> Устройство бака разрыва струи
lenGGGa92
сообщение 29.5.2015, 8:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248535



Всем здравствуйте! Проектирую очистные сооружения, вода к технологическому оборудованию (на промывку) подается питьевого качества по требованию заказчика,также от этой системы идет подача в бытовое помещение,с/у и душевую. Экспертиза просит устроить бак разрыва струи в системе(в связи с тем что вода питьевого качества). Нашла именно для этих целей только по серии на 180 л. Не слишком ли большой объем?меньше не могу найти,ни разу не сталкивалась,может быть таких и не бывает для этих целей!Подскажите,пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.5.2015, 9:57
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Нормальный объём.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lenGGGa92
сообщение 29.5.2015, 10:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248535



Цитата(Serg Ivanov @ 29.5.2015, 10:57) *
Нормальный объём.

Так другие-то бывают для этих целей?как требуемый объем этого бака рассчитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.5.2015, 11:36
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(lenGGGa92 @ 29.5.2015, 10:04) *
Так другие-то бывают для этих целей?как требуемый объем этого бака рассчитать?

Бывают. Считать надо исходя из производительности насосов и допустимого числа включений.
Обычно на 10 минут работы насоса принимают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lenGGGa92
сообщение 29.5.2015, 14:10
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248535



Цитата(Serg Ivanov @ 29.5.2015, 12:36) *
Бывают. Считать надо исходя из производительности насосов и допустимого числа включений.
Обычно на 10 минут работы насоса принимают.

перед бачком разрыва струи нет насоса,можно,пожалуйста, ссылку на любого производителя таких баков объемом помимо 180 литров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.5.2015, 20:06
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(lenGGGa92 @ 29.5.2015, 14:10) *
перед бачком разрыва струи нет насоса,можно,пожалуйста, ссылку на любого производителя таких баков объемом помимо 180 литров

Естественно перед бачком нет. Есть после бачка. На промывку вода как идёт? Без напора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lenGGGa92
сообщение 2.6.2015, 8:06
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248535



Цитата(Serg Ivanov @ 29.5.2015, 20:06) *
Естественно перед бачком нет. Есть после бачка. На промывку вода как идёт? Без напора?

под напором от магистральной сети,к которой подключаемся для подачи на технологические нужды,получается заводим в здание напорный трубопровод,ставим бачок и после него насос для подачи на оборудование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЗабайкалеЦ
сообщение 4.6.2015, 17:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 29.5.2015
Из: Дальний восток
Пользователь №: 269220



прувэт! как я предполагаю, если вода от магистралки идет , то она естественно род напором. Ставим бачок разрыва струи, значит вода дальше идёт без напора. следовательно, промывка у нас работает не все время. значит независимо стоит насос после бачка или нет, вода будет литься из бачка при наполнении его. значит, надо предусматривать перед баком запорную арматуру. и делать его с электроприводом. то есть при отключении насоса - закрывалась задвижка. либо после промывки идти самому отключать. ну а объём я бы подобрал в зависимости от времени промывания и расхода!)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.6.2015, 10:18
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ЗабайкалеЦ @ 4.6.2015, 17:59) *
прувэт! как я предполагаю, если вода от магистралки идет , то она естественно род напором. Ставим бачок разрыва струи, значит вода дальше идёт без напора. следовательно, промывка у нас работает не все время. значит независимо стоит насос после бачка или нет, вода будет литься из бачка при наполнении его. значит, надо предусматривать перед баком запорную арматуру. и делать его с электроприводом. то есть при отключении насоса - закрывалась задвижка. либо после промывки идти самому отключать. ну а объём я бы подобрал в зависимости от времени промывания и расхода!)

Не надо. Там поплавковый клапан. В остальном - всё верно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  6751.jpg ( 77,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения