быть в ремонте..
Может общий приёмный колодец и туда 2 насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
евстафий
сообщение 11.9.2014, 13:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618



Цитата(aminopower @ 11.9.2014, 13:25) *
А если ниже глубины промерзания, как СНиП велит?

Сделано ниже глубины промерзания. Но т.к. сеть тупиковая - по п.8.6 СП8.13130 приняты дополнительные меры против замерзания воды - сухотрубная система.
Цитата(Sasha Пожарник @ 11.9.2014, 14:40) *
Напрашивается идея объединить резервуары т. е. сделать их сообщающимися

Они сделаны сообщающимися. Труба Ду 300 мм. Случайно не указал на схеме.
Цитата(aminopower @ 11.9.2014, 13:25) *
В каждом резервуаре по 2 насоса должно быть.

Хм.. А вот теперь понял, что каждый резервуар отдельно не отключить --> поставим задвижку на сообщающейся линии, тогда насос может сломаться как раз в отключенном резервуаре...
А если вынести насосы в отдельный колодец (камеру) и замену их с погружных на "in-line"? Может так будет оптимальнее, чем в каждом резервуаре по 2 насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.9.2014, 13:18
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 13:16) *
А если вынести насосы в отдельный колодец (камеру) и замену их с погружных на "in-line"? Может так будет оптимальнее, чем в каждом резервуаре по 2 насоса?

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
евстафий
сообщение 11.9.2014, 13:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618



Цитата(Serg Ivanov @ 11.9.2014, 15:18) *
Да.

Ну а в принципе, как вам такая схема (с учетом выноса насосов в отдельный колодец)? А если понадобиться внутреннее пожаротушение, закольцуем и сделаем ввод в здание к ПК, ничего не нарушим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 11.9.2014, 13:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 14:16) *
Сделано ниже глубины промерзания. Но т.к. сеть тупиковая - по п.8.6 СП8.13130 приняты дополнительные меры против замерзания воды - сухотрубная система.

Про задвижки не убедили совсем. Почему тогда участок от резервуаров до колодца с эл. задвижками водонаполненный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
евстафий
сообщение 12.9.2014, 6:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618



Цитата(aminopower @ 11.9.2014, 15:59) *
Почему тогда участок от резервуаров до колодца с эл. задвижками водонаполненный?

Участок до эл. задвижек на схеме показан в теплоизоляции.
Цитата
А если вынести насосы в отдельный колодец
- теперь еще возник вопрос, а не придется ли поддерживать в этом колодце +5ºС?, может предусмотреть греющий кабель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 12.9.2014, 6:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(евстафий @ 12.9.2014, 7:03) *
Участок до эл. задвижек на схеме показан в теплоизоляции.

Так и остальной участок покажите в изоляции. Там по схеме то 10 метров трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
евстафий
сообщение 12.9.2014, 7:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618



Цитата(aminopower @ 12.9.2014, 8:48) *
Так и остальной участок покажите в изоляции. Там по схеме то 10 метров трубы.

Сделано конечно не для экономии теплоизоляции. Таким решением - применением сухотрубов до гидрантов - постарался полностью исключить возможность промерзания. Сеть стоит без водоразбора, всю зиму допустим стоит. Район северный. Мало ли изыскатели тоже где то ошиблись с промерзанием в конкретном этом месте.
И еще из исходных данных: до городской застройки около 2-х км. Подключаемый водопровод позволяет лишь обеспечить хоз.-пит. и пополнение резервуаров, да и прокладывается в одну нитку Ду 65мм. Для пожаротушения набросал вот такую схему.
С учетом последних изменений схема имеет вид:
Прикрепленный файл  ______2_Model__1_.jpg ( 95,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 479

Жду ваших замечаний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.9.2014, 8:05
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 13:25) *
Ну а в принципе, как вам такая схема (с учетом выноса насосов в отдельный колодец)? А если понадобиться внутреннее пожаротушение, закольцуем и сделаем ввод в здание к ПК, ничего не нарушим?

Нормально. Насосы берите с запасом по подаче на внутреннее пожаротушение.
пс. по две всасывающие из каждого резервуара надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotyara
сообщение 12.9.2014, 9:19
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91083



Для чего нужна тупиковая сеть, ПГ, насосы???? Нельзя в данном населенном пункте сделать пожаротушение непосредственно из резервуаров???
СП8.13130.2009
Допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом требований пп. 9.1—9.9, а также рек, минимальный дебит которых обеспечивает расчетный расход воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев, для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; всех зданий объемом св. 1000 м3; производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с; складов грубых кормов объемом до 1000 м3; складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3; зданий радиотелевизионных передающих станций; зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
евстафий
сообщение 12.9.2014, 10:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618



Цитата(Kotyara @ 12.9.2014, 11:19) *
при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с;

Не более 10 л/с.
В Вашем СП - опечатка, которую уже давно исправили (изменение от 09.12.2010г.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 15.9.2014, 16:16
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Евстафий
Круто, че, когда схематично. А теперь диаметр колодца прикиньте, с учетом требовании - 300мм от фланца до внутренней стенки , габарита пожарной установки, обвязки (трубы нехилые 200мм), прохода 700мм с каждой стороны и где то надо прибр управления разместить чтобы его не затопило. Боюсь таких колец для колодцев вы не найдете.
По мне так нормальная такая заглубленная насосная станция 6х4м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.9.2014, 18:30
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(MEX-74 @ 15.9.2014, 16:16) *
По мне так нормальная такая заглубленная насосная станция 6х4м.

В итоге дешевле 4 насоса в два резервуара smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
евстафий
сообщение 16.9.2014, 6:09
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618



MEX-74, в ближайшее время начерчу, выложу. Колодец будет стеклопластиковый D=2,4 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 16.9.2014, 7:01
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Колодец будет стеклопластиковый

Блин, как же так, опять полимеры. И денег пацанам бетонщикам не заработать.
Для сведения: конструкции пожарной насосной станции должны быть 1 степени огнестойкости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 10.11.2014, 9:51
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



А почему не поставить заглубленный ж/б колодец ду2000 в его опустить 2 скважинных насоса(1раб. 1рез)
колодец соединить самотечными линиями с резервуарами и тогда всё уберётся и будет экономичнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssaranec
сообщение 11.11.2014, 12:22
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.9.2011
Пользователь №: 123529



Вот, как вариант, размещения между подземными резервуарами, камеры ж/б и камеры для задвижек. Все в тепле + экономия места и насосов
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.____..pdf ( 33,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 560
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.11.2014, 17:48
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ssaranec @ 11.11.2014, 13:22) *
Вот, как вариант, размещения между подземными резервуарами, камеры ж/б и камеры для задвижек. Все в тепле + экономия места и насосов

пп.15.10. - для сейсмики низя..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssaranec
сообщение 12.11.2014, 12:16
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.9.2011
Пользователь №: 123529



Цитата(Serg Ivanov @ 11.11.2014, 18:48) *
пп.15.10. - для сейсмики низя..

Очень интересно....., а не подскажите НД тогда уж?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssaranec
сообщение 12.11.2014, 12:41
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.9.2011
Пользователь №: 123529



Цитата(ssaranec @ 12.11.2014, 13:16) *
Очень интересно....., а не подскажите НД тогда уж?

Нашел. СП наружные сети. только не пп. 15.10, а 16.10. Но это для сейсмичных районов. См. п.16.1.
Я уж трухнул...)
А если если делать все в одном монолитном сооружении то и для сейсмичных районов подойдет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.11.2014, 13:59
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ssaranec @ 12.11.2014, 13:41) *
Нашел. СП наружные сети. только не пп. 15.10, а 16.10. Но это для сейсмичных районов. См. п.16.1.
Я уж трухнул...)
А если если делать все в одном монолитном сооружении то и для сейсмичных районов подойдет

У нас СНиП 2.04.02-84*.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 17.2.2015, 10:52
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



Если насосы размещать в резервуарах то насосы ЭЦВ подойдут? и какое крепление нужно закладывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.2.2015, 10:13
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(AlexCivilEng @ 17.2.2015, 11:52) *
Если насосы размещать в резервуарах то насосы ЭЦВ подойдут? и какое крепление нужно закладывать?

ИМХО - горизонтально нельзя из-за подшипников. У Вило есть конструкция в кожухе для охлаждения горизонтальная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 19.2.2015, 9:17
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



А как вы отнесетесь к варианту : резервуары в изоляции и обваловке и наземная насосная станция. Верхнего уровня воды в резервуарах хватит чтобы залить насосы.
Прикрепленный файл  ______1.dwg ( 96,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 370
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.2.2015, 11:56
Сообщение #30


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(пользователь @ 19.2.2015, 10:17) *
А как вы отнесетесь к варианту : резервуары в изоляции и обваловке и наземная насосная станция. Верхнего уровня воды в резервуарах хватит чтобы залить насосы.
Прикрепленный файл  ______1.dwg ( 96,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 370

Стандартное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 19:32